il faudrait être sur de la version de la régulation Vitotronic 200 H1B ou HOC1 ou WO1B ou W01C ou GW1B
le numéro de série doit commencer par : 7494955 ou 7452257 ou 7441800 ou 7441802 ou 7452520 ou 7441812 ou 7498902
ici vous trouverez les fichiers pour ETS4
http://www.viessmann.de/de/software/vitogate-200-eib-info.html
le plus simple sinon c'est de me faire un scan de la facture de l'installateur ...
Cordialement
Pascal Mochel
On 6 nov, 10:44, bricoknx <new3...@laposte.net> wrote:
> En utilisant la fonction "répondre à l'auteur" ,
C'est bien la fonction à utiliser
> j'ai un message d'avertissement sur la publication des adresses mail qui m'a refroidi.
Ah ?!?
jamais vu !
Bonjour à tous,je suis en contact avec Pascal Mochel ici présent de chez Viessmann, et on avance !J'arrive enfin a récupérer des informations de la chaudière via la vitogate.Tout n'est pas encore paramétré a cause de la barrière de la langue, mais pour la première fois depuis 1 mois j'avance dans le bon sens !Je ne manquerai pas de vous donner toutes les infos que je récupère.Faites déjà attention à la référence de votre régul. Et ne tenez pas forcément compte de l'erratum demandant de changer de paramètre. Depuis que j'utilise l'ancien, je communique.Attention aux flags read/write qui ne se mettent pas automatiquement, il faut les cocher soi même.Grand merci a Pascal Mochel pour le temps passé au téléphone !
ce que je comprends pas c'est que visiblement les suisses et les belges n'ont pas de probléme avec la langue de goeth...si au moins ils avait cela en anglais...moi ce que je voudrais faire c'est changer de mode
ou de température de consigne
en fonction de Evolution de la température intérieur (gros apports solaire et poêle a bois dans une maison BBC)
l'idée est de jouer un peu avec tt cela pour amortir l'inertie (sinon le soir les sols sont froid, même si il fait 20 dans la maison)
si en plus je peux récupérer les temperatures des panneaux solaire, de la sonde exterieur et du thermostat de la chaudiére et qu'on ajoute a cela la station météo et deux ou trois Z38i. on devrait bien trouvé qq chose qui fasse l'affaire non?
ok je vais faire profiter tout le monde de la traduction que j'ai faite alors pour joffreyPour un chauffagiste HK = circuit de chauffage , parfois sur les commandes à distance c'est noté CC1,CC2,CC3Pour la traduction des fichiers ETS ....j'ai pas encore de délais à annoncer.
DeltaT = 50°C <> Puissance = 100%DeltaT = 40°C <> Puissance = 74%DeltaT = 30°C <> Puissance = 51%DeltaT = 20°C <> Puissance = 30%