Présentation de Deseo le "super" BP knx de Basalte

148 views
Skip to first unread message

Anthony PENHARD

unread,
Mar 9, 2012, 4:28:53 AM3/9/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour,

une voici une "présentation" du "contrôleur d'ambiance" / "BP" KNX
avec écran Basalte le modèle "Deseo"
(pour ceux qui ne l'aurais pas déjà lue)

http://www.maison-et-domotique.com/product-review/deseo-controlleur-dambiance-haut-de-gamme/

@+
Anthony.

Thomas

unread,
Mar 17, 2012, 4:31:01 AM3/17/12
to domoti...@googlegroups.com

DESEO a bien quelque problèmes de conception :

Il se permet de gérer la fonction de gradation sans comprendre que ce n'est pas son rôle !

Exemple: le fait de considérer qu'un appui court peut effectuer un allumage ou extinction de la lumière est correct. DESEO considère (c'est marqué dans la doc) qu'un appui bref provoque un ALLUMAGE 100% alors qu'on peut bien utiliser les fonctionnalités d'un variateur qui fait rappeler une valeur mémorisée avec un appui bref ( memorised value). Résultat : désynchronisation du slider  par rapport à la valeur d'indicateur d'état !!!

DESEO se permet d'utiliser les pentes (courbe de temps d'allumage) à partir de 2 sec seulement alors que cette fonction est utilisée dans des variateurs, alors ... on devrait au moins pouvoir la desactiver !!! Resultat : une bonne pagaille dans la gestion des courbes de progression d'allumage. Il faut bien rappeler que DESEO n'est pas tout seul dans l'installation donc il ne doit pas imposer de ces propriétés !!!

Dans la fonction multitouch (deux doigts sur les zones tactiles), il y a un autre problème : il permet d'envoyer un scénario sur on et all-off sur off mais on ne peut séléctionner le off : il bloque ! Il nous reste à utiliser le mode switch avec une fonction logique pour n'evoyer qu'un off p.ex.

Hope it helps.

marc.assin

unread,
Mar 17, 2012, 4:48:06 AM3/17/12
to domotique-EIB
On 17 mar, 09:31, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> DESEO a bien quelque problèmes de conception :

As-tu fais part de tes observations à Basalte ?
Il serais intéressant de voir leur degré de réactivité.

Thomas

unread,
Mar 17, 2012, 9:32:36 AM3/17/12
to domoti...@googlegroups.com
Communiquer avec Basalte équivaux à un dialogue mono-duplex  ... ( j'ai déjà donné plusieurs fois ...)

Les produits sont beaux mais très pauvres en fonctionnalités KNX...
Hier, j'en ai pris quelques heures sur le chantier pour essayer de contourner les problèmes ... heureusement que Zennio a des fonctions logiques pour remettre de l'ordre chez Basalte ...

Message has been deleted

Christophe O.

unread,
Mar 18, 2012, 4:53:57 AM3/18/12
to domoti...@googlegroups.com
Salut, 

J'ai un Deseo et un Sentido depuis quelques jours. Je n'ai pas eu le 
temps de les brancher pour tester. Si je rencontre des problèmes je 
vais également leur remonter les infos. Peut-être qu'à plusieurs ils 
se réveilleront. 

Sinon j'ai également leur détecteur extra plat qui est très joli. Par 
contre idem pas encore testé. 

À+  

Thomas

unread,
Mar 23, 2012, 5:42:44 PM3/23/12
to domoti...@googlegroups.com
ATTENTION ! ATTENTION !

Les plaques enjoliveurs de SENTIDO et de DESEO sot EXTRÊMEMENT fragiles sur les PATTES de FIXATION !!!

Il suffit d'enlever deux fois la plaque (même avec la lanière fournie avec l'emballage) et les petits picots commencent à se casser !!!

Il serait plus intéressant qu'ils le remplacent par deux disques magnétiques, par exemple ...

http://www.supermagnete.fr/S-06-02-N

un peu de colle et ... le tour est joué ...

Hope it helps :)

tica...@gmail.com

unread,
May 26, 2012, 5:43:08 AM5/26/12
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour Thomas

Je suis sur le point de proposer une résidence tout Basalte...

Depuis Mars 2012, (Bine que je n'en ai pas constaté au L&B ces qqs problème de variation :o) y a t'il eu un retour de la part de Basalte ?

Cordialement

Alexandre
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages