Para el temas que consultas nosotros utilizamos como referencia las siguientes normas:
- ANSI C37.32 Distancias Mínimas de Seguridad
- IEC 60071-2 Distancias Mínimas de Seguridad
- IEEE 1313.1 Niveles de Aislación
- Norma SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible) Norma Corrientes Fuertes NCh Elec 5/2001 para tensiones sobre 10000 volt aplicamos lo siguiente "8+0,6 por cada 1000 V sobre 10000 V" esta distancia esta expresada en centimetros.
Te envio un documento "Distancias Electricas" en el cual se adjunta tres anexos con las tablas de distancias de acuerdo a las primeras tres normas.
Ademas te adjunto un archivo donde aparece un dibujo de una S/E con las diferentes distancias.
Ojalá te sirva esta información