Carlos,
Los motores de Induccion se deben considerar en el calculo del cortocircuito a Medio Ciclo, más no en el cortocircuito de estado estable (tomado por muchos de los software de calculo como 30 ciclos) debido a que el aporte de corriente de dichos motores decae muy rapidamente y no tiene una componente de estado estable.
Saludos,
Oscar Ortiz
No
virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.0.237 / Virus Database: 270.11.9/1991 - Release Date: 03/09/09 07:14:00
cuando tengo un sist. trifásico con neutro aislado y tengo una falla monofásica a tierra, cual es la sobretensión maxima en las fases sanas (considerando Rf=0) y como lo puedo ver en el diagrama de vectores de las tensiones?
y que pasa con neutro rigido a tierra?
perdon por las molestias y gracias!
Alexis Stillger
Carlos,
No tengo los ejemplos que citas, sin embargo los programas de cálculo que conozco (EasyPower y ETAP) solamente toman en cuenta los motores de inducción para el cálculo de la corriente de medio ciclo (ambos tienen módulos bajo normas IEC).
Me imagino que si en esos ejemplos toman en cuenta algunos motores para el cálculo de la corriente de estado estable, es porque esos son motores Síncronos.