Parametrage et configuration de l'Interface Siemens n148/22.

2,961 views
Skip to first unread message

JeanJul

unread,
Feb 25, 2011, 3:16:45 AM2/25/11
to domotique-EIB
Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur
l'Interface Siemens N148/22.

Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous
l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la
configuration elle même.


Voici différentes info trouvée où déjà données:

Notice de paramétrage en anglais:
http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf

Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z

Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC


Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les
paramétrages de la bête sous ETS3?
(Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf)
Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet
correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée
par le DHCP.


JeanJul

unread,
Feb 25, 2011, 3:28:40 AM2/25/11
to domotique-EIB
DHCP:

IL est dit de passer en DHCP pour sa config initiale de l'interface,
hors ce qui n'est pas dit c'est que le DHCP doit être de l'ordre de
192.168.x.x.
J'ai bataillé plusieurs heures à relancer la liveBox, ETS, le PC, les
9 Etapes citées plus haut etc... Et toujours impossible de connecter
mon interface en DHCP alors tous mes autre périphérique récolte bien
leur IP.

Et là j'a eu un flash les IP de mon réseaux ne débutez pas par
192.168...

Je change les IP de ma liveBox et là miracle ça fonctionne. Donc au
cas où c'est bon à savoir.

marc.assin

unread,
Feb 25, 2011, 3:29:56 AM2/25/11
to domotique-EIB
On 25 fév, 09:16, JeanJul <jeanjulien.laur...@gmail.com> wrote:
> Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface

Voir n148_22.vd2 dans "temp"

DaGGeR

unread,
Feb 25, 2011, 6:22:00 AM2/25/11
to domotique-EIB
A savoir aussi que toutes les box ne sont pas en mesure de fournir une
adresse IP au N148/21 ou N148/22 . Malgré une plage d'adressage en
192.168. ....
J'ai eu le cas avec le modem Trio 3D de Neuf

Obligation d'installer un logiciel server dhcp sur le PC pour lui
attribuer une addresse.

Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
dans le projet.
Soit utiliser une passerelle USB ou série pour programmer la
passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
autre passerelle Ethernet

J'ai effectué la deuxième solution pour modifier la configuration de
mon N148/22 et donc pouvoir la passer en adressage fixe.

JeanJul

unread,
Feb 25, 2011, 7:35:00 AM2/25/11
to domotique-EIB
Donc petite question si j'installe un serveur DHCP sur mon PC et que
je repasse ma box en IP Fixe, que j'attribut une IP à ma N148/22 et
que je quitte mon logiciel.
Mon interface gardera l'adresse que je attribué par le DHCP (Software)
jusqu’à une éventuelle coupure d'alimentation? ou l'interface
s'initialise toute les ...h?

Car pour l'instant je ne vois pas l’intérêt de faire l’acquisition
d'une seconde interface.
[HS ON] Surtout que je vais certainement passer sous DOMOVEA avec un
TJA450 [HS OFF]

DaGGeR

unread,
Feb 25, 2011, 8:43:21 AM2/25/11
to domotique-EIB
Il n'y a aucun intéret à avoir 2 passerelles. Par contre, je voyais un
intéret certain à avoir une adresse IP fixe dans la passerelle N148.

J'avais programmé ma passerelle avec celle d'une personne habitant
proche de chez moi. Et ensuite, j'ai programmé la sienne en IP fixe
avec la mienne .

Ensuite, les 2 passerelles se reparties dans leur install
respectives ....

Si tu trouve quelqu'un habitant proche de chez toi faisant du KNX, tu
peux faire la même manip. Sinon, l'envoyer par colis et je me charge.

Charles Delorme

unread,
Mar 1, 2011, 11:46:25 AM3/1/11
to domoti...@googlegroups.com
DaGGeR a �crit :

> Il n'est pas possible non plus de modifier la configuration du N148/21
> ou N148/22 directement par ETS si il n'y a pas une autre passerelle
> dans le projet.

> Soit utiliser une passerelle USB ou s�rie pour programmer la


> passerelle Ethernet, soit utiliser une Ethernet pour programmer une
> autre passerelle Ethernet

Perso c'est ce que j'ai fait. Deux passerelles, une USB et l'autre IP.
Dans mon esprit, une s�curit� pour toujours �tre s�r d'acc�der au bus.
L'usb pour la programmation, l'ip pour le reste (monitoring/eibd/...) Au
prix de la passerelle USB Eibmark, ce n'est pas la ruine (dans le m�me
optique, j'ai une alim de ligne double de jung - j'aurais pu prendre
deux alims, oui...)

ccaramel

unread,
Mar 9, 2011, 7:46:28 AM3/9/11
to domotique-EIB
Bonjour, pour ma part, aucun problème pour configurer le n148/22 en
adresse IP fixe sans aucune autre passerelle.
Cad que c'est la passerelle n148/22 qui me permet de la configurer
elle même.

Par contre, je n arrive pas a activer les connections multiples...
Certains ont des détails sur la procédure?, adresses physiques
multiples dans ETS?...

llej

unread,
Dec 5, 2012, 5:37:56 AM12/5/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,


Pourriez-vous expliquer la méthode utilisée pour faire passer la passerelle de
DHCP en IP fixe,sans autre passerelle ?

Actuellement, ma passerelle est en DHCP. J'identifie son adresse sur routeur,
je l’introduis dans ETS4 dans les paramètres de communication, le test est OK.
Je regarde l'adresse knx: 15.15.1: OK
Ensuite, à partir de ETS, je configure une passerelle avec les paramètres IP manuels...
Lorsque je veux télécharger, il y a erreur...

Merci
Luc
___________

Ives25

unread,
Dec 24, 2013, 11:05:41 AM12/24/13
to domoti...@googlegroups.com

Bonjour,

Pour ma Passerelle Siemens 5WG1 148-1AB22, j'ai effectué la procédure ci-dessous mais je n'ai toujours qu'une connexion possible (Le PC sur le KNX ou la Lifedomus). La procédure semble s'être bien déroulée avec le clignotement de la LED conforme à la description. Que faire ?

marc.assin

unread,
Dec 24, 2013, 12:03:52 PM12/24/13
to domoti...@googlegroups.com
Le mardi 24 décembre 2013 17:05:41 UTC+1, Ives25 a écrit :,

Pour ma Passerelle Siemens 5WG1 148-1AB22, j'ai effectué la procédure ci-dessous
L'étape 6 a peut-être raté. Je propose de recommencer.
Il est à noter que une fois configuré, les adresses sont assignées dynamiquement aux participants, jusqu'à concurence de 4 (+object server) 

Ives25

unread,
Dec 24, 2013, 12:20:41 PM12/24/13
to domoti...@googlegroups.com


Le mardi 24 décembre 2013 18:03:52 UTC+1, marc.assin a écrit :
L'étape 6 a peut-être raté. Je propose de recommencer.
 
Pour vérifier que les connexions multiples étaient possible je lançais un monitoring de bus en même temps que la Lifedomus était connectée et visiblement ce n'est pas possible. Il faut utiliser le monitoring de groupe
 

Il est à noter que une fois configuré, les adresses sont assignées dynamiquement aux participants, jusqu'à concurence de 4 (+object server) 
 L'adresse IP de de la passerelle siemens est la même dans ETS4 et dans la Lifdomus ?


Jackouille

unread,
Dec 24, 2013, 12:38:09 PM12/24/13
to domoti...@googlegroups.com
moi je n'ai pas eu besoin d'effectuer la procédure et j'ai la Lifedomus de connecter et mon PC avec ETS et je peux télécharger mes participants en même temps.
par contre effectivement je n'ai pas accès au monitoring ETS sachant que ce n'est pas grave dans la mesure ou la Lifedomus dans sa dernière version intègre un monitoring KNX 
Message has been deleted

Ives

unread,
Dec 24, 2013, 1:04:02 PM12/24/13
to domoti...@googlegroups.com
Lorsque la Lifedomus est connectée je ne peux pas utiliser le moniteur de bus d'ETS mais je peux télécharger un participant 


Le 24 décembre 2013 18:38, Jackouille <jacky...@gmail.com> a écrit :
moi je n'ai pas eu besoin d'effectuer la procédure et j'ai la Lifedomus de connecter et mon PC avec ETS et je peux télécharger mes participants en même temps.
par contre effectivement je n'ai pas accès au monitoring ETS sachant que ce n'est pas grave dans la mesure ou la Lifedomus dans sa dernière version intègre un monitoring KNX 

--
 
---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes domotique-EIB.
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour plus d'options, visitez le site https://groups.google.com/groups/opt_out .

knx...@gmail.com

unread,
Dec 25, 2013, 1:02:59 PM12/25/13
to domoti...@googlegroups.com
Le 24/12/2013, Ives25 a écrit :

> Pour ma Passerelle Siemens 5WG1 148-1AB22, j'ai effectué la procédure
> ci-dessous mais je n'ai toujours qu'une connexion possible (Le PC sur le
> KNX ou la Lifedomus). La procédure semble s'être bien déroulée avec le
> clignotement de la LED conforme à la description. Que faire ?

