Cambio de transformador YnD5 a DYn5

139 views
Skip to first unread message

Julio Peres

unread,
Feb 5, 2009, 9:52:21 AM2/5/09
to elec...@googlegroups.com
Estimados:
 
Les comento que teniamos aprobado por la concesionario eléctrica de nuestro distrito la utilización de transformador de 22.9Kv conexión YDn5, pero creimos mejor comprar un transformador de las mismas características con conexión DYn5 (380v BT)
 
Que ventajas/desventajas con respecto al cliente o la concesionaria electrica podria traer este cambio de conexionado?
 
 
Muchas gracias
Julio.



>¡Sé el Bello 51 de People en Español!
¡Es tu oportunidad de Brillar! br>Sube tus fotos ya http://www.51bello.com/

Andres Felipe Jaramillo Salazar

unread,
Feb 6, 2009, 4:47:41 PM2/6/09
to juliop...@yahoo.com, Lista Electrica
Julio:
Usualmente en baja tensión, salvo casos escepcionales, no se emplea una delta puesta a tierra.  Esto debido a que las tensiones de fase de uso final no son simetricas.
 
Si se van a usar tensiones de fase, es mas lógico usar la coneción Y en el secundario.
 
Andrés Felipe




Date: Thu, 5 Feb 2009 06:52:21 -0800
From: juliop...@yahoo.com
Subject: LCIE- Cambio de transformador YnD5 a DYn5
To: elec...@googlegroups.com

Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!

Cesar Linares

unread,
Feb 6, 2009, 4:59:54 PM2/6/09
to igt-ingen...@hotmail.com, juliop...@yahoo.com, Lista Electrica
Saludos, en aplicaciones criticas y en general el uso de sistemas en conexion estrella (Dyn5) tiene las ventajas de:
 
Poseer una referencia igual a cero y "quieta" (neutro aterrado)
Disponer de dos niveles de tension, para aplicaciones de baja y alta potencia
Trabaja como un reductor de armonicos hacia el primario
 
Julio si eres de Peru, el actual CNE tambien recomienda el uso de 380 VAC estrella en el secundario
 
 
Cesar Linares
Lima Peru
Esp UPS´s
 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: Andres Felipe Jaramillo Salazar <igt-ingen...@hotmail.com>
Para: juliop...@yahoo.com; Lista Electrica <elec...@googlegroups.com>
Enviado: viernes, 6 de febrero, 2009 16:47:41
Asunto: LCIE- Re: Cambio de transformador YnD5 a DYn5
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages