Je souhaite maintenant que mon install avance bien, récupérer des
infos de Varuna via le KNX pour connaitre l'état de certaines
variables. D’après la doc, cela est faisable en interrogeant ces
variables.
L'un de vous aurait il déjà fait ce genre de chose avec linknx ?
Par exemple, savoir si les alarmes sont activés, il faut interroger la
variable via l'adresse de groupe x/y/27. Ma question est toute con,
comment je fais ca avec linknx ?
Ensuite, est ce qu'il est possible, dans linknx, de faire certaine
opération logique type ou/et/xor pour filtrer des bits des retours
d'info ?
Merci d'avance
Thierry
Par contre , vous avez tout a fait raison sur le fait que beaucoup de
gens demandent des infos sur Varuna et qu'il serait bien d'avoir un
point spécial, je suis pour.
donc, bin, let's go for sticking Varuna ;-)
PS : je veux bien aussi avoir une réponse sur le pb évoqué dans le
premier post ;-)
Thierry
Le 13/12/2011 17:27, sprint95 a �crit :
> Je souhaite maintenant que mon install avance bien, r�cup�rer des
> infos de Varuna via le KNX pour connaitre l'�tat de certaines
> variables. D�apr�s la doc, cela est faisable en interrogeant ces
> variables.
> L'un de vous aurait il d�j� fait ce genre de chose avec linknx ?
Pour l'instant je me contente d'exploiter les infos �mises
automatiquement par Varuna :
Date, heure, temp�ratures, cellules cr�pusculaires, �tats des boucles de
surveillances, activation des groupes de surveillances ....
Par contre je n'ai jamais interrog� varuna depuis KNX.
Pour l'�mission des alarmes, ce sont les actions du groupes de
surveillances qui activent une sortie KNX de Varuna.
> Par exemple, savoir si les alarmes sont activ�s, il faut interroger la
> variable via l'adresse de groupe x/y/27. Ma question est toute con,
> comment je fais ca avec linknx ?
Je me suis aussi pos� la question mais je sais pas trop.
> Ensuite, est ce qu'il est possible, dans linknx, de faire certaine
> op�ration logique type ou/et/xor pour filtrer des bits des retours
C'est aussi un sujet qui m'int�resse. M�me si j'ai pour l'instant
contourn� le probl�me.
Fabrice
J'ai tenté d'utiliser les 3 groupes spécifiques, sans succès (dsl, me
rappelle plus comment ils s'appellent , je suis au bureau la...), je
regarde ca se soir.
Arnaud
Je connais bien ce fonctionnement et je n'ai pas de souci avec. Je
souhaite plutôt savoir comment interroger certaines variables, et sur
demande, pas qd celle ci change d'état.
Thierru
Ne connaissant pas LUA, pourrais tu me dire comme faire par exemple un
filtrage pour isoler un bit dans un octet (genre 0x34 xor 0x20) ?
Le send read request devrait effectivement me permettre d'interroger
varuna.
Merci
On 14 déc, 15:18, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
Ce que je comprends, Si tu es sur le GA 7/0 pour l intero, dans la doc ils
indiquent : 000 : état des 8 groupes de surveillance, groupe 1 sur bit 0,
groupe 2 sur bit 1, etc. Bit à 1 pour groupe surveillé
Donc, le GA 7/0/000 retourne les valeurs des groupe de surveillance pour
chaque bit retourné par la varuna, le premier bit etant pour le groupe 17
Après je ne sais pas comment le traduire dans linknx ?
<object id="7.1.000" gad="7/1/000" flags="cwtus" type="16.000"
init="request" log="true"/>
Arnaud
> Pour moi ce sont les 3 parties basses qu'il faut exploiter : Intero etats
> domo et Emission etat domo. Mais je n'ai pas approfondi.
Je pense que la case du milieu est plus simple à exploiter dans Linknx
car l’état est envoyé sur le bus à chaque changement mais surtout on
peut faire un read pour connaitre l'état des variables.
Donc avec <action type="send-read-request" id="object_varuna"></
action> (jamais testé mais donné par Anthony plus haut) sur chaque AG
voulu cela ne doit pas être bien compliqué.
Perso j'utilise ceci dans une autre visu que Linknx pour afficher
l’état des boucles et groupes de surveillance et l’état du délais de
sortie sans aucune difficulté.
A+
je suis pas sur de bien comprende mais
une piste : tu dois avoir un problème de DataType
les valeurs sont sur 1 octet soit de 0 à 255 (ou 1 à 256 ce qui
reviens presque au même) et converties ensuite en %
exemple la valeur 71 => 27.84 % et 72 => 28.23 %
ça ressemble un peu a ton 28.1 d'un coté et 71 de l'autre ...
en espérant que ça aide ...
@+
Anthony
Attention sur les data type knx : non, pas aussi clair que ça. Température, switch, pas de soucis. Pour la luminosité par exemple, je n'ai jamais réussi à envoyer sur ma varuna la valeur de ma station météo. En y regardant de plus près, on voit qu'il y a quelques soucis de data type et là, on atteint les limites de Varuna (niveau compatibilité knx)
> A ton avis, il y a des WebShops qui vendent ce produit ?
Tu parles de Varuna ? Le mieux est de contacter hestia, voir mm si tu n'es pas pressé, d'attendre la nouvelle mouture, on ne sait jamais ;-)
En tout cas, il faut une varuna pro, impératif pour avoir le KNX avec.
Thierry
Arnaud
-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Sprint
Sent: mardi 14 février 2012 22:52
To: domoti...@googlegroups.com
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX
Thierry=
Tu fais comment ? De mon coté, j'ai des données en Lux variant de 0 à 100000 alors que coté Varuna, j'ai des données en Lux allant de 0 à 4000, comment tu fais vivre ça ensemble ?
Thierry
Thierry
Sent from my PDA
Il faut que je précise un peu les choses. Récupérer la valeur de luminosité de vaudra, je sais faire. Là ou j'ai un souci, c'est de faire que la valeur de la luminosité de ma station météo Siemens puisse aller sur ma Varuna et là, je n'ai jamais réussi à avoir un truc qui marche.
Donc, je prends toutes idées sur le sujet.
Thierry
Point a vérifier : tu n'as rien de connecté à carte de ta varuna sur
l'entrée de la cellule... ca parait évident, sait on jamais...
Hope it helps.
Arnaud
-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Sprint
Sent: jeudi 16 février 2012 21:24
To: domoti...@googlegroups.com
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX
Thierry
Tu confirmes que sur le bus tu as les bonnes valeurs?
> Je ne vois pas, j'ai défini dans ets la val de lum en val physique et c'est
> tout.
Tu peux préciser ? tu utilises bien un capteur knx de la luminosité ?
> Tu confirmes que sur le bus tu as les bonnes valeurs?
>
Oui, y a rien qui déconne à priori.
Je me pose peut être trop de question, varuna et siemens ne veulent peut être pas bosser ensemble ;-)
Thierry
Je pense qu'il faut plutôt inversé le status de la sortie, en fait, dans l'onglet EIB, tu peux attribuer ON ou OFF à l'état logique 1, idem pour le 0, c'est là qu'il faut inverser.
Thierry
-----Original Message-----
From: domoti...@googlegroups.com [mailto:domoti...@googlegroups.com]
On Behalf Of Joffrey
Sent: dimanche 19 février 2012 09:39
To: domotique-EIB
Subject: Re: Topic spécial Vanura3 et KNX
--
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes domotique-EIB.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .
--
>Oui ... et je trouve ça inadmissible qu'on stoppe de supporter une gamme sous prétexte qu'on en sort une nouvelle :(
Il faudrait faire comme pour Domovéa : une "pétition" des mécontents du SAV Hestia.Peut-être que Mr Spitz ouvrirai les yeux ...Vu le prix et l'exoticité de la boiboite, on pourrait imaginer mieux quand même .