C'est à pleurer, une procédure pareille !!! Franchement, on est au 21ème
siècle... Sont pas biens, chez Siemens...

Ives

unread,
Dec 26, 2013, 4:51:59 AM12/26/13
to domoti...@googlegroups.com


Le mercredi 25 décembre 2013 19:02:59 UTC+1, knxmob a écrit :

C'est à pleurer, une procédure pareille !!! Franchement, on est au 21ème
siècle... Sont pas biens, chez Siemens...

Surtout que la procédure n'est pas dans la documentation !

knx...@gmail.com

unread,
Dec 26, 2013, 6:11:48 AM12/26/13
to domoti...@googlegroups.com
Le 26/12/2013, Ives a écrit :

> Surtout que la procédure n'est pas dans la documentation !

Encore plus fort !!!

doublejef

unread,
Jun 21, 2014, 2:32:50 PM6/21/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com
Salut,

Je déterre ce thread parce que je me bats avec mon interface Ip n148/22 depuis des jours sans succès.
L'interface est connectée à ma box DHCP qui lui attribue une adresse 192.168.1.x
Le ping fonctionne, l'interface reçoit les 4 paquet envoyé mais je n'arrive pas à me connecter avec ETS4 ni ETS3. Quand je suis sous ETS4 le test connection fail et via ETS3 le test renvoi ok mais quand je clicq sur configures interface je reçois le message d'erreur "an error occured during dialog initialization!". Si je clicq sur setting ça donne "erreur lors du téléchargement de la bibliothèque/DLL du type".

Une idée sur ce que je dois faire?

Merci d'avance. 

doublejef

unread,
Jun 22, 2014, 11:23:22 AM6/22/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com
J'ai l'impression que ça vient d'un problème au niveau de ETS. Faut il installer un driver pour le n148/22 pour ETS3. Si oui savez-vous ou je peux le download?
Ce qui me semble anormal c'est que dans ETS3 quand je vais dans option -> communication, dans le menu déroulant "select Communication interface" je n'ai que USB dans le menu déroulant hors si je comprends bien, pour pouvoir communiquer une nouvelle interface, je devrais avoir un Ethernet.

Pourtant j'ai bien charger le VD3 du n148/22 mais j'imagine que ça n'aide pas.
Message has been deleted

Jackouille

unread,
Jun 22, 2014, 1:12:20 PM6/22/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com


Le dimanche 22 juin 2014 19:08:05 UTC+2, Jackouille a écrit :

J'ai l'impression que ça vient d'un problème au niveau de ETS. Faut il installer un driver pour le n148/22 pour ETS3. Si oui savez-vous ou je peux le download?
Ce qui me semble anormal c'est que dans ETS3 quand je vais dans option -> communication, dans le menu déroulant "select Communication interface" je n'ai que USB dans le menu déroulant hors si je comprends bien, pour pouvoir communiquer une nouvelle interface, je devrais avoir un Ethernet.


 pas besoin d'installer de driver dans ETS3 par contre effectivement dans l'écran de configuration de l'interface il faut sélectionner le type "KNXnet/IP" voir copie image


sinon au niveau de l'adresse IP il m'est arrivé que ETS ne la trouve pas avec le scan alors il suffit de la saisir  

doublejef

unread,
Jun 23, 2014, 12:57:44 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com
Salut Jackouille,

Merci pour la réponse mais mon problème c'est que je n'arrive pas à atteindre cet écran.
D'abord quand je suis dans l'onglet communication du menu option, je n'ai qu'un seul choix dans le menu déroulant et ce choix c'est USB. Ci-dessous un exemple avec Ethernet (ça n'est pas une capture d'écran faite sur ma config vu que je n'ai pas cette option Ethernet.

Si je clic sur Configurer interface j'ai un massage d'erreur "an error occured during dialog initialization!". Si je clic sur setting ça donne "erreur lors du téléchargement de la bibliothèque/DLL du type".
 

doublejef

unread,
Jun 23, 2014, 1:27:13 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com

Paqueuc

unread,
Jun 23, 2014, 11:36:04 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com
Je dis peut-être une bétise mais, oui, il faut un driver, au sens ETS du terme, à savoir la base de donnée VD2 du routeur Siemens. Elle n'est pas dans les pages du sanglier ? Je la colle ci-joint en pièce jointe, si le site l'autorise...

Mon commentaire à 2 cts : j'ai eu récemment un problème d'inclusion avec ETS3 d'une passerelle Enocean dans mon projet... La solution que j'ai trouvée a fini par être de réinstaller ETS 3 sur une nouvelle machine, avec une base de données bien propre. Un peu radical mais efficace.



Le lundi 23 juin 2014 07:27:13 UTC+2, doublejef a écrit :

routeur_ip_knx_siemens_5WG1_148_1AB22.zip

Paqueuc

unread,
Jun 23, 2014, 11:38:35 AM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com, knx...@gmail.com
Désolé, je n'avais pas lu que tu avais déjà chargé la VD3... Là, il s'agit de la VD2 et chez moi, elle fonctionne (je n'ai pas la VD3). Avec un peu de chance, il en ira de même pour toi.

daub...@wanadoo.fr

unread,
Jun 23, 2014, 4:56:43 PM6/23/14
to domoti...@googlegroups.com
as tu désactiver ton pare feu windows + celui de ton antivirus ?

as tu reseter ta passerelle ip ?

as tu vérifier qu'il y avait bien 29 v qui y arrivait depuis une alim knx via le rouge/noir ?

as tu vérifier que ton cable reseau entre ton interface ip/knx et ta box était ok?

tu peux sniffer ton réseau ip pour voir si ton interfac eip/knx est bien vuet et a bien une adresse ip, via ce petit soft : http://sourceforge.net/projects/ipscan/

a ++ bon courage



Le vendredi 25 février 2011 09:16:45 UTC+1, JeanJul a écrit :
Ce message à pour but de rassembler toute les info dispo sur
l'Interface Siemens N148/22.

Merci de ne pas pollué le fils de discutions avec: A combien vous
l'avez achetez? Où? ou toutes autre chose que ne se rapport pas à la
configuration elle même.


Voici différentes info trouvée où déjà données:

Notice de paramétrage en anglais:
http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf

Message écrit le 15 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Les fichiers correspondant sur téléchargeables depuis ce lien : http://dl.free.fr/rGoE9kA2z

Message écrit le 18 juin 2010, par Gilles ARNAUD
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement une fois la led rouge éteinte
> Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être certain que la suite fonctionnera.
> Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
> Etape 8 : Remettre le câble RJ45
> Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC


Sinon moi j'ai une question, comment fait on pour arriver à gérer les
paramétrages de la bête sous ETS3?
(Page 3 du documents http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/search/ftp/apb/720001_apb_en_2009-08-06.pdf)
Je n'ai trouvé aucun *.VD3 dispo pour cette interface et aucun onglet
correspondant sous ETS. Je suis donc bloqué sur l'adresse IP donnée
par le DHCP.


doublejef

unread,
Jun 24, 2014, 8:00:17 AM6/24/14
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

Merci pour vos réponses, ça me fait déjà quelques pistes à explorer. Je vais faire ça et je vous tiens au jus.

doublejef

unread,
Jun 24, 2014, 3:18:51 PM6/24/14
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

Un petit point sur ce que j'ai testé et ce que ça a donné:

Pare feu Windows inactif. Apparemment il ne fonctionne plus du tout, à mon avis ça fait un moment. J'ai donc juste désactivé mon anti virus.
=> rien de nouveau

Reset de l'interface
=> rien de nouveau

Vérif voltage. Il y'a bien 29V sur les borniers R&N ET sur les borniers J&B. D'ailleurs sans les borniers J&B l'interface ne s'allume pas.

Câble réseau. J'ai testé avec d'autres
=> rien de nouveau

Le truc c'est que ma box détecte bien l'interface et lui assigne une adresse IP. Je peux faire un ping sur cette adresse et ça fonctionne donc la communication fonctionne, c'est vraiment au niveau de ETS que ça coince.
D'ailleurs depuis que j'ai reset l'interface, quand je teste la communication dans ETS3 il me dit que le driver n'a pas pu être initialisé.

Donc j'ai cherché un autre driver genre un VD3 ou un truc du genre mais il n'y a que la VD2 ou la version pour ETS4.

J'avais désinstaller ETS4 parce que je pensais qu'il pouvait créer un conflit, ça n'a rien changé.
Du coup je pense à le réinstaller et à reessayer mais je vais être limiter à 20 composants du coup.

Bref je continue de ramer...

Jackouille

unread,
Jun 25, 2014, 1:04:03 PM6/25/14
to domoti...@googlegroups.com
peut-être faudrait-il réinstaller ETS3 ???

doublejef

unread,
Jun 25, 2014, 2:26:41 PM6/25/14
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

Je commence vraiment à être dépité, j'ai l'impression d'avoir ± fait le tour et je n'ai toujours pas vraiment de piste.
J'ai essayé aujourd'hui avec une autre version de database de l'interface, ça n'à rien changé.

