conexion aaron

152 views
Skip to first unread message

Claudia Diaz Urbina

unread,
Sep 30, 2008, 11:02:00 AM9/30/08
to elec...@googlegroups.com
hola a todos, deseo hacer un estudio de la conexión Aarón en cuanto a la medición de la potencia activa y reactiva, para asi llegar a concluir si es una conexion confiable o no para el sistema, pero no se por donde abarcar ek problema.
 
Si alguien me puede colaborar
 
se lo agradecería
 
Claudia

Leonardo Melo

unread,
Oct 1, 2008, 7:33:00 AM10/1/08
to elec...@googlegroups.com, cla...@gmail.com
Estimada Claudia: Un punto importante de partida debe ser que tipo de carga vas a medir (que cos fi) para poder saber que tipo de instrumentos utilizar y el error que ello acarrea. es decir cual debe ser el cos fi de los wattimetros. desde el punto de vista teórico debes basarte en el teorema de Blondel para poder justificar la conexión Aron.
Saludos cordiales
Leonardo Melo


--- El mar 30-sep-08, Claudia Diaz Urbina <cla...@gmail.com> escribió:


Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/

Claudia Diaz Urbina

unread,
Oct 5, 2008, 5:20:20 PM10/5/08
to elec...@googlegroups.com

hola a todos, en el momento me encuentro haciendo un estudio de la conexión Aarón en cuanto a la medición de la potencia activa y reactiva, para asi llegar a concluir si es una conexion confiable o no para el sistema, pero no se por donde abarcar el problema cuando el sistema está desbalanceado, y necesito demostrarlo matemáticamente, y en la red y en los libros solo se encuentra la solución matemática cuando está balanceado.
 
Si alguien me puede colaborar se lo agradecería, es muy importante poder encontrar una solución a este problema.

muchas gracias

Claudia


Roberto Hector Iglesias

unread,
Oct 7, 2008, 11:17:44 AM10/7/08
to cla...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
Claudia:
No encuentras la justificaciòn matemàtica por que el sistema Aaron se puede utilizar solo en sistemas balanceados. Para sistemas desbalanceados puedes utilizar el mètodo de tres wattimetros.
Espero sea de utilidad.
Atte.
Roberto H. Iglesias
Ing. Electricista
UTN-FRBA
Bariloche-Rio Negro
Argentina

abel baeza

unread,
Oct 7, 2008, 12:24:02 PM10/7/08
to igles...@gmail.com, cla...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
No necesariamente, la conexi{on tb puede ser usada en sistemas desbalanceados. Adjunto archivo que te puede ayudar. 
Saludos
 
Abel Baeza

 
El día 7/10/08, Roberto Hector Iglesias <igles...@gmail.com> escribió:
Unidad 8_ver1.pdf

rubc...@yahoo.com.ar

unread,
Oct 8, 2008, 9:55:02 AM10/8/08
to cla...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
Hola Claudia:

El Teorema de Blondel te dice que puedes usar n-1 vatimetros en un
sistema de n conductores. La unica condicion es que las funciones sean
periodicas.

Aaron es la aplicacion de Blondel a un sistema trifasico - trifilar. O
sea puedes medir Potencia Activa con dos vatimetros con la unica
condicion de que las funciones sean periodicas.

Si quieres medir Potencia Reactiva se debe cumplir ADEMAS OTRA
CONDICION y es que el sistema sea simetrico y equlibrado.

Ruben
Argentina


>
> El 5 de octubre de 2008 18:20, Claudia Diaz Urbina <cla...@gmail.com> escribió:
>
> hola a todos, en el momento me encuentro haciendo un estudio de la
> conexión Aarón en cuanto a la medición de la potencia activa y
> reactiva, para asi llegar a concluir si es una conexion confiable o
> no para el sistema, pero no se por donde abarcar el problema cuando
> el sistema está desbalanceado, y necesito demostrarlo
> matemáticamente, y en la red y en los libros solo se encuentra la
> solución matemática cuando está balanceado.
>

> Claudia



__________________________________________________
Correo Yahoo!
Espacio para todos tus mensajes, antivirus y antispam ¡gratis!
¡Abrí tu cuenta ya! - http://correo.yahoo.com.ar