Sademevee äravoolusüsteemide lahendused ja tehniline seisukord on
halb, kuna vihmaveerenn koos äravooluga oli paigaldatud ainult hoone
peaukse ette. Katusel sademevee kogumise renntorud puuduvad või on
katkised, nii et kõik katuselt kokkukogutud vesi juhitakse seinale.
Hoone kõrval olev varikatusel, kus hoitakse küttepuid on kahjustav
mõju hoone välisseinale: varikatuselt valgub või pritsib vesi seinale,
puudub varikatuse kattepleki ülespööre seinale (normkohaselt min. 30
cm ).
Sarikate seisukord uuritud hoones on mitterahuldav, talad vajavad
uuendamist. Niiskuse tulemusena katusekande konstruktsioonid on
mitmest kohas pehkinud,nende ristlõige ja tugevus on vähenenud,mis on
ohtlik maja stabiilsusele
Korstnate katusest väljaulatuvad osad ehk korstnapitsid on
mitterahuldavas sisukorras ja mõranenud, mille tulemusena võib tekkida
kütmisel tuleoht honele.