Cambio de Pasatapas en Transformadores de Potencia

34 views
Skip to first unread message

Rodolfo Augusto Gamero Tejeda

unread,
May 10, 2011, 2:26:41 PM5/10/11
to elec...@googlegroups.com
Ingenieros buena tarde, es un gusto saludarlos, mi consulta es respecto al cambio de Pasatapas (Bushings)  capacitivos marca Micafil, de transformadores de Potencia 145/13.8 Kv, 26.5 MVA,  estos Transformadores fueron fabricados en 1968, el fabricante Brown Boveri, al realizar las pruebas de C1 y C2 se determino que estos están llegando al final de su vida útil, pero para su cambio me surgen dudas, con respecto a la adquisición de los nuevos Pasatapas, según lo que tengo entendido que los pasatapas de esta época venían con protección al 100% contra el campo eléctrico, y los fabricados hoy en día vienen entre 60% y 70%,  si algunos de ustedes me podría ayudar a darme algunas recomendaciones si hay que considerar proteger las partes activas, aumentando su aislamiento, o si podrían ser instalados sin ningún problema. gracias 
 
Ing. Rodolfo Gamero 
INDE, Guatemala    
Reply all
Reply to author
Forward