Mapa Isoceraunico de Venezuela Actualizado

1,414 views
Skip to first unread message

Romer Martinez

unread,
Sep 1, 2011, 4:05:57 PM9/1/11
to listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
Buen dia Listeros!
 
Algun compañero venezolano tendra un mapa de Venezuela isoceraunico actualizado (Año 2010 ó 2011) que me pueda facilitar. En la red consegui uno del año 2006 y uno del año 1970.
 
Gracias de Antemano
 
Romer Martínez
Matruín - Venezuela
Ingeniero de Proyectos

--
Romer Martínez

omar graterol

unread,
Sep 1, 2011, 10:33:47 PM9/1/11
to Juan M. Salas, Romer Martinez, listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
 
Romer/Juan, en realidad es verdad que lo que conociamos como "Mapas Isacerunicos", ya practicamente no se actualizan como informacion oficial del pais (en este caso de Venezuela), de hecho uno de los ultimos Mapas Isoceraunicos, que bastante se uso en Venezuela hasta fines del siglo pasado (Año 2000), fue publicado con data de los años 1950-1971.
 
A partir de los ultimos años de la decada del 90, se extendio el uso de la obtencion de imagenes satelitales  y sistemas de posicionamiento global, utilizados por la NASA (Lightning Imaging Sensor), y algunos otros sistemas instalados por otras organizaciones y empresas, entre las que podemos mencionar a EDELCA, que tambien insitalo en Venezuela un sistema para monitorear todas las areas de Venezuela, particularmente donde tienen lineas instaladas (con la cuantificacion no solo de las descargas, sino tambien de su magnitud). Con todo esto ya pueden darse cuenta del porque no tenemos un Mapa Oficial de los niveles isoceraunicos como se determinaban hace 50 años.
 
Bueno, sobre esto creo que me estoy extendiendo, y lo que importa es conocer una informacion mas actualizada que la indicada en el Mapa Oficial de Venezuela (Con mas de 40 @ 60 Años de antiguedad). En este sentido les puedo decir, que un colega nuestro miembro de esta lista, el profesor Miguel martinez Lozano, ademas de mantener una pagina con bastante informacion sobre este tema, cuyo link incluyo a continuacion...http://prof.usb.ve/mmlozano/descatm.html , donde pueden encontrar un paper "Actualizacion de la Actividad de Rayos en Venezuela, Emplenado Informacion del Proyecto Satelital de la Nasa", que pueden bajar del siguiente Link http://prof.usb.ve/mmlozano/DOCS/Rayos-ven.pdf , hay otros papers. En este paper pueden encontar datos estado por estado, y para toda Venezuela.
 
Finalmente le anexo otro paper, donde tambien pueden encontrar otra version de un mapa ceraunico, del año 2006.
 
Nota Final------Cualquier estudio de Lineas o analisis de fallas por Rayos, debe utilizar esta informacion actualizada, y mas localizada segun la region o estado del proyecto o linea.
 
Saludos,.....................Omar Graterol
Ingeniero Electrcista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648 
Cel. 58-0414-6338693
 

De: Juan M. Salas <sala...@gmail.com>
Para: Romer Martinez <ramz...@gmail.com>
CC: listaele...@googlegroups.com; Lista Eléctrica <elec...@googlegroups.com>
Enviado: jueves 1 de septiembre de 2011 20:41
Asunto: Re: [LESM] Mapa Isoceraunico de Venezuela Actualizado

Amigo Romer,

Creo que el mapa del 2006 debería ser útil. Esa información no se actualiza tan seguido.
El Instituto Geográfico Simón Bolívar editó una serie de mapas hace como 5-6 años y el diario El Nacional los publicó. No ha probado con www.theweatherchanel.com?
Saludos,
Juan Salas

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"

--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"


Mapa Ceraunico Venezuela 2006.pdf

Romer Martinez

unread,
Sep 2, 2011, 8:25:18 AM9/2/11
to omar graterol, Juan M. Salas, listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
Muchas gracias por sus opiniones.
 
Para concluir pienso que esta información es muy cambiante, debido a todos los cambios climaticos que ocurren ultimamente en el mundo, y como dice Omar al momento de diseñar hay que hacerlo con la información más actualizada que se tenga.
 
Gracias de nuevo por sus aportes
 
Romer Martínez
Maturín - Venezuela

--
Romer Martínez

Ernesto Noriega

unread,
Sep 3, 2011, 4:10:11 AM9/3/11
to listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
Estimados colegas,

Me encuentro realizando el diseño del sistema protección contra rayos para varios campamentos pertenecientes a una mina en Perú. He definido proteger uno de los campamentos de la mina utilizando postes metálicos galvanizados que sostienen cables de acero suspendidos horizontalmente alrededor de la zona donde están ubicadas las edificaciones en dicho campamento. Ahora, necesitaría ver si me pueden ayudar enviándome algún esquema, foto o dibujo en autocad donde se muestre el conector que normalmente se utiliza en las torres de transmisión para fijar el conductor de guarda a las mismas. Ya que quiero usar este mismo conector para fijar el cable de acero horizonal a los postes metálicos galvanizados.

Les doy las gracias de antemano.

Saludos cordiales,

MsC. Ernesto Noriega Stefanov
Bulgaria


omar graterol

unread,
Sep 3, 2011, 9:16:20 AM9/3/11
to Miguel Martinez, Ernesto Noriega, listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
Ernesto, en el anexo "Electric Transmission Specifications and Drawings, 34 through 69 kV" de los boletines de la RUS, encontraras todos los dibujos y detalles de lineas, incluyendo los amarres o sujeciones de guayas que parece ser lo que requieres, esta muy completo, espero que por cuestiones de tamaño pueda pasar por la lista, si no te lo envio a tu correo personal.
 
Saludos,...................Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo - Zulia - Venezuela
Telf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693

De: Miguel Martinez <mmloz...@gmail.com>
Para: Ernesto Noriega <ens...@yahoo.com>
CC: "listaele...@googlegroups.com" <listaele...@googlegroups.com>; Lista Eléctrica <elec...@googlegroups.com>
Enviado: sábado 3 de septiembre de 2011 8:04
Asunto: Re: [LESM] Conector para fijar conductor de guarda en torres de transmision

Hola Ernesto,

Yo en esos casos utilizo un conector tipo abrazadera de cuatro tornillos como los que se utiliza para los conductores de neutro o para la sujeción de los vientos a los portes, con grapa d paso o guardacabo de ojal segun lo necesites. Lo que tienes que cuidar es que a diferencia de las torres de transmision en celosia, los postes tienen pintura y no garantizan continuidad de cumbre a tierra, por lo que tienes que cablear un bajante o realizar soldadura acero - acero en cumbre con posterior recubrimiento de galvanizado en frio para que no cause corrosion temprana del poste.
Puedes conseguir figuras y detalles en el catalogo de SAIEN (www.saien.com.ve).

Saludos,

Miguel Martinez
Universidad Simon Bolivar
Caracas - Venezuela

2011/9/3 Ernesto Noriega <ens...@yahoo.com>
--
www.listaelectrica.org
 
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
 
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
1728f-810 Dibujos cadenas herrajes.pdf

Ernesto Noriega

unread,
Sep 4, 2011, 3:00:11 AM9/4/11
to listaele...@googlegroups.com, Lista Eléctrica
Estimados colegas,
 
Muchas gracias por toda la informacion que me enviaron para dar solucion a este problema.
 
Saludos cordiales,
 
MsC. Ernesto Noriega Stefanov
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages