Je pensais installer des inter/ poussoirs et prises classiques assez
sobres et seulement quelques interrupteurs KNX (multiples commandes
avec voyants) aux endroits stratégiques (entrée, sortie terrasse,
master bedroom) ainsi que les capteurs donnant des informations non
booléennes (température, ouverture volets...).
Question:
1- le bus EIB fonctionne-t-il sur des boucles 2x1.5 non torsadées si
par la suite je remplace un poussoir classique par un EIB (ex:
variateur)?
2- pensez-vous que le surcoût de tirer tous les poussoirs jusqu'à un
tableau (par étage) soit compensé par la différence entre
interrupteurs EIB et poussoirs / prises classiques (je prévois 25
interrupteurs, 40 prises, 20 RJ45, 6 TV)?
3- établir des connexions avec des modules entrées (ex Ts304) et
actionneurs binaires (ex TS204C) sur lesquels sont raccordés les
participants classiques, est-ce une solution fiable et évolutive?
Une remarque importante : le câble KNX n'est pas un câble
téléphonique, mais un câble spécial. Il peut être cheminé dans les
mêmes gaines que le 230V Les règles que tu cites (30cm/90°
s'appliquent au câblage VDI).
Beaucoup on fait l'essai de faire fonctionner le KNX sur du câble FTP.
Ca marche, mais avec quelle fiabilité ?
Il y a déjà au moins un post sur le forum concernant l'utiisation
d'inters "normaux" avec du KNX (dont un que j'ai écrit).
Pour ma part, j'ai eu recours à une solution intermédiaire : inters et
poussoirs normaux, mais câblés jusqu'à des boîtes de connexion qui
abritent des acteurs KNX. Et des gaines entre ces boites et le tableau
pour me permettent, si besoin, de câbler en traditionnel.
Evidemment, toute solution câblée est moins évolutive qu'une solution
à base de boutons KNX (en tout KNX, la réaffectation d'un bouton à une
fonction se fait par programmation exclusivement, en solution mixte,
il faudra faire un peu de programmation et un peu de câblage).
Alain