Câblage modules domotique

212 views
Skip to first unread message

Francescoli

unread,
Feb 25, 2013, 4:50:45 AM2/25/13
to domoti...@googlegroups.com


Bonjour aprés avoir fais ma platine de test, je viens de commencer le câblage de mon tableau et mes piètres qualités d'électricien me font me poser quelques questions. 

Mes modules sont de marques merten (mtn649212 pour l'actionneur de commutation , mtn649808 pour les actionneurs de stores, mtn681829 pour le module de connexion usb au bus, mtn683890 pour l'alimentation, 649315 pour les actionneurs de variation).

Dans le schéma ci dessous (module on/off) il est indiqué qu'il y a un seul disjoncteur par groupe de 2 canaux de sortie (un pontage entre les phases entrantes existe dans le petit module qui sert à raccorder les fils), 
Si je souhaite avoir une protection par canal de sortie il me suffit de virer le petit pontage et d'emmener mes 2 phases entrantes et c'est tout bon? 



Deuxième question pour le module de Variation dont on voit le schéma de câblage ci dessous



J'ai câblé pour mon test de la façon suivante :


 D'un disjoncteur j'alimente en 220 la phase et le neutre du module de variation. 

De chaque canal marqué du signe bizarre (ca doit être variation) je tire une phase vers mon ampoule,

 le neutre de l'ampoule vient directement d'un autre  disjoncteur. 


Comme ça ça fonctionne, si je rajoute la phase qui vient vers chaque canal comme indiqué sur le schéma mon ampoule varie en boucle et n'est pas contrôlable par le bouton du module.


Si je comprend bien la phase est amenée par le module de variation?


Est ce que, au niveau des normes électriques il vaut mieux : 

- que je mettre un disjoncteur par sortie quitte à ce que ce disjoncteur n'emmène que le neutre à l'ampoule (ça me parait pas très catholique, lol).

-que je fasse partir tous mes neutres du disjoncteur qui alimente le module de variation. Auquel cas je ne sais pas comment faire partir 4 fils d'un disjoncteur qui a que deux trous?


Merci par avance pour votre aide.

François

Michael Halbout

unread,
Feb 25, 2013, 5:18:42 AM2/25/13
to domoti...@googlegroups.com


Le lundi 25 février 2013 10:50:45 UTC+1, Francescoli a écrit :


Bonjour aprés avoir fais ma platine de test, je viens de commencer le câblage de mon tableau et mes piètres qualités d'électricien me font me poser quelques questions. 

Mes modules sont de marques merten (mtn649212 pour l'actionneur de commutation , mtn649808 pour les actionneurs de stores, mtn681829 pour le module de connexion usb au bus, mtn683890 pour l'alimentation, 649315 pour les actionneurs de variation).

Dans le schéma ci dessous (module on/off) il est indiqué qu'il y a un seul disjoncteur par groupe de 2 canaux de sortie (un pontage entre les phases entrantes existe dans le petit module qui sert à raccorder les fils), 
Si je souhaite avoir une protection par canal de sortie il me suffit de virer le petit pontage et d'emmener mes 2 phases entrantes et c'est tout bon? 



Deuxième question pour le module de Variation dont on voit le schéma de câblage ci dessous



J'ai câblé pour mon test de la façon suivante :


 D'un disjoncteur j'alimente en 220 la phase et le neutre du module de variation. 

De chaque canal marqué du signe bizarre (ca doit être variation) je tire une phase vers mon ampoule,

 le neutre de l'ampoule vient directement d'un autre  disjoncteur. 


Comme ça ça fonctionne, si je rajoute la phase qui vient vers chaque canal comme indiqué sur le schéma mon ampoule varie en boucle et n'est pas contrôlable par le bouton du module.

Je dirais que la phase dont tu parle est pour l'entrer interrupteur standard donc si tu gère tes lumières autrement tu ne branche rien

Si je comprend bien la phase est amenée par le module de variation?


Est ce que, au niveau des normes électriques il vaut mieux : 

- que je mettre un disjoncteur par sortie quitte à ce que ce disjoncteur n'emmène que le neutre à l'ampoule (ça me parait pas très catholique, lol).

-que je fasse partir tous mes neutres du disjoncteur qui alimente le module de variation. Auquel cas je ne sais pas comment faire partir 4 fils d'un disjoncteur qui a que deux trous?


Pour les normes française, avec un disjoncteur 10A tu peux alimenter jusqu’à 8 point de lumière. En câblage je pense que tu as un disjoncteur phase/neutre, il te faut donc faire de dérivation de neutre entre chaque point de lumière

marc.assin

unread,
Feb 25, 2013, 5:23:57 AM2/25/13
to domoti...@googlegroups.com
Le lundi 25 février 2013 10:50:45 UTC+1, Francescoli a écrit :

Si je souhaite avoir une protection par canal de sortie il me suffit de virer le petit pontage et d'emmener mes 2 phases entrantes et c'est tout bon? 
Oui, mais quel luxe ! une protection par canal pfiou, çà va faire un paquet de DJ !
Perso, je fais abstraction des actionneurs et j'imagine que ce sont de simples interruteurs et j'applique la règlementation en vigeur. Càd en fonction de la section des fils 2,5²/1,5² tu peut connecter jusqu'à 8 points lumineux, voir le petit bouquin Domotelec



 le neutre de l'ampoule vient directement d'un autre  disjoncteur. 

Pourquoi "autre" ? (veiller à ce que çà vienne du même différentiel quand même) perso je ferais simple, du même DJ 
 

 si je rajoute la phase qui vient vers chaque canal comme indiqué sur le schéma mon ampoule varie en boucle et n'est pas contrôlable par le bouton du module.

Si je comprend bien la phase est amenée par le module de variation?

Oui ! on ne fait varier que la phase, jamais le neutre

Francescoli

unread,
Feb 25, 2013, 7:06:53 AM2/25/13
to domoti...@googlegroups.com


Merci à tous les deux pour vos réponses!!
Marc, j'ai mis un disjoncteur par circuit de lumière pour pouvoir m'en servir comme interrupteur en attendant que la partie domotique soit réalisée.
Bon ben j'ai plus qu'a m'y remettre!

Encore merci 

szczygiel benoit

unread,
Feb 25, 2013, 1:50:55 PM2/25/13
to domoti...@googlegroups.com
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Le 25/02/2013 11:23, marc.assin a ←crit :
> Le lundi 25 f←vrier 2013 10:50:45 UTC+1, Francescoli a ←crit :
>
>>
>> Si je souhaite avoir une protection par canal de sortie il me suffit de
>> virer le petit pontage et d'emmener mes 2 phases entrantes et c'est tout
>> bon?
>>
> Oui, mais quel luxe ! une protection par canal pfiou, ￧¢ va faire un paquet
> de DJ !
> Perso, je fais abstraction des actionneurs et j'imagine que ce sont de
> simples interruteurs et j'applique la r│glementation en vigeur. C¢d en
> fonction de la section des fils 2,5ᄇ/1,5ᄇ tu peut connecter jusqu'¢ 8
> points lumineux, voir le petit bouquin Domotelec
points lumineux: 1.5ᄇ obligatoire et 5 maxi, 1.5 et 2.5 pour 5 et 8
c'est pour les prises

>
>>
>>
>>
>> le neutre de l'ampoule vient directement d'un autre disjoncteur.
>>
> Pourquoi "autre" ? (veiller ¢ ce que ￧¢ vienne du m↑me diff←rentiel quand
> m↑me) perso je ferais simple, du m↑me DJ
Obligatoirement du m↑me DJ, c'est la norme, sinon quand tu coupes le DJ
reprenant ton neutre, la lampes ne s'allume plus et pourtant il reste la
phase sous tension.
>
>
>> si je rajoute la phase qui vient vers chaque canal comme indiqu← sur le
>> sch←ma mon ampoule varie en boucle et n'est pas contr￴lable par le bouton
>> du module.
>>
>> Si je comprend bien la phase est amen←e par le module de variation?
>>
> <https://lh6.googleusercontent.com/-nDQGuCOj4TQ/USso8k944rI/AAAAAAAAAC4/dtXXDjEGfVc/s1600/photo+%283%29.JPG><https://lh6.googleusercontent.com/-cWNrIExCypw/USspoI4KGSI/AAAAAAAAADA/shETZitlD6s/s1600/photo+%284%29.JPG>Oui
> ! on ne fait varier que la phase, jamais le neutre
>


- --
Benoit
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQEcBAEBAgAGBQJRK7KPAAoJEDd5vycqAnvDDyYH/33Oe+uoOYNIi8TvECbEkj1B
NeyHljU5U5S3s4p5VXAtqsfnOYULKf5MsjYTS8D21gOh03Pi41EpE1AfilgCC8eB
Mj+ByD3ctAEn8OhtRpbCN2j36EokEY8qB5PcknUrX0/ktt118oSfai9d+ht/hOB2
99Crbl+DDqLJONeHhXl/4Z/UjORFwejGJVTU6ddxDuPCaN6UjSuhdkAJoy1rKD3e
ZIRUS6lckbEa2DHUCRmRbGunTq9jkGFNrJHa9ctLvcGmLaTWCu8gXWUoVASo+3/Y
z5MLn6ldgf9iQ6HTsHD2KdUShejNK0jNKrr+ML0H7rNwNxjgRk11oASY79Z0ix4=
=n70M
-----END PGP SIGNATURE-----

Francescoli

unread,
Feb 28, 2013, 8:23:11 AM2/28/13
to domoti...@googlegroups.com

Bonjour, 
Une dernière question certains modules sont alimentés électriquement : 

Module de commutation : j'en ai deux de douze canaux chacun. chaque canal étant alimenté par sa propre phase est ce que je peux mettre les deux modules sur le même disjoncteur

Module de variation : là je met un disjoncteur qui alimente le module et les 4 sources lumineuses 

Module de volet roulant : un disjoncteur pour l'alimentation du module (est ce que cela peut être le même que pour les modules de commutations?)
                                    Sur le schéma ils mettent un disjoncteur par store. Est ce possible d'en mettre deux stores par disjoncteur?




 

Par avance merci.

Michael Halbout

unread,
Feb 28, 2013, 9:43:08 AM2/28/13
to domoti...@googlegroups.com
la norme française impose un maximum 
de 8 prises par disjoncteur 20A.
 (conseiller ) 
de 5 prise par disjoncteur 16A.
Donc pour tes 24 commutateur tu as besoin de 3 a 5 disjoncteur
1 disjoncteur 10A pour la lumière est suffisant pour tes 4 point lumineux (maximum 8)
Pour les store tu applique la même règle que pour les commutateur (1 volet = 1 prise 16A).

tu doit faire venir le consuel a la fin de tes travaux?

szczygiel benoit

unread,
Feb 28, 2013, 2:26:45 PM2/28/13
to domoti...@googlegroups.com
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Le 28/02/2013 15:43, Michael Halbout a ←crit :
> la norme fran￧aise impose un maximum
> de 8 prises par disjoncteur 20A.
> (conseiller )

En tant qu'←lectricien, je conseille u maximum de 5 en 1.5ᄇ sur
disjoncteur 16A, la tenue des fils dans les prises est meilleure
> de 5 prise par disjoncteur 16A.
> Donc pour tes 24 commutateur tu as besoin de 3 a 5 disjoncteur
> 1 disjoncteur 10A pour la lumi│re est suffisant pour tes 4 point lumineux
> (maximum 8)
Tu peux monter ¢ 16A avec un disjoncteur, la section est de 1.5ᄇ maximum 5
> Pour les store tu applique la m↑me r│gle que pour les commutateur (1 volet
> = 1 prise 16A).
>
Pour les VR et stores, la section est de 1.5ᄇ,protection 16A par
disjoncteur, pas de limites de quantit← hors la puissance ( environ 30
moteurs). Je conseille de ne pas d←passer 6 ¢ 8 par disjoncteur.
De mani│re g←n←rale, plus il ya de disjoncteur, plus c'est confortable
en cas de probl│me.

Si tu as des modules qui demandent une alimentation, un 2A ou 10A permet
de tous les alimenter ainsi que l'alimentation bus.

Benoit
> tu doit faire venir le consuel a la fin de tes travaux?
>
> Le jeudi 28 f←vrier 2013 14:23:11 UTC+1, Francescoli a ←crit :
>>
>>
>> Bonjour,
>> Une derni│re question certains modules sont aliment←s ←lectriquement :
>>
>> Module de commutation : j'en ai deux de douze canaux chacun. chaque canal
>> ←tant aliment← par sa propre phase est ce que je peux mettre les deux
>> modules sur le m↑me disjoncteur
>>
>> Module de variation : l¢ je met un disjoncteur qui alimente le module et
>> les 4 sources lumineuses
>>
>> Module de volet roulant : un disjoncteur pour l'alimentation du module
>> (est ce que cela peut ↑tre le m↑me que pour les modules de commutations?)
>> Sur le sch←ma ils mettent un
>> disjoncteur par store. Est ce possible d'en mettre deux stores par
>> disjoncteur?
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> Par avance merci.
>>
>


- --
Benoit SZCZYGIEL
Z.Elec
30 rue de l'abb← Bonpain
59273 FRETIN
T←l 03 20 64 72 15
courriel ben...@z-elec.com
site www.z-elec.com
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQEcBAEBAgAGBQJRL690AAoJEDd5vycqAnvDQ/YIALq6TwH759WuxR3KY9ENAjX+
WxyIIEG0KOum5810jVs8Gyu9ZIBD2sBz3kq61tseTkYhfFbyihJkxd4wGkBCjtD1
vZHzsr49k6Na5ep53Q1HnPm494a8EE3+9b8TVzGY1XEFsXfSN1Iwq2tSxSLT49TU
swMdZ6Acd+owUQwdibDlwDDK8abwv48xb41lHLjJ+W7jEbmcTMyNzZQyxAxUAer9
G48HKWijD9MbYRtLG08MDGrRQqORBwRMBSKNYQG9Prgwl6y2o4+/9DxgxPgKmneb
O33o6lJoaeVtHCsuWRC12/IgV900kYjHiq/Hbph9/mcsEWsw3mHt01I+r13cwcw=
=W/j5
-----END PGP SIGNATURE-----

Francescoli

unread,
Feb 28, 2013, 3:13:25 PM2/28/13
to domoti...@googlegroups.com
Merci pour ta réponse. Oui je dois faire venir le consuel  à la fin des travaux. 
Concernant les commutateur j'ai mis un disjoncteur par circuit de lumière pour m'en servir comme interrupteur en attendant de finir mon installation.
Pour les stores J'ai prévu des disjoncteurs de 10A comme le schéma de cablage du module l'indiquait. J'avais prévu d'en mettre deux par disjoncteur de 10A, J'ai bon?
Et pour les modules de domotique (commutation et volet roulant) qui doivent être alimentés puis je les mettre sur le même disjoncteur (3 modules).
Merci