Se realizará un mantenimiento de cambio de papel aislante entre ranuras
del estator de un generador y sus bobinas, debido a que en una riada, hubo
filtración de agua al generador.
Este trabajo llevará una parada de 15 dias en la unidad generadora, pero
realizando un seguimiento de los resultados obtenidos en las pruebas de
aislamiento (archivo adjunto), interpreto claramente que la aislación es
más que buena.
Ahora, un punto es la aislación que recubre la bobina y otra el papel que
se ubica en la ranura entre la bobina y la ranura del estator. Yo asumo
que la prueba de meggeado analiza las corrientes de fuga a través de todo
este aislamiento por ende tanto del de las bobinas, como el papel que
recubre las ranuras y tierra.
Lo que deseo comprobar es lo necesario de esta parada para el cambio de
este papel aislante que parece un poco deteriorado a la vista.
Espero sus comentarios, y les agradesco por su tiempo y colaboración
Atte. Alvarez Ortega Norman Augusto
Oruro-Bolivia
Resp1. Porque según IEEE Std 43-2000(Recommended Practice for Testing
Insulation Resistance of Rotating Machinery), en la pag. 7 para voltajes
entre 2501-5000 nominal de la máquina se debe aplicar 1000-2500 en DC de
prueba.
Resp2. La verdad mi pregunta va dirigida a si esta prueba incluye el
análisis de estado de este papel aislante entre ranura y bobinas.
Gracias por tu colaboración y tiempo