Bonjour à tous,
j'aurai aimé avoir votre avis sur un sujet qui va devenir de plus en
plus courant avec la RT2012: le comptage impulsionnel. Connaissez vous
des équipements qui permettent de faire du comptage d'impulsions et
d'émettre la valeur du compteur sur le bus KNX, sachant que la valeur
ne doit pas être réinitialisée en cas de perte du secteur et que la
période d'enregistrement est longue (plusieurs années)
De mon coté j avais initialement pensé au logo! mais sauf erreur de ma
part il n'est capable que de comparer la valeur du compteur à une
plage fournie mais pas d’émettre la valeur du compteur.
Chez Schneider le MTN670802 fait ce genre de chose mais est limité
dans sa période d'enregistrement à 255 jours.
Arcus eds dispose de compteur mais il semble préconfigurés pour le
comptage de l'eau et non un compteur générique
Le US/U 2.2 d'ABB semble convenir mais j ai des doutes sur la
conservation de la valeur du compteur en cas de perte de tension cf.
indication ABB: "After an extended bus voltage failure, the counter is
reset to the starting
value. If the differential counter has been enabled, it is reset to
zero. If no data loss has occurred after a short bus voltage failure,
the counter contents are retained"

Quelqu'un a t il déjà exploré le sujet?

marc.assin

unread,
Jul 12, 2011, 2:18:47 PM7/12/11
to domotique-EIB
On 12 juil, 19:03, Raphael <cont...@domesys.fr> wrote:
> Le US/U 2.2 d'ABB semble convenir mais j ai des doutes sur la
> conservation de la valeur du compteur en cas de perte de tension
Le problème est peut-être à règler en dehors de KNX, i.e. mettre
l'alim du bus sur UPS
Je trouve ces US/U un chouette device.

Homo Domoticus

unread,
Jul 12, 2011, 3:07:28 PM7/12/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour à tous,


> j'aurai aimé avoir votre avis sur un sujet qui va devenir de plus en
> plus courant avec la RT2012: le comptage impulsionnel.

un peu hors sujet, mais pourquoi la RT2012 a un impact?

De mon côté, j'ai prévu d'utiliser 1-wire pour le comptage à impulsion, ex: compteur d'eau divisionnaires pour évaluer les consommations eau chaude, eau froide, arrosage extérieur. C'est plutôt à caractère informatif, donc pas critique (dans mon cas), donc un budget du niveau 1-wire et non pas KNX. J'ai déjà un serveur pour la visu (pour l'instant plus sur le papier que dans la réalité) qui servira aussi pour 1-wire.

Les US/U me serviront pour l'état des contacteurs fenêtres et portes qui indiqueront que toutes ouvertures de la maison sont bien fermées. C'est critique, donc KNX.

(A Suivre)
Homodomoticus

Frédéric

unread,
Jul 12, 2011, 4:30:29 PM7/12/11
to domoti...@googlegroups.com
On mardi 12 juillet 2011, marc.assin wrote:

> Le problème est peut-être à règler en dehors de KNX, i.e. mettre
> l'alim du bus sur UPS

Ou stocker la valeur dans une base mysql, via linknx...

En tout cas, je pense aussi que la solution passera par un truc en dehors
de knx.

> Je trouve ces US/U un chouette device.

+1 !

--
Frédéric

Raphael

unread,
Jul 13, 2011, 4:26:01 AM7/13/11
to domotique-EIB

> un peu hors sujet, mais pourquoi la RT2012 a un impact?
Car la RT2012 impose le comptage et l affichage des consommations
énergétiques par type d'énergie et usage. En fait il peut ne s'agir
que d'estimation mais malgré tout cela va devenir un sujet majeur pour
la domotique et la GTB. Par exemple l'interface UNIQ de Schneider qui
sera bientôt dispo embarque un module de graph pour tracer ce genre de
courbes. Tout cela pour dire le comptage d'impulsions est un des
moyens les plus basiques de faire du comptage et donc de répondre à
cette exigence.

Concernant la solution de passer par un autre bus, le bâtiment est en
KNX et modbus. J aimerai donc ne pas ajouter un 3eme protocole juste
pour le comptage d'un élément.
Je vais creuser et je ferai un retour.

Raphael

Frédéric

unread,
Jul 13, 2011, 4:38:40 AM7/13/11
to domoti...@googlegroups.com
Le mercredi 13 juillet 2011, Raphael a écrit :

> > un peu hors sujet, mais pourquoi la RT2012 a un impact?
>
> Car la RT2012 impose le comptage et l affichage des consommations
> énergétiques par type d'énergie et usage.

Tiens, je n'avais pas connaissance de ça. Tu as un lien vers la
règlementation ? Ça m'intéresse...

> Concernant la solution de passer par un autre bus, le bâtiment est en
> KNX et modbus. J aimerai donc ne pas ajouter un 3eme protocole juste
> pour le comptage d'un élément.

Comment et pourquoi utilises-tu ton bus modbus ? J'ai un projet sous le
coude de réseau de capteur temp/humidité (qui peut évoluer vers d'autres
mesures) sous arduino, en modbus...

Je pense que tu peux tout à fait utiliser le bus KNX, comme envisagé plus
haut ; c'est juste la persistence de l'info qui devra être externe.

Sinon, pour continuer sur le sujet de compteur d'impulsions, je cherche
justement un débit-mètre facile à loger sur une canalisation d'eau (froide
ou chaude, jusqu'à 150°C, pour le solaire). Un truc qui génère des
impulsions, justement, me va très bien (j'envisage les modules ABB pour la
mesure). Si vous avez des pistes...

--
Frédéric

Ben

unread,
Jul 13, 2011, 4:48:30 AM7/13/11
to domotique-EIB

> De mon côté, j'ai prévu d'utiliser 1-wire pour le comptage à impulsion, ex: compteur d'eau divisionnaires pour évaluer les consommations eau chaude, eau froide, arrosage extérieur. C'est plutôt à caractère informatif, donc pas critique (dans mon cas), donc un budget du niveau 1-wire et non pas KNX. J'ai déjà un serveur pour la visu (pour l'instant plus sur le papier que dans la réalité) qui servira aussi pour 1-wire.

Tout pareil !
J'ai déployé du 1-wire dans mon installation en plus du KNX.
Pour la consommation d'électricité, j'utilise la téléinfo.
Le 1-wire et la téléinfo sont assimilée à du KNX puisque c'est linknx
qui exploite le tout (pilotage, archivage).
Dans linknx, j'ai une adresse de groupe KNX "virtuelle" pour chaque
donnée 1-wire et téléinfo.

Ben

olivier95800

unread,
Jul 13, 2011, 10:05:23 AM7/13/11
to domotique-EIB
Bonjour,

@Homodomoticus et Ben

Qu'utilisez-vous comme interface 1-wire (USB ou Ethernet) ?
J'envisage de faire la même chose car je ne vois pas bien l'intérêt de
passer par KNX pour compter des impulsions ou relever des températures
(c'est mon point de vue...)
Pour info le GP1 de chez Embedded Data Systems est un compteur
d'impulsion avec batterie.

Merci

Olivier

On 13 juil, 10:48, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:

Christophe

unread,
Jul 13, 2011, 10:12:58 AM7/13/11
to domotique-EIB
As-tu regardé du côté de Hager, ils ont un compteur 3 phases en KNX.
TE370. Et la futur version de Domovea te permet de sauvegarder et de
visualiser tout ça.

Christophe

Frédéric

unread,
Jul 13, 2011, 10:24:36 AM7/13/11
to domoti...@googlegroups.com

ABB fait aussi un module de mesure d'énergie, mais ça ne marche que sur un
truc électrique. La question initiale portait sur des impulsions, pour
pouvoir mesurer tout type (eau, gaz, etc...).

--
Frédéric

Ben

unread,
Jul 13, 2011, 11:36:05 AM7/13/11
to domotique-EIB
> Qu'utilisez-vous comme interface 1-wire (USB ou Ethernet) ?

En ce qui me concerne, j'utilise une interface 1-wire usb.

> J'envisage de faire la même chose car je ne vois pas bien l'intérêt de
> passer par KNX pour compter des impulsions ou relever des températures
> (c'est mon point de vue...)

Le 1-wire est peu honéreux.
Et puisqu'au final on récupère les valeurs dans linknx, c'est comme si
tout était KNX ;-)

Ben

Homo Domoticus

unread,
Jul 13, 2011, 3:10:21 PM7/13/11
to domoti...@googlegroups.com

> Qu'utilisez-vous comme interface 1-wire (USB ou Ethernet) ?
USB (toujours sur le papier...)

Raphael

unread,
Jul 18, 2011, 6:42:47 AM7/18/11
to domotique-EIB


On 13 juil, 10:38, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:

> Tiens, je n'avais pas connaissance de ça. Tu as un lien vers la
> règlementation ? Ça m'intéresse...

par exemple: http://rt2012-leguide.com/IMG/pdf/RT2012_batiment_BBC.pdf
==> page 6
mais le texte réglementaire contient plus d'infos.

> Comment et pourquoi utilises-tu ton bus modbus ? J'ai un projet sous le
> coude de réseau de capteur temp/humidité (qui peut évoluer vers d'autres
> mesures) sous arduino, en modbus...
Le modbus est utilisé par le lot CVC dont je ne suis pas en charge, je
n'ai donc aucun pouvoir de ce coté là (et très peu d'infos...)

Par ailleurs, l'utilisation d'une solution homemade type linknx n'est
pas envisageable, d’où le choix plus limité.

Je m’apprête à tester le impz de arcus eds, je vous tiens au courant
et merci pour vos reponses

Raphael

Frédéric

unread,
Jul 18, 2011, 6:56:12 AM7/18/11
to domoti...@googlegroups.com
Le lundi 18 juillet 2011, Raphael a écrit :

> On 13 juil, 10:38, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:

> > Tiens, je n'avais pas connaissance de ça. Tu as un lien vers la
> > règlementation ? Ça m'intéresse...
>
> par exemple: http://rt2012-leguide.com/IMG/pdf/RT2012_batiment_BBC.pdf
> ==> page 6
> mais le texte réglementaire contient plus d'infos.

Bon, ça dit "mesure ou estimation". Je pense donc qu'une notice de calcul
suffit. À l'occasion, je demanderai à mon ami thermicien qui a fait l'étude
de notre maison passive...

> > Comment et pourquoi utilises-tu ton bus modbus ? J'ai un projet sous le
> > coude de réseau de capteur temp/humidité (qui peut évoluer vers
> > d'autres mesures) sous arduino, en modbus...
>
> Le modbus est utilisé par le lot CVC dont je ne suis pas en charge, je
> n'ai donc aucun pouvoir de ce coté là (et très peu d'infos...)

Ok, vu. Tu comptes interfacer le modbus au KNX ? C'est un truc que
j'aimerais faire... Existe-t-il des modules pour ça ?

--
Frédéric

marc.assin

unread,
Jul 18, 2011, 7:51:14 AM7/18/11
to domotique-EIB

Alexandre Liduena

unread,
Jul 19, 2011, 3:55:06 PM7/19/11
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour Raphaël,
Suivant la criticité des informations et les impératifs du projet, il est préférable de ramener jusqu'au superviseur ces informations pour les y stocker de manière permanente et les exploiter.

Dès lors, privilégier la remontée de mesures consolidées (ex : consommation énergétique sur une période ou index courant) aux impulsions brutes pour éviter les décalages en cas de dysfonctionnement de la chaîne de transmission.

Alexandre Liduena.


Alexandre Liduena

unread,
Jul 19, 2011, 4:04:50 PM7/19/11
to domoti...@googlegroups.com
On Jul 13, 2011, at 10:26 AM, Raphael wrote:


un peu hors sujet, mais pourquoi la RT2012 a un impact?
Car la RT2012 impose le comptage et l affichage des consommations
énergétiques par type d'énergie et usage. En fait il peut ne s'agir
que d'estimation mais malgré tout cela va devenir un sujet majeur pour
la domotique et la GTB. Par exemple l'interface UNIQ de Schneider qui
sera bientôt dispo embarque un module de graph pour tracer ce genre de
courbes. Tout cela pour dire le comptage d'impulsions est un des
moyens les plus basiques de faire du comptage et donc de répondre à
cette exigence.

Concernant la solution de passer par un autre bus, le bâtiment est en
KNX et modbus.

Attention, par nature même du protocole Modbus (communication de type pull à l'initiative du maître), il n'est pas possible d'utiliser un simple module d'entrée binaire Modbus pour faire du comptage d'impulsions.

Quel est le cahier des charges du projet ?

J aimerai donc ne pas ajouter un 3eme protocole juste
pour le comptage d'un élément.
Je vais creuser et je ferai un retour.

Raphael

Frédéric

unread,
Jul 19, 2011, 4:47:58 PM7/19/11
to domoti...@googlegroups.com
On mardi 19 juillet 2011, Alexandre Liduena wrote:

> Attention, par nature même du protocole Modbus (communication de type
> pull à l'initiative du maître), il n'est pas possible d'utiliser un
> simple module d'entrée binaire Modbus pour faire du comptage
> d'impulsions.

Je suis d'accord.

Si certains sont intéressés, il existe une librairie modbus cliente pour
arduino ; faire un petit montage pour gérer les impulsions et les mettre à
disposition d'un maître modbus est super simple. Et peut-être très fiable.

--
Frédéric