Tänud.
--
Peep
200l Atlantic, öise kütmise peal, loiku pole täheldanud.
--
Mart
> Kuulaks hea meelega Atlanticu kasutajate kogemusi.
100l Atlantic, ca 2 aastat kasutanud ja loiku ega tilkumist ei ole
olnud.
tervit
Maanus
...ilmselt offtopic...
mõned kuud tagasi ostetud ja paigaldatud 100l horitontaalne
atlantic-u boiler. kuna garantii nii nõudis, siis sai paigaldatud
ka tagasilöögiklapp. manuali järgi võib sealt kuni 2-3 liitrit vett
tulla (nii kinnitas ka telefonis esindaja) ja tõesti - paar korda
on loik all olnud pärast intensiivset veekasutust.
lahendus oleks ilmselt ventiili väljaviigu külge pisike toru panna,
mida kusagile purki juhtida.
tegelikult võiks ju garantii peale sülitada ja ventiilist loobuda
(vana boiler, 80l itaallane, toimis 11 aastat suurepäraselt ka
ilma ventiilita), aga varsti plaanis vahetada veemõõtja ümber
olev torustik ning tallinna vesi nõuab uutel paigaldustel samuti
tagasilöögiklappi veemõõtja ette, mistõttu veevärgi suunas
enam paisuda ei saa.
--
vootele
F.
Vootele Voit wrote:
> mõned kuud tagasi ostetud ja paigaldatud 100l horitontaalne
> atlantic-u boiler. kuna garantii nii nõudis, siis sai paigaldatud
> ka tagasilöögiklapp. manuali järgi võib sealt kuni 2-3 liitrit vett
> tulla (nii kinnitas ka telefonis esindaja) ja tõesti - paar korda
> on loik all olnud pärast intensiivset veekasutust.
> lahendus oleks ilmselt ventiili väljaviigu külge pisike toru panna,
> mida kusagile purki juhtida.
> .................
Kah tilgub, itallane, kahtlustan, et samuti pärast veemõõtja vahetust pandi
tagasilöögi klapp.
Aga boileril on ju tagasilöögi klapp olemas ja tagasi ei tohiks sealt midagi
minna.
Huvi lihtsalt selles miks enne ei tilkunud aga nüüd tilgub.Vahetasi juba
klapi sisu välja võib olla väsinud.
Kaitseklapp aitab minumeelest ainult sooja vee toru peal, kui boileril
tagasilöögi klapp olemas.
Roland
F.
> Kuulaks hea meelega Atlanticu kasutajate kogemusi.
150l Atlantic 3a. pole klappi, pole probleemi.
No jah asjad erinevad, mina mõtlesin tagasilöögi klappi koos kaitseklapiga
see jah läheb sissejooksu ette külmale veele.
Kaitseklapp eraldi asjake, mis paigaldatakse liigse rõhu alandamiseks.
Nuputasin nii ja naa, praegu ainus lahendus peale hallitava kapi, jupp
voolikut ja pudel mida aeg ajalt tühjendada.Jama!!
Roland
selle jama vältimiseks kasutatakse boileri sisendi külge ühendatud, PÄRAST tagasilöögiklappi, paisupaaki. paisupaak peab olema
mõeldud tarbeveele ja omama mahtu ca 5-7% boileri mahust. NB! väikseid TARBEVEELE mõeldud paisupaake on meie kaubandusvõrgust
praktiliselt võimatu leida. Ise kohtasin 5 ja 8l Caleffi toodete loetelus, kuid Begores neid laos ei hoia. Polevat nõudlust??!!
kt
P.S. kas ilmtingimata on boiler vaja ühendada survevoolikuga (see
terasarmeeringuga ilmselt nagu ma aru saan) otse toru asemel?
ideepoolest peaks olema voolik, lihtsam vahetada kasvõi boilerit kui
sellega midagi hullu peaks juhtuma. ainult, et minuarust on need
voolikud natuke liiga peenikesed, või mulle ainult tundub
On Wed, 21 Jul 2004 13:56:33 +0300, Frank <enns1@!kustuta!hot.ee>
wrote:
F.
On Wed, 21 Jul 2004 20:16:01 +0300, Frank <enns1@!kustuta!hot.ee>
wrote:
F.
Mul on nende survevoolikutega - ilusam kui vask või henco IMHO, maru hea
lahti võtta kui vaja boilerit puhastada ja veesurvega küll probleemi pole.
Läbimõõtu küll. (Ülejäänud veevärk 20mm hencoga)
Guido
-------
Soojusvahetid horisontaalsed (mantel-boiler) roostevaba
el.kütteelemendiga
maht/tüüp 150 L HM 555 TPL M
läbim. 555mm
pik. 1103mm
kütteelement tavaline
võimsus 1800W
pinge 230V (võimalus ka 3*230)
----
On Wed, 21 Jul 2004 21:04:23 +0300, Frank <enns1@!kustuta!hot.ee>
wrote:
Vene ajal oli boileri passis nõue, et see tuleb veetorudega ühendada vähemalt 1m pikkuste kummivoolikute kaudu. Tõenäoliselt
elektriohutuse aspektist lähtuvalt. 1-l elektroloksul ma nägin ühenduste küljes isoleeritud vahetükke. Kui neile ühendada külge
voolik, mis on vähemalt seest dielektrik, siis jõuame sama ideeni, mis vene boileri passis kirjas oli. Teiseltpoolt, 1-l puhast
tõugu italjanol ma isolaatoreid ei kohanud, ju itaalias on kombed teised kui rootsis või venemaal. Ega ma iga päev uusi boilereid ei
jõllita ka, seega rohkemate suhtes ei oska sõna võtta. Kui boilerile teha ühendused plasttoruga (henco saab mööndustega ka selleks
lugeda, imho), siis peaks vene- või rootsipärane el. ohutus olema täidetud.
Hea oleks, kui kod. Bogomolov nüüd võtaks sõna ja ütleks, kas segistid peavad olema ka kaitsemaandusega ühendatud või mitte, sest
kui boileri sees juhtub küttekeha ära mädanema, on temas vesi pige all ja seega ka segisti. Või tuleb jääda lootma vaid RVK-le?
Soolasid sisaldav vesi on teadupärast pooljuht. Puhas vesi on isolaator.
kt
> elektriohutuse aspektist lähtuvalt. 1-l elektroloksul ma nägin
> ühenduste küljes isoleeritud vahetükke.
atlantikuga pidi ka kaasas olema 2 isoleeritud vahetükki,
(tegelikult oli üks). helistasin esindajale ja küsisin, milleks
neid vaja on. esindaja pajatas, et need väldivad vasktoruga
või pronksmuhviga ühenduse korral korrosiooni.
mustast metallist toruühenduse korral ei ole vahetükki vaja.
--
vootele
Vaat, kui põnev. Ja mina loll mõtlesin, et el. ohutus ülekõige.
kt
> Vaat, kui põnev. Ja mina loll mõtlesin, et el. ohutus ülekõige.
Neid plastikjubinaid on hästi lihtne puruks keerata kah :) Ja nõrgemalt
keerates ei jäänud vesi pidama (takuga paigaldamisel)
Guido
> Hea oleks, kui kod. Bogomolov nüüd võtaks sõna ja ütleks, kas segistid
peavad olema ka kaitsemaandusega ühendatud või mitte, sest
> kui boileri sees juhtub küttekeha ära mädanema, on temas vesi pige all ja
seega ka segisti. Või tuleb jääda lootma vaid RVK-le?
> Soolasid sisaldav vesi on teadupärast pooljuht. Puhas vesi on isolaator.
Pooljuht peaks minu mäletamist mööda olema asi, mis ühes suunas juhib ja
teises mitte. Mis aga puutub muusse, siis metallkraanikausside, -vannide
jne. ja segistite vahel tehakse justnimelt selleks potentsiaaliühtlustus.
Aga milleks pagaripoisile saia, ta niigi tark.
R.
Mis aga puutub muusse, siis metallkraanikausside, -vannide
> jne. ja segistite vahel tehakse justnimelt selleks potentsiaaliühtlustus.
Huvitav, et segistitel pole selleks ettenähtud "kõrvu", kuhu juhe ühendada.
kt
Me vist eksime mõlemad, http://et.wikipedia.org/wiki/Pooljuht . 1-s suunas juhtimine pole kriteerium, mille järgi ainet pooljuhiks
klassifitseeritakse. Vees on tegu ioonjuhtivusega.
kt
Tavaliselt tõmmatakse see spetsklambriga siseneva toru külge. Et sõltub
lokaaltingimustest. Aga ega RVK on sellegipoolest hea lisaks panna.
R.
On Thu, 22 Jul 2004 03:03:19 +0300, "Guido Soosaar" <gu...@hot.ee>
wrote:
On Thu, 22 Jul 2004 01:53:32 +0300, "Kuno Talimaa" <oci.kui.viicid>
wrote:
Plasttorudest käib jutt. Võib olla see ei jäänud selgelt kõlama. Algne jutt vene värgist tähendas metalltorusid. Plasttoru ei saa
maandada. Kui temas olev vesi satub küttekeha rikke tõttu pinge alla, siis pinge kandub isoleeriva toru kaudu segistiteni.
Loomulikult pole see täispinge, 220V. Kui küttekeha rikkevool ei ole KL-i välja lülitamiseks piisavalt suur, jääb boileri toide
alles. Boileri pütt on reeglina seest keraamilise kattega, mis on isolaator.
RVK peab rikke puhul rakenduma. Kui piisavalt suurt rikkevoolu ei teki (vool ahelas tekib vastavalt Ohmi seadusele), siis on segisti
pingestatud kuniks rikkevool käib läbi inimese. Mõistlik oleks inimene sellest ahelast siiski välja jätta ja ahel katkestada enne
inimese puudet segistiga. Selleks siis segisti maandamine. Samuti vähendab segisti maandamine vee el. pinget segisti juures, kui
vesi boileris pinge all.
kt
Lisaks veel täpsustaks, et dioodis saavutatakase ühte pidi juhtivuse
effekt kahe erinevat tüüpi (üks nn "p" ja teine "n") pooljuhi abil -
nende liitekohta tekib ala, millel on omadus lasta ühes suunas rohkem
elektrone läbi, kui teises suunas. Ainult ühest pooljuhist ei piisa, see
juhib mõlemas suunas voolu ühepalju.
--
Ivo Mehide,
i...@ibs.ee
> RVK peab rikke puhul rakenduma. Kui piisavalt suurt rikkevoolu ei teki (vool ahelas tekib vastavalt Ohmi seadusele), siis on segisti
> pingestatud kuniks rikkevool käib läbi inimese. Mõistlik oleks inimene sellest ahelast siiski välja jätta ja ahel katkestada enne
> inimese puudet segistiga. Selleks siis segisti maandamine. Samuti vähendab segisti maandamine vee el. pinget segisti juures, kui
> vesi boileris pinge all.
Aga selleks ei pea ju ilmtingimata segistit maandama. Peaks piisama, kui
boileri ja ülejäänud veetrassi vahel kasutada metallist torujuppi, mis
on maandatud.
--
Ivo Mehide,
i...@ibs.ee
> Me vist eksime mõlemad, http://et.wikipedia.org/wiki/Pooljuht .
Ega see link nüüd ka päris õiget juttu ei aja.
Näiteks puhas räni(pooljuhtpuhas) on üsna hea isolaator.
Sõltuvalt lisandist, saadakse kas elektron- või nn aukjuhtivus.
Ja sealt edasi tehakse need pooljuhid, mis ühes suunas juhivad ehk
dioodid. jne. jne jne.
Kõige lõpus on mikroprotsessoriga tehisaju, mis meie oma välja vahetab.
Seega on "pooljuht" mitmetähenduslik mõiste.
Aga vesi võiks olla nt lihtsalt suhteliselt suure eritakistusega vedelik.
Alo Raidaru
Pooljuhtelekrtoonik
(paberite järgi) :(
> Neid plastikjubinaid on hästi lihtne puruks keerata kah :) Ja
> nõrgemalt keerates ei jäänud vesi pidama (takuga paigaldamisel)
heh, mina ei pannud sellele plastjubinale ei takku ega linti,
pidas käega kinni keerates väga hästi.
võib-olla selles oligi point, et seal keerme vahel midagi
üleliigset ei oleks.
--
vootele
poluprovodnik =1 provodnik na 2 vagona
(õigekirja eest ei vastuta)
>> inimese puudet segistiga. Selleks siis segisti maandamine. Samuti
vähendab segisti maandamine vee el. > pinget segisti juures, kui
>> vesi boileris pinge all.
> Aga selleks ei pea ju ilmtingimata segistit maandama. Peaks piisama, kui
> boileri ja ülejäänud veetrassi vahel kasutada metallist torujuppi, mis
> on maandatud.
Eip. See ei aita. Tuleb vältida kaht erinevat potentsiaali. Kui seda vahet
pole, voolu ei tekki. Sellepärast need sillad kraanikausist kraani veetoru
külge, dushialuse (vanni) ja segisti vahel jne. Omaette teema, et ka
vannitoa põranda alla nõuti vene aja lõpus ruudustikus
potentsiaaliühtlustust. Lihtsalt märja naha takistus on sedajagu väiksem, et
ka 12 V võib eluohtlik olla - kokkupuutepind on sedajagu suurem. Jne.
Maandamine on elektriohutuse mõttes hoopis teine asi.
R.
See ta on nende usutegelaste jutt. Korduvmaadurid dimensioneeritakse
ohtlikust puutepingest lähtuvalt (praegu 62V, enne 42V). See, et neil on
ühendus maaga (niiöelda maandatud), ei tähenda kohe mitte, et rikkeolukorras
on selle potentsiaal 0V. Vanal hallil ajal kasutati selleks kaitseks
nulljuhti ja siis selles tekkisid töövoolust täiendavad pingelangud.
Praeguse juhistikusüsteemi juures on need viidud miinimumini, et praktikas
on kõik sama PEN-iga ühendatud asjad pea sama potentsiaaliga. Tulemus, kui
oled ühe käega vigase pliidi, boileri vms. kallal ja teisega veetoru küljes,
on praktikas null volti potentsiaalide vahet. See vanem süsteem tõi juba
tulenevalt juhtmete erinevast koormusest potentsiaali seadmete keredesse,
samas torustikud olid alati pea nullilähedased.
Kui elu (ja süsteeminägemine) piirdub ainult boileriga, siis ehk võiks
sellest potentsiaaliühtlustusest isegi loobuda. Praktika poolelt on kõvasti
halvemaid variante - neist kõige hullem välise nulljuhtme katkemine, mis
laseb neutraali maa suhtes sisult triivima. Aga see pole kaugeltki ainuke.
Tavaliselt on elamu korduvmaandur nii 30 oomi (veneaegne norm) ja selleks,
et tekitada selles PEN-is eluohtlik puutepinge, piisab nii 2-st amprist.
Selle tasemega rike ei ole veel mitte tavakaitsmete rakendusmisalus, vaid
jääb kaitsmete tööpiirkonda. Kui nüüd veetorustikuga on üldine pot.ühtlustus
tegemata, siis see kere ja toru vahel olek võib lõppeda "suure söömaajaga".
Et see on esmane pot.ühtlustuse vajadus.
Nüüd on omaette tingimused, kus oht on suurem - põhiliselt kohtades, kus
ollakse märja nahaga ja heas kontakts nii maaga (teise potentsiaaliga ja
teist ahelat pidi) kui ka suvalise "maandatud" seadmega (vannitoad,
basseinid, minupärast köögi valamu jms.). Sellises olukorras on ohtlik
puutepinge juba märksa väiksem (suurusjärk nii 12 V). Ja ilma neid sildu
ehitamata on seesama ohtlik puutepinge sellesama pot.ühtlustuse kaudu
"maandatud" veetorustikus. Kraanikauss (dushialus vms.) on aga ühendatud
kanalisatsiooniga, mille potentsiaal on hoopis teine. Vaat selleks need
sillad tulebki peale panna, et need shundiks rikkeahelasse sattuva inimese.
See pikk teooria ja ega mingid lõdvikud seda ümber lükka. Vesi on küll
isolaator (proovi elektroodkatlas keeta destilleeritud vett ;-), aga
potentsiaal levib piisavalt tavavees olevate labaselt öeldes soolade kaudu.
Samas aga halvendavad elektrilises mõttes kontakti isegi kõik toruliitmikud,
mittejuhtivad lõdvikud jms. Et sõltub paljugi rikke asukohast, ms ja kuidas.
Et ilma selle shundita tekkib see pingelang (õigupoolest tasandusvool)
suhteliselt halvasti juhtivas vees, mis nende kahe konkreetse asja vahel
jookseb.
Korda kolm juba vast räägitud teema. Kui siit nüüd hakata piisavalt
detailidesse minna, siis saaks veel juttu kaua-kauaks. Aga loodan, et ka
sellest piisas.
R.
Kuskilt lugesin, et ka süsinik olevat pooljuht. Puhast vett saab lugeda dielektrikuks, seega väga suure eritakistusega vedelikuks.
Tema soolade lahuse eritakistus pole enam ühene ja see pole VEE eritakistus.
kt
TT-juhistik majja? Lisaks siseneva PENi ja oma maanduse vaheline pingekontroll? Näiteks lihtsa voltmeetrina, et saaks vajadusel
EE-d tüüdata, et ta el. varustuse korda teeks. Kui tahad mind jälle "andekaks" tituleerida, siis ma annan sulle selle võimaluse-- ma
oma majapidamises kasutan TT-juhistikku. Koos RVK-dega. Just sinu poolt nimetatud põhjusel.
kt
Mis puutub Atlantic boilerisse, siis neile null otsa ei ühendadata, vaid
maandus korpusesse, ehk potensiaaliautomaadist pole mingit kasu.
--
Mart
Brr. Loeb veel korra see eelnev jutt läbi. TT korral või kahes erinevas maa
punktis olla erinev potentsiaal. PE korral seda erinevust eri asjade vahel
praktiliselt ei ole. Sellepärast sakslased ehitavadki oma süsteeme ringi.
Seal oli see ajalooliselt ka kasutusel.
Et tänan, ei. On ohutumaid variante.
R.
"Kuno Talimaa" <oci.kui.viicid> wrote in message
news:40ff6c30$1...@news.estpak.ee...
Halvad kogemused tolle lindiga... Millimeetritki tagasi pöörata ei tohi ja
niisamagi kipub tilkuma. Nööriga koos on muidugi tunduvalt parem. Ainke
koht, kus oli manuaalis kirjas (ma üldjuhul loen neid :) ), et kasutada võib
ainult linti, oli Atlas veefiltril.
Kõige kindlam on ikka takk ja Unipak määre.
guidZ
Proovige taku ja valge lindiga järgmiselt: takk alla ja lint peale.
Keskküttesüsteemile sobib vaid loktati keermeliim või o-rõngad-- muu kraam raiskab lihtsalt aega ja võib anda niiskeks tõmbuva
liite.
Unipak koos takuga annab immitsevaid liiteid. Valge lint üksi- tilkuvaid liiteid.
Alatuse seadus torutöödel: 1.alati hakkab lekkima selline liide, mis on halvas kohas või töömahukalt korrastatav.
kt
>> Kõige kindlam on ikka takk ja Unipak määre.
>>
Määre on ainult selleks, et libedamalt läheks :) - ehk siis sobib üsna
suva õline ollus. Mina olen ka litooli ja mineraalõli kasutanud :))
>Eestis vist kasvatab mõni seda haruldust nagu lina. Kui takku paned,
>siis on see panek väga tülikas, pane ikka hästi pikakiulist peenikest lina.
Eks korralik lina on ikka hea aga kuna torutööd tulevad ikka
ootamatult, siis on mind päästnud takunöör. Takunööril on keskel üks
peenike kiud sünteetilisest materjalist - tolle olen võimalusel taku
pealispinnale mähkinud. Niimoodi hoiab siis taku liitmiku
kokkukeeramise ajal ilusti paigas. Siiani pole (ptüi...) tilkuma
jäänud!
rgds,
Paavo Sild
(NB! from address before @ is ROT13 encoded)
"Paavo Sild" <Cn...@uninet.ee> wrote in message
news:gi89g09lmuo5a10a9...@4ax.com...
> Kuno Talimaa wrote:
>
>> Vaat, kui põnev. Ja mina loll mõtlesin, et el. ohutus ülekõige.
>
> Neid plastikjubinaid on hästi lihtne puruks keerata kah :) Ja nõrgemalt
> keerates ei jäänud vesi pidama (takuga paigaldamisel)
>
> Guido
>
>
>
Neid plastjubinaid ei tohigi reeglina taku või lindiga paigaldada.
Reeglina on selleks kummist tihend või on siis plast ise tihendajaks.
Veel soovitan torutöödeks Loctite keermeliimi või sama firma torunööri.
Liim tahab saada metallpindu , kui metallist on vaid 1 detail kestab
kivistumine kaua ja ka liide pole päris usaldusväärne.
Nööri kulub n. pooletollise keerme peale 2-3 keerdu , ei pea olema keerme
põhjas. Plussiks liimist kindlam ühendus ja odavam hind.
Kas see oli mõeldud joogiveele (tarbeveele)? Kahtlen. Küttesüsteemile mõeldud paagid annavad veele kummihaisuse lõhna.
kt
"Kuno Talimaa" <oci.kui.viicid> kirjutas:
> Proovige taku ja valge lindiga järgmiselt: takk alla ja lint peale.
> Keskküttesüsteemile sobib vaid loktati keermeliim või o-rõngad-- muu kraam
> raiskab lihtsalt aega ja võib anda niiskeks tõmbuva liite.
>
> Unipak koos takuga annab immitsevaid liiteid. Valge lint üksi- tilkuvaid
> liiteid.
Aru ma ei saa... Ma viimased paar aastat pannud lina ja suvalise
sanitaarsilikooniga ja kõik nagu pidama jäänud... Enne seda panin palja
linaga ja jäid kah pidama, kuigi vahest oli veidi rohkem jamamist ja eks
see veidi harjutamise asi kah ole.
> Alatuse seadus torutöödel: 1.alati hakkab lekkima selline liide, mis on
> halvas kohas või töömahukalt korrastatav.
See on küll õige märkus jah :-)
--
Joel
......
>>Ostsin ToruJürist 8l paisupaagi, firma miski "elbi".
>
>
> Kas see oli mõeldud joogiveele (tarbeveele)? Kahtlen. Küttesüsteemile mõeldud paagid annavad veele kummihaisuse lõhna.
>
Viljandi ToruJüris oli neid kaht sorti: valge kestaga tarbeveele ja
punane küttesüsteemile.
Poed: http://www.torujyri.ee/ee/kontakt.php
Peep
> "Madis" <madi...@hotie.ee> kirjutas sõnumis news:ll5tf0lh11gnh46tg...@4ax.com...
>
>>P.S. kas ilmtingimata on boiler vaja ühendada survevoolikuga (see
>>terasarmeeringuga ilmselt nagu ma aru saan) otse toru asemel?
>
>
> Vene ajal oli boileri passis nõue, et see tuleb veetorudega ühendada vähemalt 1m pikkuste kummivoolikute kaudu. Tõenäoliselt
> elektriohutuse aspektist lähtuvalt. 1-l elektroloksul ma nägin ühenduste küljes isoleeritud vahetükke. Kui neile ühendada külge
> voolik, mis on vähemalt seest dielektrik, siis jõuame sama ideeni, mis vene boileri passis kirjas oli. Teiseltpoolt, 1-l puhast
> tõugu italjanol ma isolaatoreid ei kohanud, ju itaalias on kombed teised kui rootsis või venemaal. Ega ma iga päev uusi boilereid ei
> jõllita ka, seega rohkemate suhtes ei oska sõna võtta. Kui boilerile teha ühendused plasttoruga (henco saab mööndustega ka selleks
> lugeda, imho), siis peaks vene- või rootsipärane el. ohutus olema täidetud.
>
> Hea oleks, kui kod. Bogomolov nüüd võtaks sõna ja ütleks, kas segistid peavad olema ka kaitsemaandusega ühendatud või mitte, sest
> kui boileri sees juhtub küttekeha ära mädanema, on temas vesi pige all ja seega ka segisti. Või tuleb jääda lootma vaid RVK-le?
> Soolasid sisaldav vesi on teadupärast pooljuht. Puhas vesi on isolaator.
Elektriohutus ei nõua kaitsemaandust, kui segisti on peaaegu kohe
plastiktoru (või muu mittejuhtiva) otsas. Kui aga metalltoru jätkub
pikemalt siis peab olema.
Kalvi
Eksperiment.
-----------------
Võtsin portselankausi.
Lasksin sinna kraanist vett.
Panin kausi peal joonlaua.
Testri otsad pistsin kohtadel 10 cm ja 20 cm vette.
Tester näitas 200 kilooomi.
Siis hakkas takistus tõusma ja tõusis 400 koomini.
Miks, esialgu ei tea. Pinnaeffektid?
Muutsin vahekaugust peaaegu 1 cm-ni - takistus ei muutunud.
***********
Küsimus
--------
Kas minu kraanist tuleb "pooljuht", või on see "puhas vesi"?
Kui plastmassist veetoru üks ots pingestub 220 V-ga,
kas siis toru teisest otsast läbi segaja ja minu minev 1 mA on
piisavalt väike vool?
***
Kui meenutada raadilampi, siis elektronide teele pandud sõel pidurdas
neid edukalt. Kui plastiktoru keskele panna tihe maandatud metallvõrk
peaks see ju ioonidega sama tegema.
Oli mingi sarnane laborikatse, kus me vesivannis potentsiaale mõõtsime.
Ülikooliajal.
A.R.
> Siis hakkas takistus tõusma ja tõusis 400 koomini.
> Miks, esialgu ei tea. Pinnaeffektid?
>
> Muutsin vahekaugust peaaegu 1 cm-ni - takistus ei muutunud.
Alalisvoolutester? Siis ju loomulik. Vahelduvaga on hullem lugu - ioonid ei
tea, kuhupoole lippama hakata ja värisevad kohapeal ;-).
R.
> Alalisvoolutester? Siis ju loomulik. Vahelduvaga on hullem lugu - ioonid ei
> tea, kuhupoole lippama hakata ja värisevad kohapeal ;-).
Vahelduvvoolus "lõdisevad" isegi elektronid juhtmes.
See liikumiskaugus on imepisike.
On selline keskkooliõpiku ülesanne. Leida liikumiskaugus.
Loodan kohe saada valmis 400 Hz allika. Siis võib sellega proovida.
Aga nagu elektrikud räägivad on 400 Hz juba alalisvool :)
A.R.
MS