Petición software gratuito para dibujar curvas intensidad tiempo de protecciones

3,782 views
Skip to first unread message

Zigor Larrabe

unread,
Feb 25, 2009, 5:26:37 AM2/25/09
to LCIE
Hola,
 
Estoy buscando algún software gratuito o plantilla excel que sirva para dibujar las curvas IEC 60255-4 de los relés de sobreintensidad en una gráfica logarítmica. En mi trabajo usamos software comercial pero también doy clases en la universidad y necesitaria alguna solución gratuita para que los alumnos pudieran realizar ejemplos de coordinación de protecciones.
Tanto ABB como Scheider disponen de software gratuito de sus protecciones pero solo para baja tensión. Estoy buscando para media/alta tensión.
 
 
Gracias.

Alejandro García

unread,
Feb 26, 2009, 8:15:50 AM2/26/09
to zlar...@gmail.com, LCIE
Bajá Open Office, es compatible con todos los programas de Office de Microsoft,  es gratis y legal.
 
Saludos.
 
Alejandro García
Córdoba - Argentina
SERVICIOS DE PROYECTO ELECTRICO
www.produc-proyectos.com


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.11.3/1970 - Release Date: 24/02/2009 13:35

Andres Felipe Jaramillo Salazar

unread,
Feb 26, 2009, 7:20:27 PM2/26/09
to ale1g...@yahoo.com.ar, zlar...@gmail.com, Lista Electrica
Zigor:
 
Te envio esta hoja de EXCEL con protocolo incluido de pruebas de interruptores de baja tensión.  Esa misma curva se puede adaptar para relés y hacer estudios formidables de coordinación de proteciones.  Yo lo hice muchas veces y me preguntaban que software usaba.
 
Es muy práctico para pequeños estudios y pocas modificaciones, puedes incluir tu logo, poner mensajes, en fin ,e s una maravilla.  Requiere paciencia y conocer las curvas muy bien.
 
Espero te sirva, yo le boté corriente (así decimos en Colombia) un buen rato a la hojita.   No tiene derechos de autor, el que la queira usar, es suya, si dejan el logo de mi empresa, no me enojo. Eso si, el que necesite un trabajo en ese tema, me timbra.
 
Un saludo
 
Andrés Felipe
 

 

From: ale1g...@yahoo.com.ar
To: zlar...@gmail.com
CC: elec...@googlegroups.com
Subject: LCIE- Re: Petición software gratuito para dibujar curvas intensidad tiempo de protecciones
Date: Thu, 26 Feb 2009 10:15:50 -0300


Connect to the next generation of MSN Messenger  Get it now!

Protocolo.xls

Patricio Potosi

unread,
Feb 26, 2009, 8:49:44 AM2/26/09
to elec...@googlegroups.com

Saludos cordiales estimados Colegas, desearia sus comentarios a fin de poder implementar un sistema de tierra aislada para un centro de computo empleando un transformador de aislamiento un UPS y las recomendaciones de tierra unica exigido por las normas para un sistema de computo.

 

Gracias de antemano por su gentil atención

 

Atentamente,

 

Patricio Potosí


TIERRA SISTEMA DE COMPUTO.doc

Andres Felipe Jaramillo Salazar

unread,
Feb 26, 2009, 7:34:49 PM2/26/09
to patrici...@yahoo.es, Lista Electrica
Patricio:
 
Ten presente que aislada significa que emplea conductor de teirra con caucho (aisaldo), no que es una malla independiente.  Igualmente va equipotencial con la malla de la subestación, asi tenga transformador de aisalmiento.  La tierra va corrida.  Esi está en la IEEE 1100.
 
Si no se conecta corrida, las diferencias de tensiones entre tierras se reflejan entre el núcleo y el devanado de llegada del transformador de aislamiento y se quema.
 
Busca la IEEE 1100, en cualquier 4shared, scrib, etc,  o una nota tecnica donde esten los diagramas mas importantes.
 
Saludos
 
Andrés Felipe (descansando un rato)

 

Date: Thu, 26 Feb 2009 13:49:44 +0000
From: patrici...@yahoo.es
Subject: LCIE- TIERRA AISLADA CENTRO DE COMPUTO
To: elec...@googlegroups.com

Explore the seven wonders of the world Learn more!

Cesar Linares

unread,
Feb 26, 2009, 7:55:09 PM2/26/09
to patrici...@yahoo.es, elec...@googlegroups.com
Puedes mandarlo en CAD para hacer algunos cambios??
 
