Re: [LESM] Re: Factor altura en el diseño conductores

1,400 views
Skip to first unread message

Marcelo Palacios

unread,
Jul 2, 2009, 10:51:20 PM7/2/09
to lista electrica google, lista cieema
Hola Juan Carlos
Las revisiones más importantes que debes hacer en lo que respecta al conductor, es el de determinar la sección mínima del conductor para evitar  las pérdidas por efecto corona al voltaje nominal de la línea.
En lo referente a la pérdida de aislamiento por el mismo factor altura, lo puedes también determinar.
Te adjunto una curva de la variación de la presión atmosférica con la altura, que te ayudará bastante, y un archivo donde puedes graficar la ecuacion del factor K versus la altura, para tener una curva de valores de corrección del nivel de aislamiento.
Estoy asumiendo que vas a trabajar a niveles de tensión de media, o alta tensión.
Cordiales
Marcelo Palacios
Portoviejo Ecuador

 


De: Cesar Linares <celi...@yahoo.com>
Para: JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI <jczeg...@hotmail.com>; lista electrica_SM <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: jueves, 2 de julio, 2009 18:06:17
Asunto: [LESM] Re: Factor altura en el diseño conductores

Hola Juan Carlos, el derating en los cables es de menor magnitud que de los equipos a alimentar, por lo tanto considerar el calibre de ellos para la potencia de placa (no desclasificada) del equipo será suficiente.

Por ejemplo para algunos equipos a 3800msnm el derating o desclasificación por altura puede ser un 28% sin embargo el del cable no mas de un 8%, entonces si todo el cálculo de los cables lo haces para el 100% de la potencia del equipo no habrá problemas (confirma de todas formas los factores de desclasificación de todos los equipos a instalar)

Lo más critico es saber la desclasificación de los equipos electrónicos en general, habrá que asegurarse en el caso de las computadoras, servidores y portatiles si son capaces de trabajar a esa altura, alli no hay desclasificación, por lo tanto la elección de la marca es un factor importante

Adjunto un archivo que encontré sobre la desclasificicacion de cables por distintos factores (inc altura), revisalo por favor

Saludos

César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano
CIP 099872 
cel. 985079994  RPM *355315



De: JUAN CARLOS ZEGARRA TARQUI <jczeg...@hotmail.com>
Para: lista electrica_SM <listaele...@googlegroups.com>
Enviado: jueves, 2 de julio, 2009 13:45:42
Asunto: [LESM] Factor altura en el diseño conductores

Buenas Tardes:

Estoy en proceso de entrar a un proyecto de remodelación de la instalación eléctrica de una granja semi industrial que se ubica a 3,800 msnm.

¿El factor altura en qué medida afecta para el diseño y cálculo de conductores alimentadores, dado que se alimentará motores varios, transformador de aislamiento, lámparas de incubadoras y equipo de cómputo?

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Zegarra T.
Lima - Perú


Get news, entertainment and everything you care about at Live.com. Check it out!


presion atmosf.pdf
ABB_11_E_04_druck.pdf

Nicolas Nicolas

unread,
Dec 22, 2009, 5:14:12 PM12/22/09
to elec...@googlegroups.com

Estimados, tengo la siguiente consulta:

Como analizarian el caso de una Linea unifilar de retorno por tierra ó MRT en siguiente caso:

Linea Troncal trifasica 33 kV   (desde donde derivamos la MRT)
Transformador que alimenta esta linea estrella-triangulo
Transtormador a colocar en la linea MRT monofasico, 16 kVA, 33/0.4 kV

En general las lineas MRT son tomadas de lineas troncales de 13.2 kV con el secundario del trafo centro estrella a tierra.

La reglamentacion de la AEA no menciona nada acerca de la configuracion de los neutros de la linea troncal y ademas permite este nivel de tension.
Pagina 9 y 10    ITEM 6.9     (Requisitos para emplear las Lineas de Clase BB)

Tienen alguna sugerencia, experiencia o recomendacion sobre este caso.

Saludos
Nicolas D´Alessio
Argentina
 