LCIE - DIAGRAMA PLANTA DE EMERGENCIA PARCIAL

532 views
Skip to first unread message

JENNY PAOLA GONZALEZ

unread,
Oct 2, 2008, 1:33:12 PM10/2/08
to elec...@googlegroups.com
 

Sent: Thursday, October 02, 2008 2:26 PM
Subject: DIAGRAMA PLANTA DE EMERGENCIA PARCIAL

Buenos días listeros,
 
Tengo un edificio residencial de 7 pisos distribuidos así: 5 pisos de apartamentos (4 por piso), 1 piso de parqueos, 1 piso de zonas sociales. El cliente quiere instalar una planta de emergencia parcial que cubra el consumo de una salida de iluminación y un tomacorriente por cada apartamento más las zonas sociales. Las preguntas son las siguientes: Cómo se hace esta conexión parcial para cada apartamento? Qué sistema se puede utilizar? Sería posible enviar un acometida monofásica para cada apartamento desde el barraje  que alimenta la planta hasta el tablero de cada apartamento y ahí instalar un sistema que haga el cambio (red-planta) sólo para ese circuito? Cómo quedaría el diagrama unifilar?
 
Muchísimas gracias por la colaboración.
 
JENNY PAOLA GONZÁLEZ PÉREZ
ING. ELECTRICISTA

consuelo guijarro

unread,
Oct 2, 2008, 6:24:11 PM10/2/08
to elec...@googlegroups.com
Hola Jenny:

Una opción viable a mi parecer sería la siguiente:

Del Tablero de medidores sale la alimentación EE (empresa Eléctrica) al STD (subtablero de distribución) de cada departamento y al TD de Servicios Generales.
Del Generador sale la alimentación a un Tablero General de Distribución de Emergencia.
Del Tablero de distribución de Emergencia ( TDE) se llevaría una acometida  a cada departamento o tal vez a subtableros de distribución de emergencia por piso de acuerdo al diseño arquitectónico  que se tenga.
En cada departamento se pondría una transferencia manual de carga  a la misma que llegaría   la alimentación del subtablero  STD  y  el alimentador de emergencia.
Para los servicios generales se podría usar un Tablero de Transferencia Automática al mismo que llegaría la alimentacion de EE y del TDE.

En el departamento se deberá colocar un ST de emergencia que se alimentará desde la transferencia manual. Y existirá un circuito de emergencia que incluya la luminaria y el tomacorriemte que indicas.

Bajo este concepto, la medición de energía sería solo de la energía proporcionada por la EE . No se tendría medición por departamento del consumo  de energia proporcionada por el generador.

Tal vez pueden existir otras opciones, pero espero que este criterio te ayude.

Atte,

Consuelo
Guayaquil- Ecuador


--- El jue, 2/10/08, JENNY PAOLA GONZALEZ <jennypaol...@hotmail.com> escribió:

Salvador Martinez

unread,
Oct 2, 2008, 6:36:17 PM10/2/08
to JENNY PAOLA GONZALEZ, Electrica, consueg...@yahoo.es
Hola Jenny, una variante a la propuesta por Consuelo sería instalar un sólo tablero de distribución para emergencia en cada piso y desde allí sacar los circuitos de  tomacorrientes y lámparas del piso. Estos tableros de distribución por piso vendrían alimentados desde el tablero principal de emergencia cercano al generador. No veo necesario instalar transferencias manuales o automáticas en cada piso. Esa función la cumple la transferencia automática principal de la planta de emergencia.

Saludos,

Salvador Martínez
Caracas, Venezuela

JENNY PAOLA GONZALEZ

unread,
Oct 2, 2008, 8:12:45 PM10/2/08
to elec...@googlegroups.com
Buen día,
 
Muchísimas gracias por todos las sugerencias enviadas. Me gustaría analizar las sugerencias. Me parece buena opción lo sugerido por el ingeniero Salvador Martinez, "instalar un sólo tablero de distribución para emergencia en cada piso y desde allí sacar los circuitos de  tomacorrientes y lámparas del piso. Estos tableros de distribución por piso vendrían alimentados desde el tablero principal de emergencia cercano al generador". 
 
Sin embargo quisiera tener en cuenta lo que dice el ingeniero Rolando Canorio "unimos todos los suministros monofásico en un trifásico compramos un grupo generador, hicimos el tablero de transferencia y al final opte por fabricarlo por que un amigo de la lista me envío un diagrama que trabajaba con micro plc logo de siemens y si falla este tiene para operación manual , hice el  programa,  y funciono de maravilla detecta cuando se va la energía de distribuidor, y activa el grupo electrógeno, de allí asume carga si regresa el suministro del distribuidor hace cambio el contacto y asume la carga".
 
Aprovecho este correo para pedirle al ingeniero Rolando Canorio el diagrama unifilar de la alternativa propuesta por él.  Y si alguien tiene otro esquema que me puedan facilitar, se los agradecería.
 
 
JENNY PAOLA GONZÁLEZ PÉREZ
ING. ELECTRICISTA
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

consuelo guijarro

unread,
Oct 3, 2008, 9:52:11 AM10/3/08
to elec...@googlegroups.com
Estimado Salvador:

Estoy de acuerdo con esta opción siempre y cuando los puntos de emergencia de cada departamento no  vayan a funcionar cuando existe la alimentación normal de la Empresa Eléctrica, solo funcionarían con la emergencia.

Saludos.

Consuelo Guijarro Freire.

--- El jue, 2/10/08, Salvador Martinez <sal...@gmail.com> escribió:

Norman Toledo

unread,
Oct 4, 2008, 3:58:18 AM10/4/08
to Electric Listas
Buenos días
 
Nosotros hemos aplicado este sistema sin ningún problema en varias instalaciones de edificios que funcionan como oficinas y/o vivienda, el sistema es muy simple y depende de la alimentación de la fuente que esta vigente,
 
Funcionamiento normal, KMR = 1 KMG=0
Emergencia KMR se desconecta y cuando la Planta GEN se prende se conecta KMG
Retorno de energía RED pero esta funcionando GEN KMR=0 KMG=1
Se realiza la Transferencia en la sala de maquinas se queda sin energía la barra de GEN y la barra de RED tiene energía KMR=1 KMG=0
Si no hay energía en ninguna de las barras no entra ningún contactor y cuando llegue la energía, en cualquiera de las barras se conecta el contactor que primero detecta energía confiable en sus entradas. el otro queda bloqueado por el contacto NC
 
 
Lo que me falto en el circuito es colocar los fusibles de control y salvo que el cliente lo requiera generalmente trabajamos con control a 120 Vac.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Norman Toledo Carrión
Ing. Electricista (ISPJAE)
Calle 10 #1004 y Av. 10 Manta - Ecuador
Teléfono: 593 5 2620634 / 2626652
Fax: 593 5 2626652 Ext.: 11
móvil: 593 9 91070710
Email: nto...@manandes.ec
*************************************************************************************************
La información contenida en este e-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la Institución a la cual esta dirigido. Cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida. Manandes I+A Cía. Ltda. no asume responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este mail que no este relacionada con negocios oficiales de nuestra Compañía. Si Usted recibió este mensaje por error notifique al Administrador o a quien le envió inmediatamente, elimínelo sin ver su contenido o hacer copias. 
RED_GEN_DISTRIBUCION TABLEROS.pdf

M@gno

unread,
Oct 5, 2008, 7:17:13 AM10/5/08
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Saludos a todos.
Según recuerdo la condición inicial de la solicitud refería de… solo
alimentar un tomacorriente en le vivienda…, que es a mi punto de vista
la complicación, pues tiene que duplicarse las instalaciones hasta la
vivienda: una instalación la podríamos llamar “Sistema”, que solo
tendría la alimentación del sistema eléctrico y a la otra la podríamos
llamar “Con Emergencia”, que podría tener la alimentación del sistema
o de la planta de emergencia a través de un transfer (manual o
automático)
Si se quiere alimentar hasta el tomacorriente de una vivienda, se
tienen que alambrar con los 2 sistemas hasta el interior de la
vivienda, con la alimentación “Con Emergencia: solo para este
tomacorriente y el resto de la vivienda por “Sistema”; donde surgen
otras complicaciones, quien te asegura que solo van a conectar la
carga que previste, como vas a medir la energía que se consume por
este tomacorriente.
Si fuera la vivienda entera, podría llegar, o hasta los piso con la
doble instalación, con transfer para cada piso, o hasta el Panel
General del Edificio, con un transfer general, la selección de uno o
de otro la haría de acuerdo al costo de los tranfer, la posibilidad de
priorizan un piso con respecto a otro, ante una situación determina,
ejemplo: que la carga aumente y no pueda la planta con el sistema “Con
Emergencia” y al espacio que cuentes para su montaje.
Usualmente nosotros realizamos una solo cableado desde el Panel
General, que alimenta en toda la instalación el equipamiento que
deseamos proteger, utilizando un solo tranfer, y así chequeamos la
carga; por supuesto cada piso, o área determinada tiene su Breakers
para proteger la instalación.
Éxitos.

M@gno


On 2 oct, 12:33, "JENNY PAOLA GONZALEZ"

Humberto Tello Durán

unread,
Oct 6, 2008, 11:48:20 AM10/6/08
to jennypaol...@hotmail.com, elec...@googlegroups.com

Te propongo analices dos esquemas:

 

Un esquema consistente en utilizar la señal de la transferencia principal para desactivar y activar contactores para cada  acometida, alimentados de un barraje principal y otro de emergencia. El medidor de energía estaría entre la barra principal y el contactor NC.

 

La otra alternativa es utilizar una barra con la alimentación de la red y de la planta y utilizar relevos para desconectar las señales de tensión a los medidores, de manera que cuando la planta eléctrica funcione, las señales de tensión que van a los medidores sean 0 y no haya registro de consumo. Esta opción no es muy bien recibida por las compañias de suministro de electicidad, por la dificultad de sellar la instalación, pero es definivamente más económica.

 

Atte,

 

Humberto Tello Durán

Ibagué - Colombia