Estimados, me encuentro realizando tareas de mantenimiento en
transformadores de distribucion dentro de las cuales debo realizar
mediciones de aislacion.
En un documento de MEGGER encontre el siguiente parrafo que me
desconcerto:

"Es interesante, también, hacer notar que mucha gente ha tratado de
usar la prueba PI en
transformadores llenados con aceite y no puede entender por qué un
transformador que
se sabe que está bueno les da resultados próximos a 1. La respuesta es
simple. La prueba
PI no es adecuada para transformadores llenados con aceite. El
concepto depende de las
estructuras relativamente rígidas de los materiales aislantes sólidos,
donde se requiere
energía de absorción para reconfigurar la estructura electrónica de
moléculas
comparativamente fijas en contra del campo del voltaje aplicado.
Puesto que este proceso
puede llevar a un estado teórico de terminación (en “tiempo infinito”,
que obviamente
no puede lograrse en el campo práctico, pero que puede aproximarse
razonablemente),
el resultado es una disminución sostenida de la corriente conforme las
moléculas llegan
a su alineamiento “final”. Debido a que la prueba PI se define por
este fenómeno, no se
puede aplicar con éxito a materiales fluidos puesto que el pasaje de
la corriente de prueba
a través de una muestra llena de aceite crea corrientes de convección
que constantemente
forman remolinos en el aceite, lo que da lugar a una carencia caótica
de estructura que
se opone con la premisa básica sobre la que descansa la prueba PI."

La consulta es la siguiente:
Las otras pruebas de Aislacion comunmente realizadas, Tambien pierden
valor en transfgormadores con aislante Liquido?

RELACION DE ABSORCION DIELECTRICA
Las mediciones de Resistencia 60/30 Seg

PRUEBA DE ABSORCION DIELECTRICA (Las lecturas son registradas cada
minuto, durante 10 minutos y trazadas en papel)
Una curva ascendente con buena pendiente indica aislación limpia y
seca.
Una curva que se aplana rápidamente indica suciedad o humedad.
La prueba es independiente de la corrección por temperatura.

VARIACION DE TENSION DE APLICACIONa 60 seg (Por ejemplo:1000 5000V)
Una disminucion del 25% del valor de la resistencia medida indica
contenido de Humedad en el Aislante.

De ser estos indices invalidos para los trafos de aceite, que otros
indicadosres pueden utilizarce para determinar el estado de la
Aislacion

Saludos