Estimado Gustavo:
Complementando lo indicado por Ernesto Noriega, te comento:
1) Para medir sistemas de Puesta a Tierra (PAT) en funcionamiento,
incluso una PAT de una casa, no se debe desconectar los cables de
tierra, pues podrias encontrarte con una descarga y obviamente sufrir
alguna consecuencia (personal o material), por lo cual es NO SEGURO
realizar dicha practica.
2) Si se piensa medir lineas con cable de guarda conectado, debes
tener un telurimetro de muy alta frecuencia (indicado por Ernesto
Noriega), de manera tal de eliminar el efecto capacitivo de la linea,
que es lo que te afecta en la medicion. Anteriormente este efecto los
instrumentos lo eliminaban con bancos de inductancias los cuales se
introducian manualmente, pero actualmente lo hacen los instrumentos en
forma automatica.
3) La forma correcta de medir es en forma perpendicular a la linea, y
colocando el electrodo mas lejano del instrumento a por lo menos 100m
o mas, de manera tal de "eliminar" el efecto de tus Puestas a Tierra
(PAT) si las tuvieras, indico esta distancia pues los contrapesos
muchas veces son de 50 m (de ser mayor tu caso, debes de colocarlo a
mayor distancia), colocar el 2do electrodo al 61.8% (bueno 60%) y el
3ro obviamente es una de las patas de la torre. Esto lo realizaras
para cada una de las patas de la torre. Luego obtendras un valor
promedio de las 4 patas y sera tu valor de PAT.
Es importante recordarte que el codigo nacional electrico no indica un
valor para las LT y tampoco lo reglamenta para otros sistemas, solo
hace incapie en que debe ser menor a 25 ohmios (extraido de alguna
experiencia o de alguna recomendacion). Sin embargo es practica comun
el considerar valores menores a 25ohmios a 1km del inicio y del final,
pues normalmente estos puntos estan cercanos a las poblaciones (salvo
que la linea atraviese la ciudad) y dado el principio de proteger a
las personas y adicionalmente permitir el disparo de los reles debe de
considerarse dicho valor. Los demas valores de la LT podrian superar
los 25 ohms pero no alejarse demasiado.
El tema de las tierras es aun una incognita en Peru, pues
recientemente se esta tomando conciencia del mismo y prueba de ello es
aun el poco enfasis del CNE al respecto.
Slds.
Michel Sandoval
Ingeniero Electrico - UNSA
Arequipa Peru
CIP: 94926
On 26 abr, 02:58, Ernesto Noriega <
ens...@yahoo.com> wrote:
> Hola Arturo,
>
> Te escribo desde Bulgaria. Te adjunto informacion tecnica del equipo TM 25-M que vende la empresa brasilena Megabras, creo que es un equipo unico en el mercado mundial para realizar mediciones de puestas a tierra en torres de transmision y en subestaciones donde existe el conductor de guarda. Con este equipo no es necesario desconectar el conductor de guarda.
>
> Bueno, tambien te adjunto un articulo sobre este tema, escrito por el ingeniero y amigo colombiano Favio Casas Ospina.
>
> Saludos cordiales,
>
> Msc. Ernesto Noriega
Stefanovwww.paradise-electric.eu
>
> --- El lun, 4/25/11, Gustavo Arturo Aquino <
morpheus8...@hotmail.com> escribió:
>
> De: Gustavo Arturo Aquino <
morpheus8...@hotmail.com>
> Asunto: LCIE- Medición de Resistencia de Puestas a Tierra en Linea de Transmision
> A:
elec...@googlegroups.com
> Fecha: lunes, 25 de abril de 2011, 08:11 pm
>
> Estimados Listeros
>
> Reciban un cordial saludo, el motivo de email es solicitarle el procedimiento correcto para la medicion de puestas a tierra en Lineas de Transmision de 138 kV y 33 kV, ya que estamos realizando un trabajo de este tipo y desearia que me dieran que procedimiento deberia tenerse presente en este tipo de trabajos, cuantas mediciones deberia tomarse, como deberian realizarse las mediciones, que valor de resistencia seria el recomendado (Segun norma Peruana) y en que tipos de formatos se podria plasmar esta informacion.
>
> Adicionalmente quisiera saber si alguno de la lista ha realizado las mediciones de puestas a tierra en las torres de la linea de transmision sin necesidad que esta sea desconectada, me comentaron que existia un metodo en el cual no habia necesidad de desconectar el conductor de cobre de la pata de la torre a fin de reducir tiempos en la busqueda del conector. Y que tan real es este valor de resistencia con referencia al metodo tradicional que seria el de liberar el conductor desnudo de la pata de la torres y utilizar un telurometro para realizar la medida aguas abajo lo que incluiria las varillas de cobre, contrapesos y el conductor desnudo de cobre.
>
> De antemano les agradesco la ayuda prestada.
>
> Atte.
>
> Gustavo Aquino C.
> Bach. Ing. Electrica - UNSA
> Arequipa - Peru
>
>
> TM-25m(I)GU-1246_100-240V_50-60Hz.pdf
> 511 KVerDescargar
>
> TM-25m_I07031901[1].pdf
> 230 KVerDescargar
>
> Measumerent-grounding.pdf
> 96 KVerDescargar