Lancement dans la domotique

278 views
Skip to first unread message

Jakovasaur

unread,
Dec 10, 2012, 3:37:22 PM12/10/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en plein projet maison sur la région Alsace. Nous venons seulement d'acquérir le terrain, et la maison n'est pas encore dessinée. Dans nos première ébauches : baie vitrée (avec volet auto), chauffage au sol à fluide (électrique) pour une surface d'environ 160m².
Et bien sur, je souhaite domotiser cette maison : Chauffage, éventuellement VMC selon les bénéfices apportés, volet roulant (avec capteur crépusculaire), l'éclairage (circuits d'ambiance et d'éclairage) et quelques prises électriques.
Je ferais moi-même la maison (hormis le gros oeuvre), isolation, électricité, sanitaire, placo, etc., etc...

J'ai déjà acheté quelques éléments KNX pour me faire la main sous ETS 4. Une alim 640mA Siemens, un bloc de 16 sorties 10A 5WG1567-1AB22 (que j'utiliserais pour l'éclairage), une passerelle KNX/IP Siemens pour programmer tout ça et 3 boutons poussoirs Hager (dont un avec infra-rouge commandé par une Pronto Pro, j'ai déjà récupéré les codes HEX des 24 entrées :) ) et biensur du câble KNX Hager 2x 100m.
J'arrive à commander les sorties du bloc 16 sorties à partir de mes boutons poussoir donc c'est déjà un bon début. Pour le reste, à chaque fois que je lance ETS4 je découvre de nouvelles choses dont je ne sais pas à quoi ça sert.

Mes connaissances :
- Electricité : j'ai un BEP/CAP électrotechnique, donc je suis déjà en train de me recycler dans les normes électriques, car mon diplôme se fait un peu vieux
- Informatique : parfaite maitrise
- Domotique : aucune formation, je m'aide pour le moment des documents que je trouve sur la toile. Pour l'éclairage ça va, ça ne pose pas de problème, mais ça risque de se compliquer par la suite (chauffage par exemple).

Mes premières questions :
- A quoi sert la fonction de forçage ? de blocage ?
- Et ensuite, comment fonctionne les scénarios ? J'ai une fonction scene sur mes poussoirs Hager, mais ensuite je ne sais pas du tout comment configurer mon scenari.

Si vous pouviez déjà m'éclairer sur ces interrogations ;)

En tout cas merci d'avance pour réponse


Dibou

unread,
Dec 11, 2012, 4:32:13 AM12/11/12
to domoti...@googlegroups.com
Forçage/blocage : un actionneur (comme ton bloc 16 sortie) a par exemple un objet pour commuter chaque sortie. la base quoi. On peut lui ajouter un autre objet qu'on qualifiera de forçage pour forcer l'état de cette sortie quel que soir l'état du premier objet, et sans remettre en cause l'état du 1er objet.
Ex : une adresse de groupe objet pour allumer/éteindre une lampe et une adresse de groupe pour allumer toute la maison (par exemple pour une procédure de vérification des ampoules). La première sera affectée à l'objet normal et la deuxième à l'objet forçage. L'intérêt (dans ce cas, mais on peut très bien ne pas vouloir ce fonctionnement là, ce n'est qu'un exemple). C'est que je pourrais forcer l'allumage de toutes les lampes en utilisant l'adresse et l'objet de forçage et, une fois que j'aurais arrêté de forcer, tout se retrouvera comme avant.
"Blocage" c'est la même idée, sauf qu'on utilise ce terme lorsqu'il s'agit d'interdire l'action sur l'actionneur par un autre objet/adresse de groupe. Un forçage modifiera l'état de la sortie, alors qu'un objet blocage va interdire de modifier la sortie, sans modifier son état.

En pratique, avec la sophistication croissante de actionneurs, ces 2 fonctions se rejoignent un peu (car on peut spécifier ce qui se passe au début du forçace/blocage et ce qui se passe à la fin) et il faut lire les doc, qui généralement sont bien faites avec des schémas logiques, etc.

Scène : l'idée c'est qu'un télégramme transmette à plusieurs actionneurs un simple numéro de scène et que ce soit les actionneurs qui sachent eux ce qu'ils doivent faire lorsqu'il reçoive ce télégramme. Au départ, il faut donc programmer sur l'actionneur ce qu'il doit faire lorsqu'il reçoit un télégramme "scène 1" (par exemple : allumer; régler la luminosité sur 24%, fermer les volets,...), idem pour la scène 2, et ainsi de suite.
Il est aussi prévu dans la norme la possibilité de programmer des scènes. Exemple : Des actionneurs ont leur sortie dans un état. Je lance un télégramme de programmation de la scéne x et chaque actionneur enregistrera son état comme celui dans lequel il doit se mettre lorsqu'il reçoit un ordre scène x. Pour faire une image, c'est comme pour programmer les boutons des canaux sur un autoradio : on peut choisir un canal (une scène), par un appui bref ou en enregistrer un (par un appui long).
L'idée de départ des scénes, c'était ça : avoir un tableau de bord avec bouton pour chaque scène et comme ça je peux appuyer sur le bouton "repas au chandelles" ou "soirée télé", etc. je peux aussi les enregistrer en appuyant longtemps...
en pratique, on peut faire une usage bien plus évolué de la fonction scène (notamment en remplaçant le tableau de bord avec un bouton en hard par scène, par un écran tactile...)

encore une fois, lis des docs et tout ça est bien expliqué.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages