Willi
Como recomendacion seria prudente que pienses primero en que sea un
banco de compensacion automatico, para que responda al tipo de
funcionamiento de tu empresa, pues si sobredimensionas el banco puedes
inyectar disturbios a la red probablemente siendo pensalisado y si lo
subdimensionas, pagaras energia reactiva.
Para tomar como cierto los valores de la facturacion tendrias que
tener certeza que la forma de consumo de la empresa a analizar, sea la
misma durante los proximos meses del año, de lo contrario sera un
valor erroneo y tendras problemas en reactiva. Sugeriria que primero
sepas la manera como se comportan las cargas y hacer asi una maxima
demanda, obtener los valores de potencia activa y factores de potencia
de diseño de tu banco, considerando importante el escalonamiento de
dicho Banco de Condensadores.
Te indico un link de Schneider Electric donde podras descargar el tema
de compensacion de energia reactiva.
http://www.schneider-electric.com.ar/sites/argentina/es/soporte/recursos/myce.page
Espero te ayude a entender un poco mas el tema de compensacion.
Slds.
Flavio.