Sonde de température sur conduit isolé de type Poujoulat...

186 views
Skip to first unread message

Herr Kolonel

unread,
Feb 14, 2012, 9:48:50 AM2/14/12
to domotique-EIB
Bonjour,

J'ai un poêle avec un conduit isolé de type Poujoulat Inox/Inox. Ce
conduit isolé traverse les planchers et mon isolation (laine de roche)
sous toiture dans le grenier. Je souhaiterais pouvoir surveiller la
température de surface du conduit et remonter une "alarme" (email ou
SMS) si cette température dépasse un seuil prédéfini.
J'ai donc 3 questions:
*quel type de sonde de température peut-on utiliser pour mesurer la
température à la surface d'un conduit inox?
*comment la "raccorder" au réseau KNX?
*est-ce qu'on peut "remonter une alarme" avec KNXWeb2 si cette
température dépasse un seuil prédéfini?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,

HK.

bbreton

unread,
Feb 14, 2012, 10:14:08 AM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour, tu  as deux solution technique pour les sondes:

En KNX tu peux prendre un Quad de chez zennio avec une sonde ref : ZN1AC-NTC68S elle supporte jusqu'a 125°C

En 1Wire il te faudra une interface USB ou Serie (1PC que tu as déjà surement si tu as KNXWeb) et un capteur de température type DS1820 qui de mémoire tourne aussi autour des 125°C max

Pour fixer tes sondes un collier inox autour de ton conduit devrais faire l'affaire.

Pour Knxweb je pense que cela ne pose pas de problème de lire la valeur d'un objet KNX ou 1Wire

Anthony PENHARD

unread,
Feb 14, 2012, 10:19:32 AM2/14/12
to domoti...@googlegroups.com
> J'ai donc 3 questions:
> *quel type de sonde de température peut-on utiliser pour mesurer la
> température à la surface d'un conduit inox?

ça va dépendre surtout de la précision que tu veux et de la
température max supportée par ce capteur

> *comment la "raccorder" au réseau KNX?

je pense qu'un zennio quad répondra a ton besoin

sinon autre solution sonde 1wire et via linknx pour le lien avec le
KNX et knxweb du coup ...

> *est-ce qu'on peut "remonter une alarme" avec KNXWeb2 si cette
> température dépasse un seuil prédéfini?

sur le principe oui,
ça dépend la représentation "visuel"que tu veux ...

tu peux afficher une image par exemple sur le changement d'état d'un object
ou encore afficher un "texte" ( ex: Attention Conduit chaud) ...

@+
Anthony.

Herr Kolonel

unread,
Feb 16, 2012, 9:58:51 AM2/16/12
to domotique-EIB
Bonjour,

Ok pour les sondes Zennio ou 1wire. Mais serait-il possible d'utiliser
des thermocouple de type K (un peu comme celui-ci
http://www.virtualvillage.fr/sonde-thermocouple-de-type-k-003820-032.html
) pour relever la température dans le poêle?

Merci pour votre aide.

Cordialement,

HK.

bbr...@gmail.com

unread,
Feb 16, 2012, 10:09:32 AM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut,

effectivement ce type de sonde semblerais plus adapté coté température. en sortie de combustion la température doit tournée autour de 200°C.

Du coup ta sonde type K supporte 800°C par contre pour couplé ca sur un QUAD peut etre demandé directement à zennio

Le , Herr Kolonel <pan...@yahoo.fr> a écrit :

Frédéric Gilliard

unread,
Feb 16, 2012, 11:22:18 AM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
pas sur un quad alors, mais sur une entrée analogique plutôt.


Anthony PENHARD

unread,
Feb 16, 2012, 11:46:25 AM2/16/12
to domoti...@googlegroups.com
ton besoin initiale était :

> Je souhaiterais pouvoir surveiller la
> température de surface du conduit et remonter une "alarme" (email ou

> SMS) si cette température dépasse un seuil prédéfini.
> ...


> *quel type de sonde de température peut-on utiliser pour mesurer la
> température à la surface d'un conduit inox?

est-ce toujours ça ton besoin ou il a évolué ?

avec un thermocouple tu vas devoir faire un "trou" dans le conduit
pour mesurer la température c'est pas la température de surface là ...


@+
Anthony.

Herr Kolonel

unread,
Feb 16, 2012, 12:27:14 PM2/16/12
to domotique-EIB
Re-Bonjour,

En fait j'ai 2 besoins:
*mesurer la température de surface de mon conduit Poujoulat: la sonde
Zennio devrait suffire
*mesurer la température des fumées juste à la sortie de la seconde
chambre de combustion de mon poêle de masse: la il me faut un
thermocouple de type K car je pense que la température devrait
avoisiner les 500-600°C.

Voilà, maintenant vous savez tout.

Cordialement,

HK.