Quelle installation pour des volets roulants sur des Velux

1,025 views
Skip to first unread message

bin ush

unread,
Jun 19, 2014, 7:21:31 AM6/19/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,
j'ai une installation knx sur laquelle je souhaite raccorder les volets roulants pour 4 fenêtres de toit Velux.
Ces dernières sont déjà installés. Il a aussi à chacune de ces fenêtres le courant électrique qui arrive, séparément, jusqu'à la GTL.

Que faut-il choisir comme volet roulant et comme matériel domotique ?

J'ai lu que je pouvais prendre un actionneur avec des volets roulants Velux.
=> est-ce que l'on peut acheter le volet roulant sans la commande kux ? 
=> comment amène t-on le 24 V sur les 4 volets ? Puis-je utiliser un(les 4) transfo(s) Velux en amont de l'actionneur ?
=> combien faut-il de fils, de l'actionneur au moteur ?
=> l'actionneur peut-il être un Theben JMG 4S (j'ai déjà 2 Theben JME)

Merci pour vos éclaircissements sur le sujet.

la bouas

unread,
Jun 22, 2014, 6:07:36 PM6/22/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonsoir,
Je ne suis pas un specialiste KNX mais voila ce que je pense.
L'actionneur que vous mentionnez est bien pour VR donc devrais faire l'affaire.
Pour l'alimentation, les contacts de ce module sont libre de potentiels donc vous devez connecter votre 24v au module et votre -0v a vos moteur.
Vous avez donc, le 24v jusqu'a votre module. Le 0v aux moteur de VR ainsi que deux autres fils, un montee et un descente, et bien sur la terre, donc 4 fils jusqu'a vos VR.
Attention a la chute de tension sur du 24v en fonction de la distance entre votre tableau et vos VR.
Cdlt.

bricoknx

unread,
Jun 23, 2014, 3:33:54 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Le pilotage d'un VR Velux se fait en 24 V par inversion de polarité.
Beaucoup de constructeurs possédent un actuateur adapté dans leurs matériels comme: Merten 648704 REG-K/4x24/6
Il faut bien entendu un transformateur avec un ampérage adapté au nombre de VR pilotés.

Cordialement.

Bertrand

bricoknx

unread,
Jun 23, 2014, 4:33:14 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas entiérement répondu aux questions:

Attention, il ne s'agit pas d'un VR en 220V ou en 24V avec 1 paire montée, 1paire descente et neutre. Il s'agit bien d'un pilotage par inversion de  en 24v DC.

- L'alimentation d'un VR Velux  se fait par un câble 1 paire.
- L'actionneur à utiliser doit être adapté à l'inversion de polarité (je ne sais pas s'il est possible de le faire avec un actionneur pour VR avec Fils montée, descente, neutre. de toute maniére, il faut respecter les consignes du constructeur sur les melanges de tensions qu'il est possible de faire sur un actionneur. certains oblige d'avoir la même tension sur tout l'actionneur ou par groupes de sorties.)
- Attention aux VR de Velux qui sont souvent  vendus avec un dispositif I/O Control, qu'il est difficile de contourner (voir les fils sur les forums).

Cordialement.

Bertrand

bin ush

unread,
Jun 23, 2014, 11:19:32 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,
je vous remercie pour vos réponses. C'est plus claire pour moi : je peux utiliser des VR Velux que je connecte chacun directement à un actionneur avec 2 fils. L'actionneur étant alimenté par du 24V.

Est-ce qu'une distance de 20-25m risque de poser pb par rapport à la chute de tension ?

J'ai 4 VR Velux à poser => que faut-il comme alim ? Je ne peux donc pas utiliser les transfos de ces Velux ?
J'avais bien compris que maintenant c'était encore plus problématique d'utiliser des VR Velux, à cause de la kux 100 qu'il ne faut surtout pas mettre en route : est-ce qu'on peut commander des VR Velux sans ce boitier (qui plus est quand y en a 4 ... :-( ) ?
> peut-on commander des Velux sans le transfo et sans la kux 100 ?

Côté actionneur, je n'ai plus de place sur mes 2 Theben. J'aurai donc 1 actionneur dédié, en 4 voies.


Rupicapra

unread,
Jul 9, 2014, 11:03:58 AM7/9/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

Pour la chute de tension en 24V entre transfo et moteur, tout dépend du diamètre de ton câble, Vélux préconise les diamètres suivants:

Jusqu'à 20 m : 2 x 0.75 mm2
Jusqu'à 40 m : 2 x 1.50 mm2
Jusqu'à 50 m : 2 x 2.50 mm2



Moi aussi je vais avoir le même problème que toi à résoudre, pour des motorisations de volets et ouverture de velux... Donc si tu as progressé sur la question "peut-on commander des Velux sans le transfo et sans la kux 100" ou sour ton projet en général, n'hésite pas à nous en informer...

tityann

unread,
Jul 10, 2014, 7:43:58 AM7/10/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour
pour ma part voici mon installation de 2010
des volets roulants velux sans kux ni autres chose de velux
une alim 24v sur rails DIN
theben JMG 24 DC
le tout relié en 1,5²

ça marche

il faudrait savoir si des volet vendu en 2014 ont le meme branchement (une paire en inverssion de phase)
Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
0 new messages