De antemano te adelanto como recomendación general en soluciones de UPS:
 
  • Alimentador y breaker exclusivo desde el tablero que alimentara el sistema
  • Primero el transformador de aislamiento
  • Luego un TVSS o supresor de picos
  • Sigue el UPS, acompañado por el tablero de maniobras (entrada, salida, bypass, etc)
  • Un segundo TVSS a la salida del UPS (carga)
 
Las distancias entre el trafo, UPS y carga deben ser las menores posibles
 
Saludos
 
César Linares
Lima-Perú

 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: Patricio Potosi <patrici...@yahoo.es>
Para: elec...@googlegroups.com
Enviado: jueves, 26 de febrero, 2009 8:49:44
Asunto: LCIE- TIERRA AISLADA CENTRO DE COMPUTO
(C__Documents and Settings_Administrador_Escritorio_Diagramas UPS Monofásicos 0.7 - 10 KVA Model (1)).pdf

Manuel Briceño

unread,
Feb 26, 2009, 9:02:44 PM2/26/09
to ale1g...@yahoo.com.ar, elec...@googlegroups.com, Salvador Martinez
Estimados compañeros pueden utilizar el   E l p l e k,
Sinceros saludos
Prof. Manuel Briceño
mbri...@ieee.org
mabr...@luz.edu.ve
Telf.: 00582617598748
Fax: 00582617598748
La Universidad del Zulia
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Potencia
Av. Guajira con calle Cecilio Acosta
ZP 4001
Maracaibo-Estado Zulia
Venezuela
P r o g r a m   E l p l e k  (version 0.9721)
by Ilkka Leikkonen, Finland

Also other programs can be downloaded:
induction motor data, k0-calculator, differential protection calculator,
spreadsheet for equivalencies (courtesy Jorge Cardenas).
See the links or bottom of page for more information.  

Power system analysis software Elplek  ( short circuit and load flow, freeware )
Calculates all currents in a network in the case of different faults
(three phase fault, line to line fault, line to earth fault, line to line to earth fault).
The initial short circuit currents Ik" can be calculated either using the
superposition method, or according to the IEC 60909 standard ( IEC with some
minor limitations. The steady state current Ik is not calculated, for example.)
The prefault state for the superposition method can be taken from a load flow
calculation, or from a straightforward solution of the network.

If the initial state is calculated with the superposition method, then the
currents are calculated as a function of time after the occurrence of the
fault. In addition, the activation of protection relays is displayed.

For
- Easy to use (my subjective view ! )
- Initial short circuit current with the superposition method,
    or according to IEC 60909
- Calculates currents as a function of time (not in IEC-calc.)
- Shows the activation of overcurrent protection relays
  and distance relays (not in IEC-calc.)
- different protection relays available: definite time, inverse time,
  combined phase,ground, sequence (PGQ), electromechanical,
  user defined, distance l
- Several tens of overcurrent relay curves programmed in (IEC, ANSI,
  (ABB, Westinghouse, English Electric, etc)
- Phasor display of currents and voltages
- Contains a simple relay coordination graphics page
- When using the superposition method, the prefault state can be taken
    from a load flow calculation
- Can produce the input file (*.dat file) for the Microtran (EMTP)
  transient simulation program (tested only with the student version)
- Can produce the input file (*.atp file) for the ATP transient
  simulation program
- Handles both radial and meshed networks


--
Prof. Manuel Briceño
mbri...@ieee.org
mabr...@luz.edu.ve
Telf.: 00582617598748
Fax: 00582617598748
La Universidad del Zulia
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Potencia
Av. Guajira con calle Cecilio Acosta
ZP 4001
Maracaibo-Estado Zulia
Venezuela
332512442413153541243422153215135144241324455111

Paul Efren Carrion Torres

unread,
Feb 26, 2009, 9:56:44 PM2/26/09
to patrici...@yahoo.es, elec...@googlegroups.com
PATRICIO
envio una PRESENTACION EN PPT QUE BAJE DE INTERNET -COLOMBIA   SOBRE SALAS DE COMPUTO
TE PUEDE SERVIR DE CONSULTA

 SALUDOS
PAUL CARRION T
GUAYAQUIL ECUADOR


Date: Thu, 26 Feb 2009 13:49:44 +0000
From: patrici...@yahoo.es
Subject: LCIE- TIERRA AISLADA CENTRO DE COMPUTO
To: elec...@googlegroups.com

Discover the new Windows Vista Learn more!
ARMONICAS -SALAS DE COMPUTO-CURSO.ppt

Zigor Larrabe

unread,
Feb 27, 2009, 8:27:08 AM2/27/09
to mjbr...@gmail.com, ale1g...@yahoo.com.ar, elec...@googlegroups.com, Salvador Martinez
Muchas gracias a todos por las respuestas dadas.