Andres,
Lo natural seria que la referencia de tierra este en la fuente, por lo que yo dejaría la resistencia del generador como aterrizamiento del sistema y dejaría flotante el neutro del transformador (es bastante atípico esto de tener el transformador solidamente puesto a tierra y a la vez el generador aterrizado con resistencia, lo normal seria que el transformador fuera en Y solidamente puesto a tierra en 34.5 kV, aunque depende mucho de la topología del sistema la cual desconozco).
Pero definitivamente tu análisis tiene mucho de probable, se esta creando un camino cerrado que puede propiciar no solamente la circulación de terceras armónicas sino también de corriente de secuencia cero debido a posibles desbalances. Y como la resistencia no esta calculada para una circulación permanente de corriente entonces se sobrecalienta y se puede quemar.
Hace algún tiempo en el Campo Purificación de Petrobrás se quemaron unos generadores, si bien no por el mismo fenómeno que describes, si por fenómenos parecidos relacionados con el tercer armónico y caminos cerrados de tierra en el sistema.
Saludos,
Oscar Ortiz.
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/09/09 07:14:00
Andres,
No has pensado en cambiar el aterrizamiento del generador por un sistema de alta impedancia (5 o 10 A) con la resistencia especificada para operación continua y detección de falla a tierra por tensión en la resistencia, sin necesidad de conmutación.
Saludos,
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/10/09 07:19:00
Aquí tuvimos un problema con un transformador 115/13.2 Yd11 con el neutro aterrizado mediante un transformador ZIGZAG y una resistencia, cada vez que se presentaba una falla en uno de los circuitos de 13.2 kV, la corriente de falla monofásica retornaba por tierra através de la resistencia del transformador en busqueda de la fuente que es el sistema de 115 kV. Estas resistencias tambien se fueron quemando y como eran dificiles de conseguir, se fueron puenteando, incrementando cada vez mas la corriente de corrtocircuito monofásica. En resumen el problema es que las resistencias estan ahí para limitar la corriente de cortocircuito monofásica, pero deben ser capaces de discipar la potencia que producen en falla es decir Icc1F^2*R, durante el tiempo de despeje de la falla.
Una solución es disminuir el tiempo de despeje de la falla, otra es aumentar la potencia de discipación de las resistencias sin disminuir el valor de la resistencia, lo que equivaldría a cuadruplicar las resistencias, es decir colocar dos juegos de dos resistencia en paralelo, daria la misma resistencia equivalente y podría discipar 4 veces mas potencia.
Anexo una fotografías de las resistencias.
Espero esta analogía te sirva.
Humberto Tello Durán
Ibagué - Colombia
De: elec...@googlegroups.com
[mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre de Andres Felipe Jaramillo
Salazar
Enviado el: lunes, 09 de marzo de 2009 10:45 p.m.
Para: Lista Electrica
Asunto: LCIE- Puesta a tierra Generadores
Hola:
Andrés:
La intensidad de la corriente que circula, para un cortocircuito de fase a tierra en el estator de un generador, está condicionada por el tipo de conexión que tiene el neutro del generador. Dicha intensidad será máxima en el caso de que el neutro esté sólidamente conectado a tierra y será mínima si el neutro se encuentra desconectado físicamente de tierra y se opera con un sistema de tipo bloque.
Las normas de fabricación de los generadores determinan que los mismos resistirán los esfuerzos térmicos y mecánicos que surgen al producirse un cortocircuito de una fase a tierra en sus bornes, siempre que el valor de la corriente de cortocircuito de una fase a tierra se limite al valor del cortocircuito trifásico a través de la utilización de reactores o resistores entre neutro y tierra.
La solución que planteas de dejar el neutro del generador desconectado de tierra es posible, se trata de una de las alternativas con mayor difusión, particularmente con esquema en bloque, es decir generador conectado sin interruptor en el lado de alta tensión. Debido a que el devanado de baja tensión del transformador es, generalmente, de conexión delta, los cortocircuitos de una fase a tierra en el lado del generador no se ven afectados por el sistema eléctrico conectado al lado de alta tensión del transformador.
Como consecuencia del bajo nivel de las corrientes capacitivas que circulan en este caso para un cortocircuito de una fase a tierra, la protección diferencial no podrá individualizar el cortocircuito.
Otro método para detectarlo radica en la medición del desplazamiento que experimenta el neutro con respecto a tierra. El esquema usual es medir esta tensión de desplazamiento por medio de la conexión entre neutro y tierra de un transformador potencial e instalar en su secundario un relé de tensión. Aún cuando se tomen algunas precauciones, generalmente no es posible con este tipo de protección detectar cortocircuitos en el 5% del enrollado próximo al neutro. Las corrientes que circulan para un cortocircuito en esta zona de insensibilidad son bastante pequeñas debido a que la f.e.m. que las hace circular es solo el 5% de la normal.
Como consecuencia de esto, en muchos países se considera admisible este porcentaje de 95% de protección; pero suele desconectarse el generador del servicio y abrir el interruptor de campo.
Una opción alternativa a la del transformador de potencial en el neutro, pero basada en el mismo principio, es la de conectar un transformador de potencial trifásico en los bornes del generador. Dicho transformador trifásico posee su primario conectado en estrella con neutro a tierra y su secundario en delta con un vértice abierto en el cual se conecta el relé de tensión.
Saludos,
Juan David Granada