--Buenas tardes...reenvió información encontrada en mi correo del año 2013 referente al tema en cuestión.Espero les sirva de guía.Saludos
Ing Miguel Rodríguez Diaz.Monagas/Venezuela
+58 424 9668338.---------- Forwarded message ---------
De: Percy Aragon <ie.p...@gmail.com>
Date: mié., 6 mar. 2013 a las 10:46
Subject: Re: [LESM] Puesta a tierra en tanques
To: <listaele...@googlegroups.com>
Cc: Henry Vargas <henryv...@yahoo.com>, jerma...@gmail.com <jerma...@gmail.com>
De acuerdo a la normas NFPA y API si el espesor es mayor de 4mm no necesita pararrayos ni conductores de bajada, solo necesitas tener un anillo de cobre y como mínimo dos puntos de aterramiento con un conductor que no sea menos de 70mm2 de sección y si necesitas realizar una protección catódica de corriente impresa tendrás que instalar descargadores gaseosos entre el tanque y el anillo, uno por cada punto de aterramiento.saludos.Percy Aragon SerranoIng. ElectricistaPerú--
El lunes, 4 de marzo de 2013 16:35:05 UTC-5, Fidel Moreno escribió:si mal no recuerdo si el espesos es del mas de 4 mm no necesita pararrayo, le pones en la base una conexión a la malla de tierra por cada 30 metros de perímetro.saludos--
Fidel S. Moreno C.Ingeniero ElectricistaMaracaibo - Venezuela
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para obtener más opciones, visita https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaelectrica...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAMhjTKKaxjz%2B62nKUXCPJL2eMHncXuvniP5g0LEu84jHKThZJg%40mail.gmail.com.
Gustavo, saludos.
En relación a tu nota, solo puedo comentar que estamos alineados, y estoy 100% de acuerdo con tus comentarios; en todo caso, y para los que quieran profundizar en este tema, o simplemente leer detalles del mismo, les anexo a la presente, dos documentos relacionados con el tema, traducidos y adaptados por mi hace unos cuantos años, y publicados en esta lista, que pueden contribuir y refuerzan lo comentado en la nota de Gustavo.
Los documentos anexos son:
1-Consideraciones De Diseño ¨ Puesta A Tierra de Tanques¨
2-Calidad de la Transmisión de Datos y Consideraciones de Puesta a Tierra de Edificios e Instalaciones Industriales, de Uso Múltiple
En todo caso, los que quieran intercambiar sobre su contenido, estamos en la mejor disposición de compartir cualquier información, o aclarar cualquier duda sobre los mismos.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo-Zulia-Venezuela
Tlf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
--
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a electrica+...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/electrica/CABY%3D6-PDLedyM86u2GoQjZ7jGx8AJsHx-EMtqCqsqpwGLPUoUA%40mail.gmail.com.
1.- Si el relleno es arena lavada de río, la resistencia te va a dar alta, pues la arena lavada de río tiene una resistividad alta, eso se debe a que está conformada en su mayoría de sílicie (como si fueran pequeños trocitos de vidrio) la cual no es muy buen conductor.2.- Si el relleno tiene apenas 10 cm de tierra, y después, debajo, tiene piedra picada compactada (esto lo hacen los civiles para mejorar los suelos débiles ante el peso de los tanques a diseñar) la resistividad sera aún más alta.
3.- Si a eso le pones concreto o asfalto (lo cual la norma NFPA 780 que cite en el correo anterior lo permite a considerar en tanque puesto a tierra) la resistencia será mayor
- Si usamos un sistema de PC donde se usen ánodos verticales que estén alrededor del tanque, sería más conveniente usar varilla posicionadas de manera tal que no se apantallen. Eso es si utilizamos las coordenadas de un reloj, lo ánodos se pondrian a la 12 y 6 en punto y las varillas a las 3 y 9 en punto.
- Si los Ing. Electricistas quieren usar una puesta a tierra tipo anillo, el diseñador de protección catódica preferirá un sistema de PC tipo malla debajo del tanque, para ello deberá coordinar con civil en caso que exista una geomembrana.
- Si los electricista le preguntan al diseñador de protecci´pon catódica y le dan a elegir entro diferentes materiales de electrodos, éste preferirá que la puesta a tierra sea de acero y no de cobre (¡TODAS LAS NORMAS PERMITEN PAT ACERO IEEE-NFPA-IEC ! pero nosotros seguimos enterrando cobre como si fuera la única opción.) Esto ultimo EVITA que caigan los potenciales de polarización del tanque ante un sistema de PC insstalado.
Estimados colegas, saludos. Consideren esta nota como complementaria a la cadena de notas, que orginò la nota de Gustavo.
En primer lugar, gracias por las palabras de aprecio de los colegas Gustavo Saloon, Dolcey Casas, y a Jose Alex, esto ademàs del interes tecnico me motiva a esta participacion y continuar con el intercambio en este tema; destacando los aportes de Gustavo, a quien le agradezco en especial, por haber planteado el tema, despues de unas impresiciones de notas de otros colegas de años anteriores.
Bueno, ahora para continuar con este intercambio, quiero tomar algunos puntos mencionados en notas anteriores, en especial para puntualizar aspectos que pueden mejorar cualquier diseño o anlisis que sobre este tema, nos corresponda hacer en nuestras actividades como ingenieros en esta area.
De las notas de Gustavo, estamos claros de los requerimientos de normas como la NFPA-780, que ademàs de tratar los requerimientos de puesta a tierra, indica los requerimientos de proteccion contra descargas atmosfericas (Rayos), de tamques para almacenamiento de hidrocarburos ( Gases inflamables, Vapores Inflamables, o liquidos que puedean emitir vapores inflamables).
No obstante lo anterior, debemos estar claros que no todos los crudos o productos liquidos de hidrocarburos, se pueden considerar inflamables, y esta calificacion, depende de su “Punto de Inflamacion” o “Flash Point”, y muy importante, si los mismos se almacenan o manejan a temperaturas por debajo de su “Flash Point”, en cuyo caso no emiten vapores inflamables, por lo cual no forman mezclas explosivas, y no son consideradas peligrosas, desde el punto de vista de promotores de incendios. En otras palabras no son liquidos inflamables (Son combustibles, pero no inflamables).
Copio Parrafo 3.7 de la API 2003 (Vigente parcialmente ya que unas secciones fueron reemplazadas por la API-545)
****************************** parrafo copiado *********************************
3.7 Flammable liquid : A liquid as defined by NFPA 30 having a flash point below 100 °F (38 °C) and having a Reid vapor pressure (RVP) not exceeding 40 psia (276 kPa).
****************************** Fin del parrafo ************************************
Un ejemplo particular que ya en algun momento tratamos en este foro, para un caso planteado por el propio Gustavo, es el Diesel o Gasoil, cuyo punto de inflamacion es >62 °C (143 °F), lo cual significa que a las temperaturas ambiente que tipicamente se maneja, no clasifica, y no aplican los requerimientos de la NFPA 780, en cuanto a puestas a tierra o necesidad de pararayos, y tampoco clasifica como area peligrosa desde el punto de vista electrico.
Por otra parte, para que exista un riesgo de ignicion, la presencia de los 3 elementos (Combustible, Oxigeno y Chispa) no es condicion suficiente para que se inicie un incendio en el que pueda haber ignicion sostenida, por ejemplo con una mezcla de gas natural/aire, se requiere que la mezcla tenga entre 5 y 15% del gas, un minimo de energia en la chispa (0,25 mj), y tambien que la abertura donde se genera la chispa, tenga 1/16” (Abertura similar a la de una bujia de un carro). Cada gas o mezcla, tiene estos parametros definidos y en nuestros analisis debemos estar claros cuando estas condiciones minimas puedan existir, para poder calificar el riesgo de ignicion.
Ahora, volviendo al tema de puesta a tierra de tanques y de protecciones adicionles contra descargas atmosfericas, y en especial impulsando la idea de que no todos los tanques requieren puesta a tierra, ni tampoco todos requieren proteccion adicional contra descargas atmosfericas, como esta indicado en la NFPA-780 y otras normas mas especializadas de la industria petrolera, podemos concluir lo siguiente:
1- La mayoria de los tanques tipicos de la industria petrolera (Tanques de techos cònicos, Tanques de techo Flotante externo, Tanques de techo flotante internos con cubiertas geodesicas, tanques presurizados), que en general son mayores de 20 pies de diametro, no requieren puesta a tierra adicional a la tierra lograda por su asentamiento en el terreno. Solo requieren puesta a tierra adicional, los que estan asentados en fundaciones de “Concreto sin acero de refuerzo”, tambien requieren tierra si descanzan en membranas impermeables aislantes, como puede ser el caso de los tanques con proteccion catodica, los demas no requieren puesta a tierra. En general, NO requieren tierra adicional, si estan asentados en fundaciones o en vigas de carga circulares de concreto armado (concreto con acero de refuerzo), sobre carpetas de asfalto, arena aceitosa, o piedra triturada. TAMPOCO REQUIEREN TIERRA ADICIONAL, tanques esféricos (normalmente presurizados y utilizados para almacenar gas, que tengan columnas, soportes y fundaciones apernadas a zapatas de hormigón armado. Ver en la siguiente imagen, resumen de estos requerimientos tomados de la Norma EXXON International Practice IP-14-4-1 donde se indican los requerimientos de puesta a tierra para propositos de “Proteccion contra descargas atmosfericas.
En esta misma norma, en el caso de que se requiera una puesta a tierra adicional, y como dato que se ha mencionado en los comentarios de algunos colegas, para propositos de proteccion contra descargas atmosfericas, se indica el valor de puesta a tierra requerido, que esta definido en 15 Ohmios (no se debe estar pensando en valores de 1 o 5 ohmios, o algo parecido que es lo que se requiere para puestas a tierra de subestaciones y otras instalaciones electricas). Copio y resalto a continuacion, imagen del parrafo correspondiente:
Nota: Es importaqnte destacar, que en el caso de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en la industria petrolera, la puesta a tierra no es un problema y lo puedo decir poque aunque trabaje cerca de 33 años en la industria petrolera (1970-2003), incuyendo muchos años en Refinerias, durante los cuales participe en la diversas areas de mantenimiento, ingenieria y diseño, y asesoria tecnica, incluyendo actividades de recepcion de proyectos, que incluian tanques nuevos, nunca logre ni presenciar ni participar en la medicion de puesta a tierra de un tanque, ni tampoco lo vi como un requerimiento en alguna especificacion, por lo cual la pregunta de Jose Teodulo, puede ser mas por curiosidad tecnica, que por una potencial necesidad o requerimiento real.
Por otra parte, debemos considerar que la puesta a tierra en un tanque se requiere es para la conduccion de corrientes de descargas atmosfericas, y como ya vimos en la referencia de la norma Exxon anterior, la puesta a tierra requerida es de 15 ohmios, cuando se instalan puestas a tierra adicionales (Muy pocos casos). Ademas es necesario destacar que por la caracteristica de las corrientes de las descargas atmosfericas, las mismas se pueden considerar de alta frecuencia, con lo cual, se hace mas importante la reactancia o impedancia, que la misma resistencia, y usando el fondo del tanque como puesta a tierra, con una area muy grande comparada con la de sistema de puesta a tierra con barras de puesta a tierra y conductor en anillo, la reactancia capacitiva de esa placa sera una gran ventaja para disminuir la impedancia.
2- Por otra parte la mayoria de estos tanques, no requieren protecciones adicionales contra descargas atmosfericas, porque según la norma NFPA 780 y otras similares, las laminas de los techos tienen espesores mayores a 4,8 mm, a excepcion de los tanques de techo geodesico, cuyos techos o cubiertas son de aluminio de 2 mm de espesor; estos ultimos aunque pueden presentar riesgos por la factibilidad de picaduras ante descargas atmosfericas y chispas en juntas, no se consideran de alto riesgo, por la disminucion de la emiision de vapores a la atmosfera que se logra con este tipo de tanques.
No obstante lo anterior, cuando tengan un requerimiento de protecciones contra descargas atmosfericas en instalaciones petroleras, les recomiendo hacer un analisis de riesgos aplicado mas a instalaciones industriales, por lo cual les recomiendo el procedimiento de analisis de riesgos de la NLSI (National Lightning Safety Institute), junto con los manueales de riesgo tradicionales de la industria petrolera, el cual debe estar basado en registros historicos, que permitan definir los impactos que el area que vayan a analisiar hayan existido, y de esfa forma valorar el potencial retorno que ese proyecto pueda lograr, comparado con los riesgos a evitar. Son procedimientos mas especificos que los indicados en la IEC-62301.
Hablando de este tema, les Anexo, una presentacion que di a finales del año pasado, sobre “Descargas Atmosfericas en Instaaciones Petroleras”, que ilustra algunos de los puntos aquí comentados.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo – Zulia – Venezuela
Tlf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
Carlos, saludos.
Gracias por tu acostumbrado aprecio, y como siempre atento a la lista eléctrica SM y los diferentes temas que aquí se plantean, igualmente, gracias a todos y en especial a la receptividad de todos los miembros que puedan leer, comentar y tolerar nuestra humilde participación.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo-Zulia-Venezuela
Tlf. 58-261-7436648
Cel. 58-414-6338693
Ing. Carlos A. Gold
Líneas de Transmisión
San Lorenzo 1547 1-A.
3400 Corrientes,Rep. Argentina
Whatsapp: 54-9- 379-4777519
Mail: cagol...@gmail.comPara ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1112927255.5961909.1581818975075%40mail.yahoo.com.
Saludos, Omar Graterol
Ingeniero Electricista
Maracaibo – Zulia – Venezuela
Tlf. 58-261-7436648
Cel.
58-414-6338693
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1287170762.6828739.1581942571486%40mail.yahoo.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1284632513.7990691.1582040489324%40mail.yahoo.com.
Para anular la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus correos electrónicos, envía un correo electrónico a listaele...@googlegroups.com.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaele...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/CAMhjTKKaxjz%2B62nKUXCPJL2eMHncXuvniP5g0LEu84jHKThZJg%40mail.gmail.com.
--
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a elec...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/electrica/CABY%3D6-PDLedyM86u2GoQjZ7jGx8AJsHx-EMtqCqsqpwGLPUoUA%40mail.gmail.com.
--
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a elec...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaele...@googlegroups.com.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/listaelectricaSM/1112927255.5961909.1581818975075%40mail.yahoo.com.
--
--
www.listaelectrica.org
LISTA ELECTRICA SALVADOR MARTINEZ
"Somos la Lista de Consulta por Referencia de America Latina y Europa"
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "LISTA ELECTRICA "SALVADOR MARTINEZ"" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a listaele...@googlegroups.com.