RE: LCIE- Re: CONEXION DE DIODOS EN PARALELO

92 views
Skip to first unread message

Lopez, Mario

unread,
Oct 30, 2009, 7:34:17 PM10/30/09
to rogelio choque, rodolfo Diez, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica

La operación del motor será a 230 VCD, la corriente nominal del motor es de 338 A, el rectificador se requiere para hacer pruebas en vació con un control de 5 vel. Estoy considerando la corriente nominal porque no tengo el dato de la corriente en vació. Alguno de ustedes por experiencia tendrá este dato aproximado.

 

Gracias a todos por su apoyo.

 

Saludos

Mario López


De: rogelio choque [mailto:rog...@gmail.com]
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2009 17:27
Para: Lopez, Mario
CC: rodolfo Diez; Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Asunto: Re: LCIE- Re: CONEXION DE DIODOS EN PARALELO

 

Luis:

 

90 HP a que nivel tension?. Lo que dice Rodolfo es cierto aunque en alguna ocasión yo tuve la experiencia de colocar SCR's en paralelo para un arrancador de estado solido y me funcionó sin colocar algún otro elemento adicional. En esa ocasión funciono la combinación en paralelo debido a que los SCR's aguantaban el momento mas pesado que era el momento de arranque, unos 2 segundos, pues luego trabajaban a una corriente mas baja donde solo un SCR podía soportar tranquilamente.

Tienes que analizar bien las condiciones en que trabajará tu motor, no te puedo garantizar si esos diodos colapsarán (con lo caro que deben estar los mismos).

 

Saludos,

 

Rogelio

 

El día 30/10/09, Lopez, Mario <mlo...@morriscranes.com> escribió:

Estimado Rodolfo,

 

¿Cree que tenga problema con el arreglo mencionado en paralelo si necesito 338 A para alimentar un motor de CD de 90 HP?

 

Muchas gracias

Mario López

 


De: rodolfo Diez [mailto:rqui...@gmail.com]
Enviado el: viernes, 30 de octubre de 2009 13:48
Para: Lopez, Mario
CC: Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Asunto: Re: LCIE- CONEXION DE DIODOS EN PARALELO

 

Estimado Mario

si es posible realizar lo que tu indicas , colocar en paralelo dos diodos no te garantiza la capacidad de 600 A,  pero  si es que necesitas los 600A puedes colocar en serie una impedancia baja o resistencia  de precision(en cada rama seria R-diodo// r-diodo ), segun tu diseño  para que la carga en los dos diodos sea la misma

 

Atentamente

Rodolfo Diez

 

 

El 30 de octubre de 2009 13:52, Lopez, Mario <mlo...@morriscranes.com> escribió:


Compañeros de la lista electrica

Tengo que armar un rectificador trifásico de 338 A urgente, pero los rectificadores que consigo de tiempo de entrega inmediata son de 300 A, alguno de ustedes me pueden indicar si es correcto conectar 2 diodos en  paralelo para aumentar su capacidad de corriente a 600A o que otro metodo puedo utilizar

Gracias desde ya por su atención.
Saludos a todos

Mario López




--
Atentamente
Rodolfo Diez Chang

 