Estimados, tenga cada uno de ustedes mis cordiales saludos

 

Habitualmente no solicito la ayuda de ustedes, pero creo que esta vez lo amerita, ya que, requiero encontrar la norma que regula la corriente Inrush para transformadores de poder, en un paper de internet encontré que generalmente equivale a 7 veces la corriente nóminal, pero no tengo como respaldar esta información, le estaría muy agradecidos si alguno de ustedes me ayuda a disipar esta duda, con un peper o la norma que debo contemplar.

Espero atento sus comentarios

Jorge Gómez

rmendozaing

unread,
Oct 11, 2008, 2:01:38 PM10/11/08
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
No existe una norma que regule el valor de corriente de inrush en
transformadores.
El valor de corriente de inrush (en por unidad) depende ademas de cual
devanado es que se energiza.
El valor eficaz de la corriente de inrush disminuye (no
exponencialmente pero casi) de acuerdo a una curva que es dependiente
de las caracteristicas magnetizantes del material magnetico del nucleo
del transformador. Los transformadores de tensiones altas (44kV hacia
arriba) normalmente se fabrican de acero silicoso de grano orientado,
con el resultado de valores mayores de inrush que los transformadores
fabricados de acero de grano no orientado. Además para un nucleo
geometricamente similar, el acero de grano orientado tiene por
resultado un decrecimiento mas lento del valor eficaz de la corriente
de inrush.
En general para estudios de protecciones, es habitual considerar la
recomendacion de IEEE Std. 242 “IEEE Recommended Practice for
Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power
Systems” (IEEE Buff Book) que indica 12 veces la corriente nominal a
0.1 segundos (se le llama tambien "punto ANSI").
El valor de corriente de inrush depende ademas en forma no lineal de
la impedancia aguas arriba del sistema. Un mayor valor de impedancia
del sistema reduce el valor de corriente de inrush durante una
energización.
Hace un tiempo hice una recopilacion de valores de distintos
fabricantes. Hay una curva (tiempo-corriente) aplicable para
transformadores de distribución que aparece en un manual de fusibles
de S&C o Chance. Hay otros valores que aparecen en un manual de
Siemens (Electrical Engineering Handbook).
Saludos
Rene Mendoza
Chile

Jorge Gomez

unread,
Oct 13, 2008, 9:43:57 AM10/13/08
to rmend...@gmail.com, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Don Rene gracias por la aclaración, indagare en los estandares mencionados
por usted.

Atte,


Jorge Gómez Bustamante
Chile

IMELSA Ingeniería y Montajes Eléctricos S.A. Fono: (562) 688 9098 Fax:
(562) 688 9047 - Avda. Blanco Encalada 1939 - Santiago

-----Mensaje original-----
De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre
de rmendozaing
Enviado el: Sábado, 11 de Octubre de 2008 14:02
Para: Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Asunto: LCIE- Re: CORRIENTE INRUsH

Oscar Ortiz

unread,
Oct 13, 2008, 11:18:58 AM10/13/08
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica

Estimado Jorge,

Lo que dice Rene es muy cierto, la corriente de Inrush no esta regulada por
ninguna norma hasta donde tengo entendido.

De lo que he leido los valores más altos del orden de 10-12 vecesa la In,
corresponde a transformadores de diseños antiguos. Los diseños modernos
tienen corrientes Inrush mas bajas del orden de 8 In e incluso se pueden
hacer bajo pedido del orden de 5 In.

En la actualidad muchos softwares de coordinacion de protecciones
recomiendan usar un valor de corriente de Inrush de 8 In a 6 ciclos. Usando
un valor de 12 In para coordinar el instantaneo de las protecciones de
sobrecorrinete nos puede obligar a usar valores innecesariamente altos que
nos dejen muy poco margen de actuación con la máxima corriente de COCI.

En lo personal siempre he coordinado contra 8 In en transformadores de 2
devanados y no he tenido ningun problema hasta el momento.

Cordialmente,

Oscar Ortiz


-----Mensaje original-----
De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre

de Jorge Gomez
Enviado el: Lunes, 13 de Octubre de 2008 08:44 a.m.
Para: rmend...@gmail.com; 'Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica'

Atte,


Jorge Gómez Bustamante
Chile

Internal Virus Database is out of date.
Checked by AVG.
Version: 8.0.100 / Virus Database: 270.7.6/1716 - Release Date: 09/10/2008
09:44 a.m.

Horacio Raúl di Prátula

unread,
Nov 1, 2008, 4:39:04 PM11/1/08
to jorge...@imelsa.cl, elec...@googlegroups.com
Te envio un trabajo, que te aclarara las cosas. Fundamentalmente la Corriente de arranque de los transformadores depende de la preorientación de los dipolos en el núcleo, así que puede ser elevada o no tanto.

di Prátula.

2008/10/10 Jorge Gomez <jorge...@imelsa.cl>



--
Ing. di Prátula, Horacio Raúl
Director del grupo GESE FRBB UTN
República Argentina
cte inrush2.pdf
INRUSH.DOC

Juan Gomez

unread,
Nov 3, 2008, 6:04:25 AM11/3/08
to jorge...@imelsa.cl, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Jorge.
 
En relacion a la Corriente Inrush, depende de varios factores (flujos de magnetización, materiales de devanados, espacio entre devanados. etc...)
 
La norma de trafos de Potencia IEC 60076, indica los factores de determinan este fenomeno:
"The prospective extreme value of inrush current, expressed as a multiple of rated current,
depends on the selected service flux density of the transformer design. Higher values are
encountered with present-day core materials than in the past. The configuration of the windings is also important e.g. whether an inner or outer winding of a concentric pair is energized. An outer winding has higher air-core inductance and will draw lower inrush current from the system"
 
También te adjunto 2 documentos muy interesantes (IEEE y ABB) que pueden servir de ayuda, relacionados con cálculos de Inrush en trafos de potencia.
 
Un saludo.
Juan Gómez
SA2006-000851_en_Power_Transformer_Characteristics_and_Their_Effect_on_Protective_Relays.pdf
IEEE_Inrush_Tutorial.pdf