Hola Willy
Este sistema es estático. Sólo absorbe lo que debe y nada. más...
su efecto es otro.
Puede mejores el factor de potencia, la tensión, pero también puede exacerbar a los armónicos.
Elucubrando, el problema podría ser que uno de ellos corresponde a otra potencia, o a otra tensión, o lo peor, que se puedan estar perforando por efectos armónicos o por sobrevoltajes. Finalmente pude también ser un desbalance del sistema.
Ahí si la cosa es grave.
Lo anterior, lo que preguntas, a mi parecer no te mete problemas.
Te sugiero que realices unas mediciones muy simples, pero que serán importantes para la toma de decisión:
Anota los valores de potencia de cada uno de ellos. La tensión nominal y su potencia deberían ser iguales.
Luego toma un amperímetro de calidad y mide la corriente que consume cada uno de ellos. Anota.
Al mismo tiempo toma la medidas de tensión de las fases. Anota
Multiplica las lecturas de corriente y tensión media que alimenta al banco.
Haz el producto de la corriente con la tensión.
Seguido, refiere la potencia calculada de los capacitores desde el voltaje medio al de la potencia nominal de los bichos.

Ese producto , debe ser cercanamente igual que la potencia de placa. En más o en menos.
Entonces no pasa nada grave.
Si ese producto , el que calculaste, es claramente mayor, trata el problema como presencia de armónicos
Espero me entiendas.
Suerte Willy

Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador
0989772557
0894810416
Enviado desde mi Huawei


-------- Mensaje original --------
Asunto: LCIE- desequilibrio correiente en banco de condensadores
De: willian gutierrez
Para: elec...@googlegroups.com
CC:


Buemas noches compañeros.

Quiero saber un desequilibrio de corriente en un banco de condesadores de un 10%, que problemas de tensiones me puede ocasionar.

Tengo este caso en un tablero y se  me estan presentando huecos de tension aleatoriamente y estoy realcioandolos con esta falla.

estoy en lo cierto?
Que problemas me puede ocasioanr un desequilibrio de corriente d eun banco d econdensadores y si este esta asociado con alguna falla de los condensadores del banco o con la carga del sistema

Gracias-


willi Gutierrez
Bogota

--

---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a electrica+...@googlegroups.com.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

marcelo.palacios

unread,
Oct 1, 2015, 10:33:36 PM10/1/15
to gutierrez willi@gmail. com, lista electrica google
Willy, se me chispoteo.... es por el hecho que hace mucho tiempo que no topo estos temas...el amperimetro debe ser uno tipo «no true rms», es decir, una pinza vieja....
Saludos
Enviado desde mi Huawei


-------- Mensaje original --------
Asunto: Re: LCIE- desequilibrio correiente en banco de condensadores
De: "'marcelo.palacios' via Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica"
Para: "gutierrez willi@gmail. com"
CC: lista electrica google

guery carballo

unread,
Oct 11, 2015, 4:32:36 PM10/11/15
to marcelo....@yahoo.es, gutierrez willi@gmail. com, lista electrica google

Mn

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages