> Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
> ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
> dans le projet.
> Soit utiliser une passerelle USB ou s�rie pour programmer la
> passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
> autre passerelle Ethernet
Perso c'est ce que j'ai fait. Deux passerelles, une USB et l'autre IP.
Dans mon esprit, une s�curit� pour toujours �tre s�r d'acc�der au bus.
L'usb pour la programmation, l'ip pour le reste (monitoring/eibd/...) Au
prix de la passerelle USB Eibmark, ce n'est pas la ruine (dans le m�me
optique, j'ai une alim de ligne double de jung - j'aurais pu prendre
deux alims, oui...)
Pour ma Passerelle Siemens 5WG1 148-1AB22, j'ai effectué la procédure ci-dessous
L'étape 6 a peut-être raté. Je propose de recommencer.
Il est à noter que une fois configuré, les adresses sont assignées dynamiquement aux participants, jusqu'à concurence de 4 (+object server)
moi je n'ai pas eu besoin d'effectuer la procédure et j'ai la Lifedomus de connecter et mon PC avec ETS et je peux télécharger mes participants en même temps.
moi je n'ai pas eu besoin d'effectuer la procédure et j'ai la Lifedomus de connecter et mon PC avec ETS et je peux télécharger mes participants en même temps.par contre effectivement je n'ai pas accès au monitoring ETS sachant que ce n'est pas grave dans la mesure ou la Lifedomus dans sa dernière version intègre un monitoring KNX
--
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes domotique-EIB.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .
C'est à pleurer, une procédure pareille !!! Franchement, on est au 21ème
siècle... Sont pas biens, chez Siemens...
Salut,
J'ai l'impression que ça vient d'un problème au niveau de ETS. Faut il installer un driver pour le n148/22 pour ETS3. Si oui savez-vous ou je peux le download?Ce qui me semble anormal c'est que dans ETS3 quand je vais dans option -> communication, dans le menu déroulant "select Communication interface" je n'ai que USB dans le menu déroulant hors si je comprends bien, pour pouvoir communiquer une nouvelle interface, je devrais avoir un Ethernet.
Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur
l'Interface Siemens N148/22.
Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous
l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la
configuration elle même.
Voici différentes info trouvée où déjà données:
Notice de paramétrage en anglais:
http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf
Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z
Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les
paramétrages de la bête sous ETS3?
(Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf)
Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet
correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée
par le DHCP.
peut-être faudrait-il réinstaller ETS3 ???
As long as a KNXnet/IP Tunneling connection is used by ETS for bus monotoring function only this KNXnet/IP Tunneling connection is functional. Other KNXnet/IP Tunneling connections are blocked while the bus moni- toring function is active.