Julio, esta pregunta es muy genérica, y en cierta forma poco precisa. Por lo cual la respuesta más inmediata podría ser que no existe una lista que contenga los valores típicos de corrientes de fuga.No obstante voy a tratar de darte unos detalles. La razón de esta respuesta es que la corriente de fuga de un equipo o tipo de equipos depende de muchos factores, entre ellos del estado del aislamiento, la carga eléctrica previa, del tiempo de medición, de la temperatura ambiente, de la humedad, y de factores de envejecimiento que también aplican. Se puede decir con esto, que incluso con equipos idénticos, y condiciones idénticas, los resultados pueden ser diferentes, por lo cual la medición de la resistencia de aislamiento, por si sola, no es un indicador definitivo de la condición del aislamiento, que permita definir su comportamiento ante la aplicación de voltaje o energizaciòn, su mayor limitación se debe a los voltajes aplicados por los diferentes medidores de resistencia de aislamiento (Moghometer o MEGGER), cuyos voltajes aplicados son 500 voltios DC para equipos de 1000 voltios o menos y 1000 Voltios DC, para equipos de entre 1000 y 2500 voltios, para equipos de mayores voltajes se pueden exigir MEGGER de 2500, 5000 y 10000 Voltios, pero siempre el voltaje aplicado será menor que el voltaje nominal, a excepción de los equipos de 460 voltios o menos.
Por otra parte es importante aclarar que es lo que quieres decir con corriente de fuga; por lo cual quiero aclarar lo siguiente:
Como puedes ver, la Corriente de Fuga real, es solo un componente de la Corriente del Aislamiento, esta última es la sumatoria de todas las corrientes que se presentan cuando se efectúa una medición, y que se estabiliza después de un tiempo (Mayor a 10 min.); es posible que este es valor que tu esperas obtener como típico.
Ahora bien, las mediciones que se pueden efectuar son las siguientes: INDICE DE ABSORCION……Compara la medición entre 30 seg. Y 1 min.; mas que todo se mide la corriente Capacitiva. INDICE DE POLARIZACION….Compara la medición entre 1 min. Y 10 min.; de esta medición si existen tablas con valores típicos para maquinas eléctricas, los cuales se indican a continuación: Para Aislamientos CLASE A = 1,5 Para Aislamientos CLASE B = 2,0 Para Aislamientos CLASE F = 2,0 Finalmente como una regla practica, les puedo indicar que según la “IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery, IEEE Standard No. 43, November 1974”, los valores mínimos recomendados, que deben usados con mucho análisis, ya se conoce que las maquinas en buenas condiciones dan valores mucho mayores que los mínimos, algunas veces entre 10 y 100 veces el valor mínimo recomendado, por lo cual siempre se recomiendan los análisis de los registros históricos, que permitan identificar cambios bruscos en estos valores que aunque estén por encima de los mínimos, puedan estar presentando una condicion de potencial falla. Los valores en cuestión son los siguientes: I. Para devanados de maquinas o equipos construidos antes de 1970, u otros devanados distintos a los indicados en los siguientes puntos… Kv nominales del equipo + 1, expresados en Megohmios. Lo que quiere decir que para un motor con 0,460 Kv nominales, su resistencia de aislamiento debe ser 1, 46 Megohmios. II. Para devanados DC y maquinas o equipos construidos después de 1970 con bobinas moldeadas,……. 100 Megohmios. III. Para maquinas con el estator devanado y maquinas con devanados de alambre redondo (No moldeadas), y maquinas con devanados moldeados con voltajes nominal menor a un (1) Kv.,……5 Megohmios.
De los valores anteriores se pueden definir las Corrientes del Aislamiento, basados en los voltajes aplicados en cada caso.
Bueno, espero que te sirva; en todo caso quiero indicarte, que subire a EMAGISTER, el Documento ”TESTING SOLID INSULATION OFELECTRICAL EQUIPMENT”.
Saludos,……………..Omar Graterol
|