RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN GENERADORES

4,544 views
Skip to first unread message

nalv...@evh.com.bo

unread,
Apr 1, 2009, 10:53:31 AM4/1/09
to elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Estimados Listeros:


Se realizará un mantenimiento de cambio de papel aislante entre ranuras
del estator de un generador y sus bobinas, debido a que en una riada, hubo
filtración de agua al generador.

Este trabajo llevará una parada de 15 dias en la unidad generadora, pero
realizando un seguimiento de los resultados obtenidos en las pruebas de
aislamiento (archivo adjunto), interpreto claramente que la aislación es
más que buena.

Ahora, un punto es la aislación que recubre la bobina y otra el papel que
se ubica en la ranura entre la bobina y la ranura del estator. Yo asumo
que la prueba de meggeado analiza las corrientes de fuga a través de todo
este aislamiento por ende tanto del de las bobinas, como el papel que
recubre las ranuras y tierra.

Lo que deseo comprobar es lo necesario de esta parada para el cambio de
este papel aislante que parece un poco deteriorado a la vista.

Espero sus comentarios, y les agradesco por su tiempo y colaboración

Atte. Alvarez Ortega Norman Augusto
Oruro-Bolivia

Aislamiento PUH01.xls

Cesar Linares

unread,
Apr 1, 2009, 11:17:40 AM4/1/09
to nalv...@evh.com.bo, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Hola Norman, tengo dos interrogantes:
 
1) Si el equipo trabaja a 3Kv por que la prueba de aislamiento no se ha hecho con un voltaje minimo de el doble de este?? o en su defecto 5Kv??
 
2) Cuando te refieres a corrientes de fuga tambien estás considerando que estas son en altas frecuendias y no solo en DC (del megometro) ?? esto me parece que puede ser un factor a considerra dependiendo del nivel de armónicos presentes
 
Yo creo que la prueba de megado solo indicará las condiciones del aislamiento, sin embargo la maquina producirá vibraciones, calentamiento, etc que sí pudiesen afectar el aparente papel deterioreado, en mi opinion se deberían hacr más pruebas
 
Saludos
 
César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: "nalv...@evh.com.bo" <nalv...@evh.com.bo>
Para: elec...@googlegroups.com
CC: elec...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 1 de abril, 2009 9:53:31
Asunto: LCIE- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN GENERADORES
GUIA DE PRUEBAS AISLAMIENTO - MEGGER.PDF

nalv...@evh.com.bo

unread,
Apr 1, 2009, 11:33:13 AM4/1/09
to Cesar Linares, elec...@googlegroups.com
Estimado Cesar:

Resp1. Porque según IEEE Std 43-2000(Recommended Practice for Testing
Insulation Resistance of Rotating Machinery), en la pag. 7 para voltajes
entre 2501-5000 nominal de la máquina se debe aplicar 1000-2500 en DC de
prueba.

Resp2. La verdad mi pregunta va dirigida a si esta prueba incluye el
análisis de estado de este papel aislante entre ranura y bobinas.


Gracias por tu colaboración y tiempo

Máximo Antonio Díaz Mejía

unread,
Apr 1, 2009, 6:35:06 PM4/1/09
to celi...@yahoo.com, nalv...@evh.com.bo, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Norman/César:sobre lo comentado por César:
 
1)Considero, que si la prueba se ha hecho con el instrumento y el método correcto, los valores son más que excelentes y si le aplicarás una tensión mayor de prueba (5kV) se reflejarían también valores más que permisibles, esto coge implítamente al papel como "cuerpo" del bobinado.
 
2)Sería interesante saber si tienes un histórico en los manttos. anteriores y puedas comparar la evolucion del estado del papel aislante, para ver si la tendencia es creciente, en todo caso ahora tomale fotos para que en tu proximo mantto.lo compares.
La información del material del papel, por parte del vendor (T°max de trabajo), para conocer su tiempo de vida útil sería de utilidad, conociendo la fecha de operatividad de tu GE. y hacer un vs., el factor armónicos no me parece muy determinante, más si es un GE
 
3)El histórico de tus temperaturas de tu bobinado que debes tener en los registros de T° de tus PT-100 , RTDs ó Termocuplas que tengas instaladas en el GE sí son más que interesantes, en constancia y simetria.
 
Espero.
 
Slds.
 
Máximo Díaz
Loreto/Lima
Perú

 
El día 1/04/09, Cesar Linares <celi...@yahoo.com> escribió:

Diego R. Patrito

unread,
Apr 4, 2009, 4:13:52 PM4/4/09
to elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com, Cesar Linares
Yo e visto ITM (C60N de 1 x 32 Amp.)puestas en serie sobre el positivo de una linea de corriente continua de 50 Volt.
 Ahora mi pregunta es los ITM tendrian que ser de 1 x 32 Amp. o  deberian ser de 2 x 32 Amp para que al saltar por falla o interrumpir el circuito por algo estos trabajen juntos y no sobrecargar un solo ITM al ir cortando de a uno..??
Gracias por su ayuda.!
 
              Atte. Diego.-
 

flavio

unread,
Apr 5, 2009, 8:42:30 PM4/5/09
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Los ITM en circuitos de corriente continua deben ser C32H para
corriente continua con Icc 20 kA. El uso de los C60N esta limitado al
poder de ruptura que se vuelve 15 kA (menor al C32H).a 2

En tu caso es aceptado el uso en un solo polo, pero seria mejor el de
2 polos.

Saludos

Flavio

Cesar Linares

unread,
Apr 7, 2009, 5:14:23 PM4/7/09
to Diego R. Patrito, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
La conexion depende mucho de como se ha configurado la tesnión DC, osea si esta el negativo o el positivo aterrado, si el rectificador viene de un sistema bifasico con toma central aterrada o finalmente si ninguno de los plos esta aterrado (aislado de tierra)
 
A esto se debe sumar que nivel de voltaje y capacidad de ruptura manejaras, lo normal cuando el negativo esta aterrado es usar un ITM en AC pero tripolar donde se enserian dos plos para el postivo y el negativo se conecta al tercer polo (aqui no es necesario) pero no se puede hacer esto usando dos itm´s separados
 
En aplicaciones con punto medio aterrado, se sugiere usar tetrapolares, dos polos en serie para el positivo y los otros dos tambien en serie para el negativo
 
Espero haberte ayudado
 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: Diego R. Patrito <dpat...@gmail.com>
Para: elec...@googlegroups.com
CC: elec...@googlegroups.com; Cesar Linares <celi...@yahoo.com>
Enviado: sábado, 4 de abril, 2009 15:13:52
Asunto: Re: Termomagneticas

Jaureguialzo, Enrique

unread,
Apr 8, 2009, 2:10:20 AM4/8/09
to celi...@yahoo.com, Diego R. Patrito, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com
Hola Diego:
Yo suelo usar interruptores tripolares de AC donde se ponen en serie dos de los polos para el, por ej,. positivo y el otro para el negativo. Normalmente se usan para proteger y seccionar bancadas de baterías de UPS. Un par de cosas a tener en cuenta: el relé de protección no puede ser electrónico, debe ser termomagnético (TM) ya que está manejando CC; además debes verificar el poder de corte del interruptor. En bancadas de baterías, aunque parezcan grandes (500 Ah, por ej), la Icc es bastante baja y cualquier interruptor puede manejarla.
Un saludo.
Kike.
Barcelona
 

De: elec...@googlegroups.com [elec...@googlegroups.com] En nombre de Cesar Linares [celi...@yahoo.com]
Enviado el: martes, 07 de abril de 2009 23:14
Para: Diego R. Patrito; elec...@googlegroups.com
CC: elec...@googlegroups.com
Asunto: LCIE- Re: Termomagneticas

_______________________________________________________________________
This e-mail has been scanned for viruses by MessageLabs.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Chloride Group PLC is a company incorporated in England, registered number 35389, registered address Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR.

Chloride Harath is a business name of Chloride Electronics Limited, a subsidiary company of Chloride Group PLC. Chloride Electronics is registered in England, registered number 913511, registered address Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR.

Masterpower Electronics Limited is a company incorporated in Scotland registered number SC 129203 registered address Badentoy Crescent, Badentoy Industrial Estate, Aberdeen, AB12 4YD. Masterpower Electronics Limited is a subsidiary of Chloride Group PLC.

The electronic communication and any attachments transmitted with it are confidential. They should not be read, copied or used by anyone other than the intended recipient. If you have received this e-mail in error, please notify us as soon as possible and then delete the e-mail.

We believe, but do not warrant, that this e-mail and the attachments are virus free. You should take full responsibility for virus checking. Chloride Group PLC reserves the right to monitor all e-mail communications through its networks.
_______________________________________________________________________

Cesar Linares

unread,
Apr 8, 2009, 11:00:58 AM4/8/09
to Enrique.Ja...@chloridepower.com, Diego R. Patrito, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Estoy de acuerdo contigo Enrique que los breakers AC se usan en los bancos de baterías de los UPS, pero me parece que debe quedar claro que no siempre se usan tripolares (dos en serie para el positivo y el restante para el negativo) sino tambien tetrapolares (dos en serie para el positivo y los otros tambien en serie para el negativo) depende de la marca y como esta configurado el banco de baterias, osea si solo se usan dos lineas o tres (un punto medio) y cual polo esta aterrado o si no lo esta ninguno por el ejemplo las Power Ware si usan tripolares, supongo que las Chloride tambien ,pero las Nxa de Liebet usan tetrapolares
 
No estoy totalmente de acuerdo con que cualquier interruptor se puede instalar al banco de baterias, pues si la falla es a la salida de las baterias el poder de ruptura que verá el ITM sí será bajo, pero si la falla se produce entre el breaker y el banco, el poder de ruptura sera de rectificador.
 
Asi mismo habria que evaluar la tensión del banco, pues se pueden encontrar fácilmente tensiones de 560 VDC a plena carga, ,aunque no considerablemnte, que pasaria si se decide (por incrementar autonomía) poner dos o más bancos en paralelo usando solo un breaker, el ICC aumentaría
 
Saludos
 
César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: "Jaureguialzo, Enrique" <Enrique.Ja...@chloridepower.com>
Para: "celi...@yahoo.com" <celi...@yahoo.com>; Diego R. Patrito <dpat...@gmail.com>; "elec...@googlegroups.com" <elec...@googlegroups.com>
CC: "elec...@googlegroups.com" <elec...@googlegroups.com>
Enviado: miércoles, 8 de abril, 2009 1:10:20
Asunto: LCIE- Re: Termomagneticas

Cesar Linares

unread,
Apr 8, 2009, 1:59:03 PM4/8/09
to Cesar Linares, Enrique.Ja...@chloridepower.com, Diego R. Patrito, elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Hola Diego, echale un vistaso a esto, servirá de algo para tener claro como van conectados los ITM AC en aplicaciones DC
 
Sldos
César Linares
Lima-Perú
 
 Ing. César Linares Solórzano 
cel. 985079994  RPM *355315
 



De: Cesar Linares <celi...@yahoo.com>
Para: Enrique.Ja...@chloridepower.com; Diego R. Patrito <dpat...@gmail.com>; "elec...@googlegroups.com" <elec...@googlegroups.com>
CC: "elec...@googlegroups.com" <elec...@googlegroups.com>; listaele...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 8 de abril, 2009 10:00:58
Asunto: [LESM] Re: LCIE- Re: Termomagneticas
Compact NS en aplicaciones DC.pdf

Nicolas Nicolas

unread,
Apr 13, 2009, 3:26:11 PM4/13/09
to elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
 
Estimados, tengo la siguiente consulta:
 
Todos saben que uno del ensayos realizados a un transformador de Distribucion para evaluar su estado es el de Resistencia de bobinados.
 
Quisiera saber si estas mediciones pueden ser realizadas con un micrometro de 100 A que utilizo para medir resitencias de contacto.
La consulta viene porque he visto en la Web que existen instrumentos especiales para esta aplicacion.
 
El Transformados es Triangulo-Estrella  33/3.2 kV 2.5 MVA Marca SIAM.
 
Por Ej: En los cuatro Bornes R-S-T y N de baja con un Micrometro puedo realizar varias mediciones. Pero no se como extraer el valor de resistencia de cada fase que deseo compara con el protocolo de fabricacion o por lo menos una tabla de valores estimativos.
 
Salduos


Windows Live Hotmail now works up to 70% faster. Sign up today.

Diego R. Patrito

unread,
Apr 18, 2009, 6:09:33 PM4/18/09
to elec...@googlegroups.com, elec...@googlegroups.com, listaele...@googlegroups.com
Srs...
 
Queria pedirles un favor...Tengo un telurimetro METREL MI-2088 y e perdido el Soft EarthLink que viene con el para bajar los datos de las mediciones a la compu.
 Si alguien lo tiene se lo agradezco porque sin el no puedo trabajar y por mi pueblo no lo consigo.
 GRACIAS...
 
                             Atte. Diego.-
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages