Voltaje Neutro Tierra alto

163 views
Skip to first unread message

JJ

unread,
Jun 8, 2016, 10:25:39 AM6/8/16
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Estimados colegas,

Vuelvo a pedir su apoyo en conocer según su experiencia qué causas pueden provocar un voltaje de 30V entre neutro y tierra?

Se que podría ser un alto desbalance de carga, pero no se si podrán haber otras causas.

De antemano agradezco su apoyo, muchos saludos

Jorge

Juan Melgarejo

unread,
Jun 23, 2016, 9:56:02 AM6/23/16
to Jorge Vasquez Chavarría, Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Estimado Jorge
Revision del sistema de tierra( Medicion de la resistencia del sistema de tierra con un Telurometro) y la conexion del Neutro a Tierra debe ser cero, y si las 3 tensiones no son iguales en vacio, el neutro no esta conectado , 
Verificar que el Neutro este conectado a tierra.
 Ver las caracteristicas del transformador en el lado secundario debe ser estrella con neutro conectado a tierra.
Saludos cordiales
Ing. Jjuan Melgarejo Garcia 
Lima Peru

Ing. Juan Melgarejo García

Ing. Mecánico y Electricista CIP 17115
Teléfono: 422 1714

Celular: 997398008


 




--

---