bonjour,
j'ai un tout petit soucis avec ETS5 lorsque je veux communiquer avec un module KNX, voilà le popup qui s'affiche


bon ça ne l'empêche pas de fonctionner car lorsque j'appui sur le bouton "Garder les paramètres courants" la communication se passe bien et le transfert se fait, alors où se trouve le pb ?
ai-je oublié un paramètre dans ma config ETS ?
merci pour la réponse

Dibou

unread,
Oct 13, 2016, 8:27:43 AM10/13/16
to domotique-EIB
J'ai déjà rencontré cette fenêtre. Là, je n'ai pas ETS sous la main (je regarderai ce soir), mais il me semble avoir réglé le problème en allant changer l'interface par défaut de tout le projet.
Pour ce faire, il me semble avoir dû aller dans le nœud racine de la fenêtre Topologie (celle qui affiche participants selon l'arborescence : réseau, zone, ligne) et afficher les propriétés de ce nœud racine.

Dibou

unread,
Oct 15, 2016, 3:15:37 AM10/15/16
to domotique-EIB
Alors, c'est pas tout à fait ça (mais presque)

Quand on sélectionne une zone ou une ligne dans la fenêtre topologie, puis qu'on affiche l'onglet Paramètre à droite, on peut choisir la connexion bus par défaut, et s'assurer que la connexion se fait bien par l'interface souhaitée.

Jackouille

unread,
Oct 15, 2016, 8:25:13 AM10/15/16
to domotique-EIB
merci pour la réponse, mais j'avais déjà testé cela que ce soit sur la ligne "zone KNX " ou "ligne principale" mais cela ne change rien. Peut-être est-ce que je fais ça en connexion à distance par VPN, il faudra que je teste en local pour voir si cela est pareil, affaire à suivre.

Michael Halbout

unread,
Oct 19, 2016, 8:41:53 AM10/19/16
to domotique-EIB
J'ai aussi ce message et je suis en directe.
Comme la connexion passe quand meme je ne m'en suis pas préocupé mais je vais suivre cette conversation si ca peux facilité le paramettrage


Le mercredi 12 octobre 2016 18:12:46 UTC+2, Jackouille a écrit :

Thomas

unread,
Nov 13, 2016, 11:30:06 AM11/13/16
to domotique-EIB
Ce n'est pas ça non plus.

Le interfaces USB doivent se connecter sur une ligne KNX avec une adresse qui correspond à la topologie.

Le fait que vos interfaces USB ont une adresse 15.15.167 peut vouloir dire qu'ils sont neufs (normalement 15.15.255) et qu'ils n'ont jamais été adaptés au projet.
Les problèmes peuvent se poser si vous souhaitez passer par un coupleur de ligne pour télécharger un participant et que votre adresse ne correpspond pas à la ligne sur laquelle vous vous trouvez.

Imaginez que vous donnez une adresse 1.1.10 pour votre interface USB et vous avez un participant 1.1.10 déjà sur le réseau ... le téléchargement "risque" de ne pas marcher.

Moralité de cette "histoire" : si vous êtes sur une ligne 1.2 donnez à votre interface USB une adresse p.ex. 1.2.250 (bien entendu si cette adresse n'est pas encore utilisée)
Mettez dans votre topologie une adresse de réserve pour l'interface USB avec un participant *dummy* ou USB du fabricant.
Même si ça peut marcher avec un interface USB 15.15.167, les règles de bonne conduite sont comme ci-dessus/dessous :)

L'aide ETS5 mentionne la règle de la manière suivante :

"In order to avoid communication problems with devices outside of the local bus line, the PA/IA of the local interface needs to be configured properly. So please make sure to set the PA/IA according to the topology; i.e. set the local PA/IA within the range of the connected line!"

Hope it helps.

Jackouille

unread,
Nov 14, 2016, 11:54:44 AM11/14/16
to domotique-EIB
bonjour,
je pense avoir trouvé le pb il suffit de mettre dans ETS5 au niveau du paramétrage du Bus l'adresse individuelle de l'interface IP que l'on a mis dans la topologie du bus, dans mon cas j'ai 1.1.1
il faut la même chose des 2 côtés
en espérant que cela  aide