Volet roulant, ETS5 & double click...

855 views
Skip to first unread message

John Divingduck

unread,
Aug 27, 2015, 9:48:13 AM8/27/15
to domotique-EIB
Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver le paramétrage dans ETS5 qui évite de devoir double-cliquer sur mon poussoir, pour commander mes volets roulants...

Après avoir "double-cliqué" sur le poussoir, le volet descend (respectivement monte). Puis, au bout d'un certain temps (voire d'un temps certain...), il faut de nouveau double-cliquer, comme si la mémorisation du précédent état était réinitialisée...

Cette situation est vraie sur tous mes volets, y compris celui de mon bureau (appelons sa commande Sortie 1), seulement commandé par 1 interrupteur (appelons le Entrée 1).
Il n'y a pas de groupement ou de fermeture généralisée.

Pour ce volet là, dans ETS5, j'ai 3 adresses de groupe:

1. Bureau ON
     Objet "Montée/Descente" sur Entrée 1 avec Flags CRT
     Objet "Montée/Descente" sur Sortie 1 avec Flags CRW

2. Bureau OFF
     Objet "Inclinaison" sur "Entrée 1" avec Flags CRT
     Objet "Inclinaison Lamelle / Stop" sur Sortie 1 avec Flags CRW

3. Bureau Etat
     Objet "Indication d'état" sur "Entrée 1" avec Flags CRT
     Objet "Indication d'état" sur Sortie 1 avec Flags CRW


Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce cas de figure ?

Merci de votre aide !


Michel

Thomas

unread,
Aug 27, 2015, 11:36:44 AM8/27/15
to domotique-EIB
Ce ne pas comme ça qu'on pilote les volets roulants ... (à moins que vous savez exactement ce que vous voulez faire ...)

Pour monter ou descendre on utilise un appui  LONG, pour arrêter : un appui COURT
Au minimum deux objets de communication : UP/DOWN et STOP/SLAT. (1 bit)
Les indicateurs d'état ne sont pas les mêmes que pour l'allumage tout-ou-rien ...
Vous avez un store vénitien ou volet roulant ?

Quel est le participant de sortie du volet roulant et celui qui le commande ?

Hope it helps.

John Divingduck

unread,
Aug 27, 2015, 1:05:50 PM8/27/15
to domotique-EIB
Bonjour Thomas,

Merci de votre réponse rapide !
Il s'agit bien de volets roulants. Jusqu'à présent, avec ma programmation au TX100 (oui, je sais... :-), je les pilotais avec 1 seul appui (partant de la position fermée: 1 coup pour monter, 1 coup pour arreter, et 1 coup pour redescendre).
Comme décrit dans mon message initial, j'utilise bien sur 2 adresses de groupe séparées (l'une pour la montée, l'autre pour la descente) les 2 objets que vous mentionnez (je les ai traduit en Français...).

Du coup, faut-il 1 seule adresse de groupe pilotant le volet ? Dois-je effet l'adresse de groupe contenant l'état si elle ne sert à rien ?

Cordialement,

Michel

Thomas

unread,
Aug 29, 2015, 7:13:22 AM8/29/15
to domotique-EIB
Vous avez un objet de communication pour faire UP/DOWN (montée/descente) sur lequel vous attribuez une Adresse de Goupe (ex. 13/1/1 : VR01 UP/DOWN)
Les valeurs : (1) : volet descend (niveau sécurité max) , (0) : volet monte (niveau sécurité minimum)
Le deuxième objet de communication pour arrêter le volet roulant en mouvement sur lequel vous attribuez une Adresse de Groupe (ex. 13/2/1 : VR01 STOP)
Les valeurs (0) ou (1) arrête le VR en mouvement.
Il faut donc bien utiliser 2 adresses de groupe distincts ...
Ca c'est coté actionnaire qui exécute les ordres pour un volet roulant.
Pour votre capteur (bouton poussoir), il est possible d'utiliser plusieurs "stratégies" pour piloter un volet roulant: sur deux bps, sur un bp ...
Si vous voulez utiliser le pilotage sur un bp: deux possibilités vous sont offertes : appui long pour monter et descendre le VR et appui court pour l'arrêter, des appuis courts avec la distinction de deux adresses de groupe dans des objets de communication distincts. Mais vous ne m'aviez pas indiqué quel est le module de sortie et quel est le module d'entrée ...

Hope it helps. 

John Divingduck

unread,
Aug 31, 2015, 4:01:34 AM8/31/15
to domotique-EIB
Bonjour,

J'ai failli craquer ce weekend... :-)

Résumé: J'ai 2 GA: UP/DOWN, et STOP comme paramétrées ci-dessous:
Mon Entrée 1 est un HAGER TX302
Ma Sortie1 est un HAGER TX223

1. Bureau UP/DOWN
     Objet "Montée/Descente" sur Entrée 1
     Objet "Montée/Descente" sur Sortie 1

2. Bureau STOP
     Objet "Inclinaison" sur "Entrée 1"
     Objet "Inclinaison Lamelle / Stop" sur Sortie 1

J'ai eu beau paramétrer l'entrée 1 comme "1 bouton poussoir", "1 marche/arret", "forçage"... rien ne me permet de faire la montée/descente de mon VR selon le schéma"monte-stop-descend-stop-monte..."
Je n'ai pas vu de paramètre particulier sur le TX223 qui me permette de penser que mon problème vient de là.

Une idée ?? (a vot' bon coeur, m'sieur-dames...)

Cordialement,


Michel

Rémy BEDEZ 2

unread,
Aug 31, 2015, 6:43:53 AM8/31/15
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Je réponds  en tant que non professionnel.
J’ai la même configuration.
Mais il me semble qu' il manque une 3eme adresse de groupe qui doit comprendre l’indication d’état de la sortie actionneur (objet 34) avec l’indication d’état du BP (objet 0).
C’est du moins ce que j’ai chez moi et çà fonctionne

A faire confirmer…

Cordialement

--

---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "domotique-EIB".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Yohann Raux

unread,
Aug 31, 2015, 6:54:53 AM8/31/15
to domoti...@googlegroups.com

Je débute en knx mais j ai înstallé mes VR le mois dernier sans soucis. j ai à peu près le même matériel.

Je pense que ton problème est au niveau de ton module d entrée. Paramètre le en store VR (et pas en marche/arret forcage) et il te donnera les lignes de programmation montée/descente et stop/inclinaison. Ces lignes seront à coupler avec les lignes du module de sortie respectivement montée descente et stop. (2 adresse distinctes  bien sûr .)

--

Yohann Raux

unread,
Aug 31, 2015, 6:58:16 AM8/31/15
to domoti...@googlegroups.com

Je pense que cela doit fonctionner sans les indicateurs d état (utile pour les pourcentage d ouverture ) mais bon je suis non professionnel également  ; -))

Ferllings

unread,
Aug 31, 2015, 8:04:29 AM8/31/15
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

J’en profite pour rebondir sur le sujet du volet roulant.

J’ai des interupteurs Legrand de ce genre: http://www.legrand.fr/files/fck/Image/1523_JPG/b-01.jpg
en gros 2 switch avec un stop commun.
Chaque switch branchés sur une entrée du US/U 2.2.

Chaque entrée est en mode "2-switch-operation, moving (shutter)”
L’une en MOVE UP et l’autre en MOVE DOWN.
Chaque objet respectif envoi bien la bonne valeur (up ou down).

Par contre pour les 2 objets STOP correspondants:
- Celui de DOWN, envoi 0 quand on appuie sur le bouton stop,
- et Celui de UP envoi 1 quand on appuie sur stop.

Je ne comprends pas vraiment pourquoi.

HFrank68

unread,
Sep 1, 2015, 10:51:41 AM9/1/15
to domotique-EIB
Bonjour,

Je vous conseil la lecture de ce tuto, très sympas.


Le principe de base reste toujours le même que se soit avec ETS 4 ou EST 5

A+

Frank

Ferllings

unread,
Sep 1, 2015, 11:10:35 AM9/1/15
to domoti...@googlegroups.com, HFrank68
Merci,

Oui, c’est très sympa comme tutoriel, mais ca ne répond pas à ma question.

John Divingduck

unread,
Sep 1, 2015, 3:45:57 PM9/1/15
to domotique-EIB, frank.h...@gmail.com
Bonsoir,

Il eut été bien, comme règle de bonnes pratiques, d'ouvrir un post séparé pour votre question.
Mais en fait, je ne vois simplement pas de question dans votre publication du 31 Aout...

Je profite au passage pour remercier tous ceux qui m'ont donné des idées... Pour le moment, je n'ai toujours pas mon toggle qui fonctionne sans ce "double-click" initial...
Je travaille pour le moment sur le mode diagnostic de l'ETS, et fais "joujou" a essayer de comprendre comment influent les types de données...

Mais je l'aurai... un jour... je l'aurai... !!! ;-)

Cordialement,


Michel

Ferllings

unread,
Sep 2, 2015, 2:40:26 AM9/2/15
to domoti...@googlegroups.com
Désolé, c’est pourtant bien ce que j’ai fais.
Mon sujet s’appelle "US/U 2.2 mode 2-switch-operation pour volets roulants"

Thomas

unread,
Sep 2, 2015, 6:18:50 AM9/2/15
to domotique-EIB

"Par contre pour les 2 objets STOP correspondants:
- Celui de DOWN, envoi 0 quand on appuie sur le bouton stop,
- et Celui de UP envoi 1 quand on appuie sur stop."

C'est normal car, initialement, le pilotage d'un store vénitien et d'un volet roulant ne se différencient pas beaucoup (en tout cas coté bouton poussoir).
Il est donc normal qu'en appuyant sur le 'UP' le capteur émet '1' et en appuyant sur 'DOWN' vous obtenez '0' : il s'agit de sens de rotation des lamelles sur un store vénitien.

Ce qui compte : c'est l'actionnaire qui est paramétré ou non en mode volet roulant ou store vénitien. Si c'est le volet roulant, il prendra le '1 ou '0' pour le stop en cas de mouvement.

Hope it helps.

Thomas

unread,
Sep 2, 2015, 6:21:34 AM9/2/15
to domotique-EIB
Pour John :

Exportez votre projet : je le regarderais ...

Ferllings

unread,
Sep 2, 2015, 8:40:41 AM9/2/15
to domoti...@googlegroups.com
Merci,

Je comprends maintenant.
Mon actionneur prends les deux apparement.

Par contre, a cause des boutons Legrand, ca entraine de temps en temps un petit souci:

Mécaniquement, les 2 boutons sont liés, donc, si j’actionne le bouton A, ca désactive le bouton B.
Et donc, lors de la désactivation du B (par la configuration du US/U) ca envoi un message sur l’objet STOP du bouton B.
Et ensuite un UP (ou DOWN) sur celui du bouton A. 

C’est un fonctionnement tout à fait normal, mais du fait la désactivation de B, et l’activation quasi simultané de A, les messages sont très proches
et souvent, le message STOP arrive après le UP/DOWN.
Du coup l’actionneur est aussitôt stoppé.

C’est un problème inhérent à mon utilisation de cet inter Legrand + US/U, et je n’ai pas encore trouvé comment contourner le problème.

John Divingduck

unread,
Sep 2, 2015, 11:29:44 AM9/2/15
to domotique-EIB
Bonjour Thomas,

Merci, c'est très sympa !!
Mais avant d'en arriver là (et vous générer un peu de travail d'analyse...) je voudrais partager un fait "amusant"... Tant que je n'atteins pas la fin de course (haute ou basse), mon toggle VR fonctionne !!!

A partir du moment où est atteinte la fin de course (haute ou basse), je dois repartir sur 2 appuis.

Une idée ??

Cordialement,

Michel

vin...@gmail.com

unread,
Sep 2, 2015, 11:43:49 AM9/2/15
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

C'est peut être dû au fait que en arrivant en bout de course, c'est l'electronique du moteur qui coupe, pas l'actionneur, cela ne génère pas d'ordre 'stop' donc pas de retour d'état.
Le double appui est donc dû au besoin d'envoyer un 'stop' avant d'envoyer le toggle.

Envoyé à partir de mon Windows Phone

De : John Divingduck
Envoyé : ‎02/‎09/‎2015 17:29
À : domotique-EIB
Objet : Re: Volet roulant, ETS5 & double click...

Yohann Raux

unread,
Sep 2, 2015, 3:03:09 PM9/2/15
to domoti...@googlegroups.com

La durée de ta course (paramétrée sur Ets) est suffisante pour dérouler et enrouler totalement ton volet roulant en une fois? Si oui moi je ferais un reset du moteur du VR (souvent mettre les 2 phases ensemble pendant 5 sec mais à vérifier ..)

Thomas

unread,
Sep 3, 2015, 8:21:42 AM9/3/15
to domotique-EIB
C'est , la différence entre l'ordre EXPLICITE et IMPLICITE. Il est toujours préférable, pour les VR, d'utiliser 2 boutons poussoirs car vous évitez effectivement les "problèmes" liés à l'inversion du sens de mouvement en fin de course.
Les indicateurs d'état sur les actionnaires type VR ne renvoient pas toujours leur position et le pilotage ne se base pas toujours sur une éventuelle réception d'un tel IE.

Pour des installations particulières type ULS (unité logement spécialisé: pour les personnes avec un handicap moteur lourd), j'utilise le mécanisme un peu particulier avec l'emploi d'US/U de chez ABB : fonction SÉQUENCES DE COMMUTATION ("télérupteur") - traduction ETS version française.
Vous mettez 2palliers et Code de Gray dans les propriétés du participant.
Coté objets vous aurez 2 objets de communication : Télég. Valeur 1 auquel on attache l'adresse de groupe pour montée et descente  du VR, Télég. Valeur 2 auquel on attache l'adresse STOP du VR, Commutation niveau haut auquel on attache (si possible) un indicateur d'état : VR en position basse ou on position haute (valeur 1).
Le fonctionnement : 1er appui : montée, 2ème appui : STOP, 3ème appui : descente, 4ème appui : STOP - respectivement sur les deux adresses de groupe.
Si le volet, après avoir reçu la commande haut ou bas arrive dans une de postions extrêmes, le fait de recevoir un télégramme sur le troisième OC le fait "sauter"une étape : STOP pour passer directement au prochain appui en mode mouvement dans le sens inverse.
Bien entendu, l'arrêt au milieu de trajet du VR le fera inverser après un stop.

Testez et vérifiez ...

Hope it helps. 

Reply all
Reply to author