Probleem selles, et ei saa antud kooslust tööle.
Kui valin kaablitüübiks simple, siis nii kui service tööle panna, hakkab
pidevalt peksma ja et toide ainult upsilt jne. Kuigi tegelikkuses
probleemi pole
Broadcast message from root (Mon Mar 28 12:39:59 2005):
Warning power loss detected on UPS Back-UPS
Broadcast message from root (Mon Mar 28 12:40:10 2005):
Power failure on UPS Back-UPS. Running on batteries.
Kui panna kaabli tüübiks smart, siis asi nagu toimiks ainult kui service
staatust üritan vaadata, siis saan veateate
[root@server apcupsd]# /sbin/service apcupsd status
FATAL ERROR in apcaccess.c at line 243
tcp_open: cannot connect to server localhost on port 300.
ERR=Connection refused
Lokaalselt on tulemüüris kõik avatud.
Veel hakas silma üks imelik asjaolu, nimelt väidab konfifail, et kaabel
940-0095B on usb tüüp, aga minul on sama markeeringu kaabel ja
järjestikliidese oma. Oskab ehk keegi seda kommenteerida?
UPSCABLE [ simple | smart | ether | usb |
# 940-0119A | 940-0127A | 940-0128A | 940-0020B |
# 940-0020C | 940-0023A | 940-0024B | 940-0024C |
# 940-1524C | 940-0024G | 940-0095A | 940-0095B |
# 940-0095C | M-04-02-2000 ]
OS on FC3 ja ups on aps backups pro 420 ja apcupsd versioon 3.10.16
Terv.
Madis
> Tere
>
> Probleem selles, et ei saa antud kooslust tööle.
> Kui valin kaablitüübiks simple, siis nii kui service tööle panna, hakkab
> pidevalt peksma ja et toide ainult upsilt jne. Kuigi tegelikkuses
> probleemi pole
-cut-
Ma väga täpselt ei mäleta, aga alusta mingi default configa ja
draiveritega. Kui tööle saad, siis võid edasi mängida. Seda smardi asja
pole paljudel upsidel. COM ja USB draiverid võiks erinevad olla või saab
kuskil konfis määrata, mis pordiga suhtlus käib.
Teet.