Estimados listeros buenos días
 
Mi duda es la siguiente, existe un mito que para abrir un circuito se debe iniciar por la línea central y luego las demas líneas, eso es cierto o es solo un mito???
y si es cierto bajo que especificaciones tecnicas y/o criterios se debe ejecutar de este modo...
 
A quien me pueda colaborar muchas gracias,
 
José Eduardo Noreña
Cartagena - Colombia

M@gno

unread,
Nov 27, 2009, 9:50:06 PM11/27/09
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Saludos a Todos:
Saludos José:


Según preguntas… para abrir un circuito se debe iniciar por la línea
central y luego las demás líneas, eso es cierto o es solo un mito???


Si pudieras ser mas explicito, te refieres a un circuito de
distribución o a uno de una instalación eléctrica.

Si te refieres al Circuito de Distribución, la ubicación de los
desconectivos depende de las características propias de cada circuito,
como son la accesibilidad, tipos de desconectivos, y existen
especificaciones técnicas al respecto.

También si te refieres a la apertura de desconectivos para localizar
las fallas, depende también de las características propias de cada
circuito, tipo de automática que tenga, presencia de árboles en la
zona, características de los elementos que componen el circuito
(aisladores, estado técnico de la línea, etc.), incluso la ubicación
del carro que vaya a atender la afectación, en esto depende mucho la
pericia del despachador eléctrico.

En general es como tu dices, se determina que sección del tronco
(línea central) del circuito esta en falla y luego los ramales de la
sección en avería.

Aprovecho para recomendarte que te inscriba en la Lista Eléctrica
Salvador Martínez,

http://groups.google.co.ve/group/listaelectricaSM


Éxitos


M@gno

Ing Dante Miraglia Ubals
Santiago de Cuba

jose eduardo noreña

unread,
Nov 28, 2009, 11:12:09 AM11/28/09
to da...@elecstg.une.cu, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Dante buenos días
 
Trabajo en una finca camaronera,tengo a cargo 21 kilometros de red, 5 plantas con generación total de 8 M, 2700 motoreductores,  aca solo hay líneas de distribución, lo que sucede es que debe haber una respuesta técnica referente a este asunto, pues el personal que realiza esta maniobra me dice que si inician por una línea lateral se resetean todos los guardamotores de este ramal o circuito. 
 
Por esto es que se me hace extraño, pues he trabajado en varias empresas del sector eléctrico y siempre realizan este procedimiento de dicha manera.
 
Saludos,

M@gno

unread,
Nov 29, 2009, 9:12:37 AM11/29/09
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Saludos a Todos:
Saludos José:

Generalmente cuando el personal directo en los trabajos, dicen que
ocurre determinado “fenómeno”, casi siempre es verdad, en la mayoría
de las ocasiones no saben por que ocurre, pero su experiencia diaria
le dicen que ocurre, pues muchas veces lo han visto ocurrir.
La respuesta a esto puede de estar en la automática relacionada con
los motores y la forma y el tipo de desconectivo así como donde abres
la línea, si pudieras mandar un pequeño monolineal con los
desconectivos y la secuencia de la operación, se pudiera analizar un
poco mas, realmente debe ser muy agradable el trabajo que llevas, pues
después que análisis todos los procesos, haces un manual de operación
y el trabajo te va a resultar mucho mas productivo.
Analizando por lo que me mandas, entiendo que es un circuito aislado,
con una generación máxima de 8 Mw., ¿están centrada en un punto o en
varios?, ya aquí puede ocurrir el primer problema, cuando abres la
sección del circuitos, ¿esta carga que representa con respecto a la
que se esta generando en ese momento?, ya aquí aparece un transitorio
que puede accionar la automática de los motores, ¿cuando me dices…que
realizan la maniobra…? se refieren a que abren en un desconectivo
tripolar o monofásico; si es monofásico creas durante la operación un
desbalance de corriente y voltaje, muchos de estos fenómenos no se ven
en las Redes Eléctricas que tienen plantas grandes, de ahí puede ser
el que no lo hayas visto en tus anteriores trabajos, pero si se ven
donde son sistemas aislados.
Donde me dices…, pues el personal que realiza esta maniobra me dice
que si inician por una línea lateral se resetean todos los
guardamotores de este ramal o circuito…, nosotros definimos como
circuito a todos los que se alimentan de un desconectivo cabecera, y
ramal a una sección del circuito que salen del tronco o línea central,
por lo que una cosa es el circuito y otra el ramal.

Te vuelvo a sugerir que te inscriba en la Lista Eléctrica Salvador
Martínez, la mayoría salio de esta lista de la que me escribes, donde
tuvimos que migrar por un problema técnico con la administración de la
lista, al fallecer el administrador de esta lista Salvador Martínez.

http://groups.google.co.ve/group/listaelectricaSM


Éxitos


M@gno

Ing Dante Miraglia Ubals
Santiago de Cuba


On 26 nov, 09:54, jose eduardo noreña <jeno...@gmail.com> wrote: