je dois créer pour un client des commandes d'éclairage exterieur en KNX. et j'ai plusieurs problèmes a résoudre :
  1. Nous utilisons comme tout le monde le câble de bus de couleur verte, existe t'il un câble KNX adapté a un usage extérieur comme c'est le cas pour les câbles traditionnels ?
  2. Concernant l'appareillage terminal (j'ai besoin d'installer 4 BP doubles et 2 detecteurs de mouvement en extérieur) :
    1. Connaissez vous des références de boutons et de detecteurs de mouvements KNX qui soit adaptés a un usage extérieur (IP 54 / 55) ?
    2. Est il plus sage (comme c'est décrit dans certains post) d'utiliser un module d'entrée et de l'appareillage / des detecteurs de mouvements traditionnels.
    3. Une quatrième serai d'utiliser des BP radio mais je n'ai pas trouvé de produits adaptés (IP54/55) ...
merci d'avance

 

 

 

Homo Domoticus

unread,
May 30, 2011, 5:18:51 PM5/30/11
to domoti...@googlegroups.com
Hello,

  1. Nous utilisons comme tout le monde le câble de bus de couleur verte, existe t'il un câble KNX adapté a un usage extérieur comme c'est le cas pour les câbles traditionnels ?
Au hasard de mes recherches pour autre chose, j'avais trouvé ça : http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?Part=Other_KNX_Cable_-_Steel_Armoured_exterior_grade_-_per_metre&NavID=000-013-1059-FSC31000502Am. Ca a l'air d'être du lourd! Je n'ai pas de retour d'expérience.


  1. Concernant l'appareillage terminal (j'ai besoin d'installer 4 BP doubles et 2 detecteurs de mouvement en extérieur) :
    1. Connaissez vous des références de boutons et de detecteurs de mouvements KNX qui soit adaptés a un usage extérieur (IP 54 / 55) ?
    2. Est il plus sage (comme c'est décrit dans certains post) d'utiliser un module d'entrée et de l'appareillage / des detecteurs de mouvements traditionnels.
    3. Une quatrième serai d'utiliser des BP radio mais je n'ai pas trouvé de produits adaptés (IP54/55) ...
merci d'avance
Pour l'instant, je pars sur le principe d'intégrer des modules d'entrées à des interrupteurs classiques IP55. Si qqun a une alternative, je prends!

Homodomoticus

Oo stephan oO

unread,
May 30, 2011, 5:49:09 PM5/30/11
to domoti...@googlegroups.com

Frédéric

unread,
May 31, 2011, 1:39:14 AM5/31/11
to domoti...@googlegroups.com
On lundi 30 mai 2011, Oo stephan oO wrote:

> En cherchant un peu, j'ai trouve un câble adapte un peu moins couteux
> (mais non arme) :
> http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?Part=Other_KNX_Cable_Blac
> k_Sheath_-_100m&NavID=000-013-1059-FSC31000502D
>
> http://www.cablehub.co.uk/Products/Bus+Cable/KNX++EIB+Cable/KNX++EIB+-+2
> +x+2+x+08mm+Duct+Grade+with+PE+Black+Outer+Sheath_31000502D.htm

Ça m'a l'air largement suffisant, tant que tu ne dois pas le tirer dans des
gaines sur des centaines de mètres...

--
Frédéric

Oo stephan oO

unread,
May 31, 2011, 2:42:40 AM5/31/11
to domoti...@googlegroups.com
C' est du Residentiel, on fait installer en tranche des fourreaux TPC de 40/63. Ca ne posera aucun problème pour le tirage des câbles. J'avais simplement peur du vieillissement prématuré du câble intérieur dans ces condtions (exposition au UV et intempéries a proximité des boites de dérivation - fourreaux remplis d'eau ... )

Alexandre Tichit

unread,
May 31, 2011, 3:38:24 AM5/31/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Pour les détecteurs en extérieur, (sans protections & exposés directement à la pluie et aux eaux de ruissellement) après de longues recherches et de nombreux test :

Ce qui ne marche pas :

1/ Détecteur KNX (Jung / hager) en encastrement mural avec joint étanchéité IP 44 ( MARCHE PAS)

2/ Détecteur KNX (zublin) en encastrement Mural avec couvercle et enjoliveur IP 55 (MARCHE PAS)

3/  Détecteur KNX en saillie Theben Sphinx 105-300 ( Marche sans faille depuis 18 mois)

A+

Alexandre
--
Cordialement. / Best regards.

Tichit  Alexandre

------------------------------------------
CIDEL FRANCE SA
13, rue Rosenwald
75015 Paris

33 1 45 30 09 60  Tél
33 1 42 50 87 07  Fax
33 6 61 63 62 55  Mob

----------------------------------------
DESIGN TECHNOLOGIE

Z.I Sidi Daoud / 2045 La Marsa
Tunis - Tunisia

216 71 77 70 09   Tél -   Tunisia
216 71 77 79 16   Fax -   Tunisia
216 98 42 65 12   Mob - Tunisia


Skype ID  :    tical1969

Pensez ENVIRONNEMENT : n'imprimez que si nécessaire.
Please consider the environmental impact before printing this e-mail.

seb@leon

unread,
May 31, 2011, 5:02:22 AM5/31/11
to domotique-EIB
Pour ajouter au détecteurs de mouvements il y a aussi le Merten Argus
220 KNX pour extérieur protection IP55, j'en ai et il fonctionne
depuis 3 ans maintenant sans problème.

On 31 mai, 09:38, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Pour les détecteurs en extérieur, (sans protections & exposés directement à
> la pluie et aux eaux de ruissellement) après de longues recherches et de
> nombreux test :
>
> Ce qui ne marche pas :
>
> 1/ Détecteur KNX (Jung / hager) en encastrement mural avec joint étanchéité
> IP 44 ( MARCHE PAS)
>
> 2/ Détecteur KNX (zublin) en encastrement Mural avec couvercle et enjoliveur
> IP 55 (MARCHE PAS)
>
> 3/  Détecteur KNX en saillie Theben Sphinx 105-300 ( Marche sans faille
> depuis 18 mois)
>
> A+
>
> Alexandre
>
> Le 30 mai 2011 12:18, Oo stephan oO <glenza.step...@free.fr> a écrit :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > bonjour
>
> > je dois créer pour un client des commandes d'éclairage exterieur en KNX. et
> > j'ai plusieurs problèmes a résoudre :
>
> >    1. Nous utilisons comme tout le monde le câble de bus de couleur verte,
> >    existe t'il un câble KNX adapté a un usage extérieur comme c'est le cas pour
> >    les câbles traditionnels ?
> >    2. Concernant l'appareillage terminal (j'ai besoin d'installer 4 BP
> >    doubles et 2 detecteurs de mouvement en extérieur) :
> >       1. Connaissez vous des références de boutons et de detecteurs de
> >       mouvements KNX qui soit adaptés a un usage extérieur (IP 54 / 55) ?
> >       2. Est il plus sage (comme c'est décrit dans certains post)
> >       d'utiliser un module d'entrée et de l'appareillage / des detecteurs de
> >       mouvements traditionnels.
> >       3. Une quatrième serai d'utiliser des BP radio mais je n'ai pas
Reply all