Estimados, tenga cada uno de ustedes mis cordiales saludos
Habitualmente no solicito la ayuda de ustedes, pero creo que esta vez lo amerita, ya que, requiero encontrar la norma que regula la corriente Inrush para transformadores de poder, en un paper de internet encontré que generalmente equivale a 7 veces la corriente nóminal, pero no tengo como respaldar esta información, le estaría muy agradecidos si alguno de ustedes me ayuda a disipar esta duda, con un peper o la norma que debo contemplar.
Espero atento sus comentarios
Jorge Gómez
Atte,
Jorge Gómez Bustamante
Chile
IMELSA Ingeniería y Montajes Eléctricos S.A. Fono: (562) 688 9098 Fax:
(562) 688 9047 - Avda. Blanco Encalada 1939 - Santiago
-----Mensaje original-----
De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre
de rmendozaing
Enviado el: Sábado, 11 de Octubre de 2008 14:02
Para: Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Asunto: LCIE- Re: CORRIENTE INRUsH
Lo que dice Rene es muy cierto, la corriente de Inrush no esta regulada por
ninguna norma hasta donde tengo entendido.
De lo que he leido los valores más altos del orden de 10-12 vecesa la In,
corresponde a transformadores de diseños antiguos. Los diseños modernos
tienen corrientes Inrush mas bajas del orden de 8 In e incluso se pueden
hacer bajo pedido del orden de 5 In.
En la actualidad muchos softwares de coordinacion de protecciones
recomiendan usar un valor de corriente de Inrush de 8 In a 6 ciclos. Usando
un valor de 12 In para coordinar el instantaneo de las protecciones de
sobrecorrinete nos puede obligar a usar valores innecesariamente altos que
nos dejen muy poco margen de actuación con la máxima corriente de COCI.
En lo personal siempre he coordinado contra 8 In en transformadores de 2
devanados y no he tenido ningun problema hasta el momento.
Cordialmente,
Oscar Ortiz
-----Mensaje original-----
De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre
de Jorge Gomez
Enviado el: Lunes, 13 de Octubre de 2008 08:44 a.m.
Para: rmend...@gmail.com; 'Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica'
Atte,
Jorge Gómez Bustamante
Chile
Internal Virus Database is out of date.
Checked by AVG.
Version: 8.0.100 / Virus Database: 270.7.6/1716 - Release Date: 09/10/2008
09:44 a.m.