En gros je pense que le problème doit venir soit d'ETS, du driver (VD2, VD5 ou KNXprod), de mon pare feu ou la l'interface elle-même.

J'ai désinstaller et réinstaller ETS4, créé un nouveau projet mais le soft ne détecte toujours pas l'interface. Pourtant ça fonctionnait il y'a ± 1 an avec sur ma platine de test. J'ai le même problème avec ETS3 donc j'imagine que je peux exclure la piste sofware.

J'ai télécharge une version VD5 pour ETS3 et knxprod pour ETS4, ça n'a rien changé non plus.

J'ai essayé de modifier les paramètres de mon pare feu mais d'après Windows il ne fonctionne de toute façon pas. Ca n'est pas vraiment clair donc je n'exclu pas cette piste, je vais tester avec un autre pc. Ce qui me semble bizarre c'est que e ping fonctionne, j'imagine que si le pare feu devait bloquer la communication avec l'interface pour ETS, il la bloquerait aussi pour le ping.

Pour ce qui est de l'interface, difficile de à dire mais ça me ferait mal de devoir en acheter une nouvelle pour vérifier.

Ca me rend fou, tout est prêt à être programmé et c'est sensé être tellement simple...

doublejef

unread,
Jun 26, 2014, 1:18:24 AM6/26/14
to domoti...@googlegroups.com
Le mercredi 25 juin 2014 19:04:03 UTC+2, Jackouille a écrit :
peut-être faudrait-il réinstaller ETS3 ???

Finalement j'ai quand même désinstaller/réinstaller ETS3 sur mon PC. Ca n'avait rien solutionné avec ETS4 mais avec le 3 ça a quand même l'air d'avoir changé quelque chose. J'ai maintenant accès au menu de configuration et d'ajout d'une interface. J'ai pas encore eu le temps de tester sur mon tableau mais c'est plutôt encourageant... 

doublejef

unread,
Jun 27, 2014, 1:25:24 AM6/27/14
to domoti...@googlegroups.com
Bon ben voilà mon problème est résolu. Je ne sais pas vraiment d'où venait le bug mais c'est lié à mon pc et à une modification dans ETS qui s'est faite sans que je ne m'en rende compte. Un nettoyage complet sur mon PC de tout ce qui concernait ETS + une réinstallation et au démarrage tout fonctionnait comme par magie.

Merci pour le coup de main.

A+

Paqueuc

unread,
Jun 28, 2014, 5:26:38 PM6/28/14
to domoti...@googlegroups.com
Ça ne m'étonne pas. J'ai vécu le même enfer. Une fois la base de données ETS 3 en travers, impossible de la rattraper... C'est bien ch... Mais déjà que cela fonctionne â la réinstallation, c'est l'essentiel.
Message has been deleted

Emmanuel Papin

unread,
Sep 10, 2014, 4:35:24 PM9/10/14
to domoti...@googlegroups.com
Bonsoir,

Ayant fait pas mal de tests avec la bête ces derniers jours, j'apporte ma contribution.

J'avais besoin de monitorer le bus avec ETS et je me suis aperçu que ce n'était pas possible tant que eibd-server en mode tunnel était actif.

Après quelques recherches, j'ai vu que ce problème a déjà été remonté par plusieurs personnes (dont certaines présentes sur le forum) :
    https://groups.google.com/forum/#!topic/domotique-eib/Vhr-_5OrQRI
    https://groups.google.com/forum/#!topic/domotique-eib/2L7oqRcJgVk
    http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/17558-ets4-n148-22-bus-monitor.html
    http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=2359

Ma conclusion : Aucune réponse claire n'a été apportée à ce problème.

Les différents fils de discussion font référence à d'anciens documents siemens qui n'apportent aucune réponse, mais cet après-midi je suis tombé sur un document récent (aout 2014).

Il y a un paragraphe qui traite du sujet :
As long as a KNXnet/IP Tunneling connection is used by ETS for bus monotoring function only this KNXnet/IP Tunneling connection is functional. Other KNXnet/IP Tunneling connections are blocked while the bus moni- toring function is active.

Donc la réponse est claire : Ce n'est pas possible.

PS: Je poste ci-dessous le lien vers la documentation car je viens tout juste de mettre une demi-heure à la retrouver (le site web de siemens est vraiment ****ique)

https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_product_data/data/en/apb/720002_apb_en_2014-08-01.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages