Muros Cortafuegos en subestaciones de poder

166 views
Skip to first unread message

Cristian Parra (Maule)

unread,
Oct 13, 2008, 7:39:44 AM10/13/08
to elec...@googlegroups.com

Estimados,

 

Necesito una ayuda, puede ser un poco básica o quizás simple mi pregunta, pero necesito saber si los muros cortafuegos se aterrizan o no a la malla en las subestaciones de poder (me refiero a la enfierradura del muro).

Busque en Google y no encontré, quizás busca mal, peor no lo encontré.

Si alguno de ustedes me puede ayudar,

 

De antemano muchas gracias

Atte.

Cristian Parra Gómez
Jefe Área Eléctrica
CMPC Cartulinas Planta Maule
Ruta L-25 Nº 28500
Fono: 71-523081
Fax: 71-523002

 

rmendozaing

unread,
Oct 14, 2008, 9:28:04 AM10/14/08
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Estimado:
En todas las subestaciones que he proyectado, nunca las armaduras de
ninguna estructura de hormigón se aterrizan. La razon es sencilla, se
produce un par bimetalico conectado. Por un lado el acero embebido en
el hormigon (que no es aislante) y por otra parte el cobre en la
tierra que es un electrolito. El resultado, una pila que produce
corrosión en el acero. El acero al corroerse aumenta su volumen y
produce resquebrajaduras y fracturas en el cemento de las estructuras.
Saludos
Rene Mendoza
Chile

On 13 oct, 08:39, "Cristian Parra (Maule)" <cpar...@maule.cmpc.cl>
wrote:

Ginés del Castillo

unread,
Oct 14, 2008, 9:50:12 AM10/14/08
to rmend...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
En Argentina, todas las estructuras se conectan a tierra, incluyendo las de
hormigón armado. En las Estaciones Transformadoras y en líneas aéreas es
usual que se utilicen soportes de hormigón con conexión a tierra de la
propia armadura utilizando una tuerca de bronce soldada a una barra
adicional de la misma.
¿No se resuelve el problema de las cuplas galvánicas utilizando conectores
bimetálicos?

Ginés del Castillo
Monte Vera-Santa Fe-Argentina


-----Mensaje original-----
De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre
de rmendozaing
Enviado el: Martes, 14 de Octubre de 2008 10:28 a.m.
Para: Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica
Asunto: LCIE- Re: Muros Cortafuegos en subestaciones de poder

jorge osorio

unread,
Oct 14, 2008, 9:58:55 AM10/14/08
to Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica, rmend...@gmail.com
Hola, contare que en mi caso si se han aterrizado las estructuras principales de edificios con cimentacion en hormigon, lo que se ha hecho es soldar la "enfierradura" con varilla del mismo material y a su vez esta varilla se solda con la malla de cobre, es cierta la advertencia del Ingeniero Mendoza, por eso se busca que haya registro donde se hace esta union, no siempre es muy sencillo, pero a veces tambien es requerimiento normativo de algunos clientes, por ejemplo, a mi me sucedio con Iberdrola, que es una empresa bastante fuerte.
 
Por ahi alguien tenga una justificacion mas convincente que mi sola experienecia.
 
Saludos cordiales
 
JSOA
Mexico

--- El mar 14-oct-08, rmendozaing <rmend...@gmail.com> escribió:
De:: rmendozaing <rmend...@gmail.com>
Asunto: LCIE- Re: Muros Cortafuegos en subestaciones de poder



¡Todo sobre Amor y Sexo!
La guía completa para tu vida en Mujer de Hoy:
http://mx.mujer.yahoo.com/

Jaureguialzo, Enrique

unread,
Oct 14, 2008, 4:39:38 AM10/14/08
to cpa...@maule.cmpc.cl, elec...@googlegroups.com
En principio debes aterrar todo.
Un saludo.
Kike.
Barcelona


De: elec...@googlegroups.com [mailto:elec...@googlegroups.com] En nombre de Cristian Parra (Maule)
Enviado el: lunes, 13 de octubre de 2008 13:40
Para: elec...@googlegroups.com
Asunto: LCIE- Muros Cortafuegos en subestaciones de poder

_______________________________________________________________________
This e-mail has been scanned for viruses by MessageLabs.
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Chloride Group PLC is a company incorporated in England, registered number 35389, registered address Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR.

Chloride Harath is a business name of Chloride Electronics Limited, a subsidiary company of Chloride Group PLC. Chloride Electronics Limited is registered in England, registered number 913511, registered address Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, London SW1W 0NR.

This electronic communication and any attachments transmitted with it are confidential. They should not be read, copied or used by anyone other than the intended recipient. If you have received this e-mail in error, please notify us as soon as possible and then delete the e-mail.

We believe, but do not warrant, that this e-mail and the attachments are virus free. You should take full responsibility for virus checking. Chloride Group PLC reserves the right to monitor all e-mail communications through its networks.
_______________________________________________________________________
This e-mail has been scanned for viruses by MessageLabs.

Gabriel Horacio Orellano

unread,
Oct 15, 2008, 2:59:08 PM10/15/08
to ginesdel...@gmail.com, rmend...@gmail.com, elec...@googlegroups.com
De acuerdo a lo que expresó el Sr. del Castillo, así se pondrían a tierra
las estructuras de hormigón (adjunto fotos).

En una de las fotos se verá una planchuela de cobre que la utilizamos para
poner a tierra la estructura de este aparato que era un seccionador de polos
paralelos con puesta a tierra.

en una foto se ve el bloquete que va soldado dentro del poste y en la otra
la pieza que se utiliza para agarrar los cables al bloquete del poste.

Saludos...

Ing. Gabriel Horacio Orellano
Bahía Blanca - Buenos Aires
República Argentina
__________ Información de NOD32, revisión 3515 (20081011) __________

Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system
http://www.nod32.com

DSC01760 2.jpg
1015_153758.jpg
1015_155130.jpg

Fundacion LAP

unread,
Oct 16, 2008, 8:28:48 AM10/16/08
to elec...@googlegroups.com
Estimados, aporto mi experiencia:
En general se conectan a tierra las bases de equipos y edificios ya que la armadura de estas al estar embebida en hormigón que es muy propenso a acumular humedad hacen de dichas bases una excelente "jabalina" ayudando a bajar la resistencia a tierra de toda la red.
Por otro lado también se conectan a tierra las armaduras de las plateas (pavimentos) para equipotenciar toda la superficie y reducir la tensión de paso.
Tal como comentó otro colega se debe tomar las precauciones para evitar los problemas de corrosión. Crouse-Hinds tiene una placa que se suelda directamente a los hierros de la armadura y la superficie la misma (que tiene cuatro perforaciones roscadas) queda a ras del concreto permietiendo su conexión a la red de tierra.
En este caso particular no veo la utilidad de aterrar la armadura de una pared y esto normalmente no se hace.
Saludos.
 
 
Pedro Lambrecht
Argentina

----- Mensaje original ----
De: jorge osorio <jorg...@yahoo.com.mx>
Para: Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica <elec...@googlegroups.com>; rmend...@gmail.com
Enviado: martes 14 de octubre de 2008, 10:58:55

Asunto: LCIE- Re: Muros Cortafuegos en subestaciones de poder

Hola, contare que en mi caso si se han aterrizado las estructuras principales de edificios con cimentacion en hormigon, lo que se ha hecho es soldar la "enfierradura" con varilla del mismo material y a su vez esta varilla se solda con la malla de cobre, es cierta la advertencia del Ingeniero Mendoza, por eso se busca que haya registro donde se hace esta union, no siempre es muy sencillo, pero a veces tambien es requerimiento normativo de algunos clientes, por ejemplo, a mi me sucedio con Iberdrola, que es una empresa bastante fuerte.
 
Por ahi alguien tenga una justificacion mas convincente que mi sola experienecia.
 
Saludos cordiales
 
JSOA
Mexico

--- El mar 14-oct-08, rmendozaing <rmend...@gmail.com> escribió:
De:: rmendozaing <rmend...@gmail.com>
Asunto: LCIE- Re: Muros Cortafuegos en subestaciones de poder
A: "Lista de Correo de Ingeniería Eléctrica" <elec...@googlegroups.com>
Fecha: martes, 14 octubre, 2008, 8:28 am



¡Todo sobre Amor y Sexo!
La guía completa para tu vida en Mujer de Hoy:
http://mx.mujer.yahoo.com/



¡Buscá desde tu celular! Yahoo! oneSEARCH ahora está en Claro
http://ar.mobile.yahoo.com/onesearch

Javier López

unread,
Oct 20, 2008, 9:11:57 PM10/20/08
to cpa...@maule.cmpc.cl, elec...@googlegroups.com

Aquí va un ejemplo de puesta a tierra, creo que también la enviaron a la lista

Puesta_Tierra.pdf

Cristian Parra (Maule)

unread,
Oct 22, 2008, 7:10:30 AM10/22/08
to jlpe...@yahoo.es, elec...@googlegroups.com

Gracias por el Archivo, esta muy interesante y educativo.

 

 

Atte.

Cristian Parra Gómez
Jefe Área Eléctrica
CMPC Cartulinas Planta Maule
Ruta L-25 Nº 28500
Fono: 71-523081
Fax: 71-523002

Daniel Rodríguez

unread,
Oct 25, 2008, 9:19:31 PM10/25/08
to cpa...@maule.cmpc.cl, jlpe...@yahoo.es, elec...@googlegroups.com
Estimados,
 
Podrían reenviarme también a mi ese archivo
 
Saludos
 
Daniel


De: Cristian Parra (Maule) <cpa...@maule.cmpc.cl>
Para: jlpe...@yahoo.es; elec...@googlegroups.com
Enviado: miércoles, 22 de octubre, 2008 13:10:30
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages