Amigo Romer, ante todo saludos, y espero que con esta lluvia de respuestas, puedas concluir; pero te debo decir que a mi me tienen confundido, ya que algunos dan a entender que NO SE REQUIERE EL CONDUCTOR DE TIERRA, y otras respuestas indican que SI SE REQUIERE. En principio y adelantando mi conclusión, debo decirte que SI SE REQUIERE EL CUARTO CONDUCTOR, O SEA EL CONDUCTOR DE TIERRA. Las bases para esta conclusión, ya fueron bien argumentadas por Sergio; no obstante a continuación un resumen de estas argumentaciones y por supuesto unas bases: 1. La tubería desde el CCM al sitio donde estarán los motores, no es metálica, por lo cual no puede usarse como conductor de tierra. 2. La alimentación es Estrella, con Neutro puesto a tierra donde esta instalado el Tx, o en la S/E (O sea 480/277 Voltios). 3. Por el tamaño de los motores, especialmente el de 75 HP, la alimentación debe ser en 480 Vac. 4. Los motores no tienen el neutro disponible en los terminales de conexión. 5. Si hablamos de un cuarto conductor, no es el Neutro; es el conductor de tierra. Como aclaratoria, debemos indicar que la conexión a tierra, debe cumplir dos funciones: a) Retorno de la corriente de falla para la actuación de las protecciones y b) Retorno de las corrientes de falla para disminuir los potenciales de Toque y de Paso, en el caso de una falla. 6. Como ya lo explico Sergio, si no se usa el cuarto conductor, lo cual es permitido por NEC, según el articulo 250-84, el cual permite, en el caso de disponer de una buena tierra (< a 25 Ohmios), usar esta como punto de conexión de tierra del equipo, en este caso los motores; podría presentarse el caso de la NO ACTUACION DE LA PROTECCION (Interruptor del motor en el CCM), debido a la alta impedancia que podría presentar el retorno por el SUELO, aun considerando que tengas un buen valor de resistividad (< de 342 Ohmios- metro) y considerando la sumatoria de las dos resistencias de conexión a tierra ( La barra de tierra en el Neutro + la barra o malla en el sitio de los motores), sea igual o inclusive menor a 25 Ohmios, que es lo requerido por el NEC. Esto se puede ver con los siguientes cálculos: Resistencia vista por la falla Rf= 25 Ohmios Voltaje a Tierra en el caso de una falla Vf-n= 277 Vac Corriente de falla If = Vf-n/Rf = 277/25 = 11 Amp.
Con este nivel de falla, un interruptor de 15 Amp (Menor rating), que podria ser el del motor de 7,5 HP ( Aprox. 9 Amp. IFL), los 11 amperios de la falla, no dispararian el interruptor. Con el caso del motor de 75 hP, el caso es mucho peor, ya que la corriente de falla seria la misma, y el interruptor seria de aprox. 150 amp. Con lo cual mucho menos podra disparar. Esto significa, que en caso de una falla de fase a tierra en el motor, el chasis del motor estaría energizado a un voltaje que por el tiempo de exposición podria se peligroso.
Nota: Esto reafirma lo que Sergio te planteo en su nota.
A continuación te copio algunos Tips, tomados del paper “NEC problem when Grounding 25 Ohmios” o “Electrical Grounding Appendix C”, el cual anexo.
The Earth Shall Not Be Used as the Sole Equipment Grounding Conductor
A Grounding Electrode or Ground Rod is Not for the Purpose of Clearing Ground Faults in Low-Voltage Circuits
OJO,….Otro punto que debes evaluar, es el problema que se puede por efectos de capacitancia, en la Botonera de Arranque y Paro, si esta esta en el sitio de los motores (Lo cual es requerido por normas de seguridad); el cual al ser operado para parar el motor, mantenga una corriente circulando por la capacitancia del cable, que no haga desenergizar el arrancador.
Saludos,…………….Omar Graterol Ingeniero Electricista Maracaibo – Venezuela Telf. 58-261-7436648 Cel. 58-414.6338693 |
Que hubo Romer,
Revisa un catalogo de motores electricos, si mal no recuerdo estos poseen en los terminales de conexión un borne para conectar el cable de tierra, por lo cual es necesario. Los cables q ya tienes conectados llevan a tierra la carcaza del motor (frame) y son estos los q van conectados a la malla o anillo q los rodea.
Adicionalmente, seguro tu proyecto es para PDVSA o una empresa asociada a la misma, por lo que también recomiendo que revises la PDVSA 201 sección 15 (si no me equivoco es puesta a tierra) seguro allí hacen mención a las conexiones a tierra de equipos al igual que la guía de ingeniería de PDVSA referente a puesta a tierra. Tenemos tiempo trabajando con ellas, pero a veces se olvidan un poco las cosas y nunca está de mas repasarlas.
Saludos.
Eloy
Cottbus - Alemania
Hola, en estos momentos tengo la misma inquietud que tu!.
Soy partidario de que no es necesario instalar un conductor de puesta a tierra desde el ccm hasta el motor o cualquier otra carga, siempre y cuando esta se encuentre conectada a la malla de puesta a tierra; y mas aún si la distancia entre el ccm y la carga es considerable (Se estaría conectando a tierra con una impedancia).El codigo y las normas exigen la conexion a tierra, esta puede ser realizada de muchas formas.Jesus PerezIng. Electricista
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.