J'ajoute une petite précision.
Le quartier est alimenté en Triphasé + neutre.
Exemple:
Phase 1 maison A
Phase 2 maison B
Phase 3 maison C
Neutre interconnecté entre ABC
Tout ceci est relié au transformateur du quartier.
Si pour raison X le conducteur neutre est sectionné entre les maisons
et le transformateur, vous allez voir apparaître des tensions
flottantes entre 0 et 400V
entre les différentes phases selon que le circuit général est
résistifs/capacitifs ou inductif que vous soyez en mono ou en triphasé
(Pourquoi pas dans ton cas,pas de chance, la plus élevée chez toi et
chez les voisins des tensions très basses et donc moins destructives).
Le parafoudre (si existant) ne fonctionne pas dans cette plage de
tension.
Cà vaudrait le coup de téléphoner à ERDF pour savoir si il y a eu un
incident réseau (ou une fausse manip. d'un intervenant).
Cela permettrait de faire un lien avec la panne.
Voilà, si cà peut aider..
Cordialement