Aide pour parametrer volet roulant en %

440 views
Skip to first unread message

Jean-Daniel

unread,
Oct 19, 2011, 2:11:24 AM10/19/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,
J'ai une maison équipée en KNX (Schneider). La config de base des volets (montée/desc/stop) et lumières (On/Off/Variable) est OK.
Maintenant je me penche sur les options un peu plus corsées ...
- Position en % des volets roulants
- Commande "scenario" volets&lumière (par exemple pour "Regarder TV" ou "Partir" ou "Dodo" ...)
- Installation des détecteurs de mouvement et de présence encore à faire et à configurer ....
- Application de visu ...

Donc là je coince déjà au premier point.. pas moyen de configurer un bouton pour ouvrir un volet à 25% par exemple ...
J'ai mis un screen de ma config, si quelqu'un pouvait me dire ce que j'ai mal fait ... ce serait sympa !
J'ai utilisé l'objet "Position hauteur man", et sur l'interrupteur j'ai paramétré un bouton en "store" avec 2 position en % selon appui court ou long
Je ne sais pas si je doit utiliser "position store" ou "position lamelles" ou les 2 ?
Cette config me donne comme résultat de monter le volet à 100% (avec la touche 3) .... :-(

merci d'avance pour vos remarques !
PrtScr capture_3.jpg

marc.assin

unread,
Oct 19, 2011, 3:27:36 AM10/19/11
to domotique-EIB
On 19 oct, 08:11, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai une maison équipée en KNX (Schneider).
Tu peux donner la référence de l'actuateur et du BP ?
et éventuellement déposer les 2 appli dans "temp" ?

Anthony PENHARD

unread,
Oct 19, 2011, 3:56:56 AM10/19/11
to domoti...@googlegroups.com
Salut,


> Je ne sais pas si je doit utiliser "position store" ou "position lamelles" ou les 2 ?

"store" c'est pour un volet "simple/classique" monter/stop/descendre
"lamelles" c'est pour les BSO (brise soleil) ou volet du genre "store venitiens" avec donc des "lamelles" orientable de 0 à 180° en plus des fonctions monter/stop/descendre

@+
Anthony.

Dfrog

unread,
Oct 19, 2011, 10:28:08 AM10/19/11
to domotique-EIB
Même adresse de groupe pour hauteur et lamelles (13/2/3) ??? chaque
objet doit avoir sa propre adresse de groupe.

Jean-Daniel

unread,
Oct 19, 2011, 12:12:03 PM10/19/11
to domoti...@googlegroups.com
@marc
Marque Schneider
Actionneur stores REG-K/4x/10 a. CM MTN649804
Poussoir Double Plus MTN6276xx
Deposer les 2 appli? dans le temp? .... alors là je suis dépassé ...

@Energy 01
ok merci !

@Dfrog
Finalement j'ai supprimée l'adresse de groupe de l'objet "Position lamelles" et gardé uniquement "Position store"

J'ai vu que l'actionneur store permet de faire plus ... en libérant des fonctions... par exemple "Activer ou définir présélection 1/2" ou 3/4 ....
Je continue les essais !

marc.assin

unread,
Oct 19, 2011, 12:52:42 PM10/19/11
to domotique-EIB
On 19 oct, 18:12, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> @marc
> Marque Schneider
> Actionneur stores REG-K/4x/10 a. CM MTN649804
je test mes scènes avec un 649802 :-) (de chez Merten)

> Deposer les 2 appli? dans le temp? ..
Je voulais dire sur le site du forum
https://sites.google.com/site/domotiqueeib/home
La doc du 6498xx aussi svp ? Je vois qu'il est capable d'envoyer une
valeur 8 bit, donc çà devrait aller.

Temp est sous "Fichiers"
https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp


Message has been deleted

Jean-Daniel

unread,
Oct 19, 2011, 1:33:44 PM10/19/11
to domoti...@googlegroups.com
ok fichiers dans le temp !
merci bcp !

marc.assin

unread,
Oct 19, 2011, 3:15:41 PM10/19/11
to domotique-EIB
On 19 oct, 19:33, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> ok fichiers dans le temp !
OK
Tu aurais les 2 appli sous le coude ?

Jean-Daniel

unread,
Oct 19, 2011, 4:39:34 PM10/19/11
to domoti...@googlegroups.com
non g pas les appli ...  on peut les exporter d'ETS ?

Jean-Daniel

unread,
Oct 26, 2011, 8:35:35 AM10/26/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

J'ai posté 2 zip avec les fichiers vd4 des 2 modules concernés dans le temp. (j'espère que c'est ça...)

Je n'ai toujours pas réussi à faire monter mon volet à 25% par simple appui sur un bouton ...
J'utilise avec mon adresse de groupe, l'objet "Hauteur manuelle de l'actionneur" et l'objet "Position store" du bouton ...
Il me monte systématiquement le volet à 100% ...

Est-ce que je dois également lier les objets "arret/pas" ou "déplacement" pour que ça fonctionne ?

merci !

marc.assin

unread,
Oct 26, 2011, 1:24:12 PM10/26/11
to domotique-EIB
On 26 oct, 14:35, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> J'ai posté 2 zip avec les fichiers vd4 des 2 modules concernés dans le
> temp.
OK
On va essayer

marc.assin

unread,
Oct 27, 2011, 4:30:43 AM10/27/11
to domotique-EIB
On 26 oct, 14:35, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> Je n'ai toujours pas réussi à faire monter mon volet à 25% par simple appui
> sur un bouton ...

J'ai fait un premier test préliminaire
- je n'ai pas de volets, j'ai simulé avec 2 lampes, monter/descendre
- d'abord un setup très très simple de l'actuateur, viré la
compensation du temps de montée, protection vent, etc
- ensuite, calibrer le temps de parcours sur exactement 1min,
- avec le monitor ETS, envoyer des valeurs 50% (128 dec) sur l'object
de positionnement, la lampe s'éteint après 30sec
- envoyer des valeurs 25% (64 dec) sur l'object de positionnement, la
lampe s'éteint après 15sec
L'actuateur fait bien son boulot, c'est une question de programmation
du BP.
Paramètré en "Blind" il offre bien des objets, valeurs 8 bit.
A voir comment goupiller çà...
J'ai fait un setup similaire pour les fenêtres Velux et volets Velux,
là je fais ouvrir/fermer par pas de 25% à chaque manip du bouton.

Je regarde ce soir.

Mais je n'ai pas bien compris ta demande
- tu veux juste positionner le voler à 25%, c'est tout ?
- tu veux avec 1 seul bouton commander différentes positions du
volet ?
- tu veux à chaque appui avancer de 25% ?
- tu veux 3-4 scènes qui chacune positionne à un % différent ? i.e.
0,25,50,75,100%

Jean-Daniel

unread,
Oct 27, 2011, 5:08:28 AM10/27/11
to domoti...@googlegroups.com
Ce que j'ai pour le moment c'est 1 bouton par volet, qui fait "monter/descente/stop", et 2 autres boutons qui font "descente tous rdc" et "descente tout etage"
Ce que je voulais essayer, pour commencer simplement,  c'est configurer 1 bouton pour ouvrir 1 volet par exemple à 25% (si appui court) et 75% (si appui long)
Si ceci marche, je pense pouvoir faire des groupes qui commande plusieurs volets.
merci !

marc.assin

unread,
Oct 27, 2011, 6:11:29 AM10/27/11
to domotique-EIB


On 27 oct, 11:08, Jean-Daniel <jd.frit...@gmail.com> wrote:
> pour commencer simplement,  c'est configurer 1
> bouton pour ouvrir 1 volet par exemple à 25% (si appui court) et 75% (si
> appui long)
Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ce que tu demandes, perso je ne
vois pas... place aux experts....
Par contre, avec les scènes çà devrait être possible, en ce sens que
tu envoies des valeurs prédéfinies, mais ce n'est pas du tout ce que
tu demandes.

Le système "scène" va te prendre 1 bouton par n° de scène i.e. 1BP
25%, 1BP 50% etc, et tu es peut-être à court de boutons ?

Dfrog

unread,
Oct 28, 2011, 12:45:05 AM10/28/11
to domotique-EIB

Sur les interr Merten, tu peux définir ce que tu veux sur une pression
courte et pression longue. Tu peux transmettre tes 2 scènes ou tes
deux positions sur un bouton en utilisant cette fonction.

Regarde ici : http://www.domo-energie.com/fr/page.asp?Id=332

sous le titre "Détection pression courte pression longue"

Je ne sais pas si c'est ça ta question...

Dfrog

unread,
Oct 28, 2011, 12:47:05 AM10/28/11
to domotique-EIB

J'oubliais : choisi de travailler sur 2 objets avec cette fonction, ce
qui permet d'avoir 2 action totalement indépendante l'une de l'autre,
tu choisi l'une sur la pression courte, et l'autre sur la pression
longue.

Jean-Daniel

unread,
Nov 7, 2011, 11:48:25 AM11/7/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour
J'ai enfin réussi à paramétrer correctement mes volets roulant !
D'abord il faut configurer l'actionneur du VR en "volet roulant" et non en "store" !
Ensuite il suffit de mesurer le temps de montée/ou descente du volet en seconde et indiqué ceci dans la partie "moteur" sous "facteur de temps" (seconde = facteur x base)
Ainsi l'actionneur saura que 50% en commande de hauteur manuelle correspond à un temps de montée ou descente donné.

merci à vous !