Schneider MTN6260-1007 Ecran tactile - Pb chargement logiciel

203 views
Skip to first unread message

Xenon Serge

unread,
Mar 21, 2016, 6:08:18 AM3/21/16
to domotique-EIB
Bonjour,

J'ai le panneau tactile Schneider MTN6260-1007 dans mon salon afin de regrouper certaines commandes et quelques scènes. Sauf que le logiciel s'est mis à bugguer. Je me suis rendu compte que l'OS était géré par une mémoire interne. De ce coté, pas de problème. Pour tout le reste, cela se trouve sur la carte mémoire SD 2 Go qui est accessible en bas du panneau.

J'ai relu cette carte SD sur mon PC et Windows a proposé de réparer le média. Finalement, cela a été pire vu que je me retrouve maintenant avec un écran blanc. Pas de chargement du logiciel Schneider. J'ai toujours accès au FTP ce qui veut dire qu'il arrive à lire certains paramètres de la carte SD.


Bref, j'ai demandé l'aide du support Schneider. J'aurai du créer une image avec Win32 Disk Imager.

La question, certains ont ils cet écran ? Et si cela est le cas, y en a t-il qui ont une image de cette carte SD à me transmettre?


J'ai racheté une carte SD de 2 Go ce matin. Et j'attends le retour de Schneider.

A bientôt je vous tiens au courant.


Serge
Auto Generated Inline Image 1

xenonserge

unread,
Mar 21, 2016, 11:28:05 AM3/21/16
to domoti...@googlegroups.com
Bonjour à tous,
Bon , la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le support Schneider à l'instant qui vient de me faire un dump de la carte SD.
Reste à tester ce soir en espérant que tout revienne dans l'ordre.

Petite précision, je pense que ma carte SD a pris un coup suite à plusieurs crash de l’écran en voulant mettre un lien vers la CAM. Le navigateur est trop léger et je pense qu'il faut oublier cette possibilité. Confirmation par Schneider.

Serge


Serge

--

---
Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "domotique-EIB".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à l'adresse domotique-ei...@googlegroups.com.
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout.

Xenon Serge

unread,
Mar 22, 2016, 7:49:39 AM3/22/16
to domotique-EIB
Bonjour,

Le Dump de la carte SD n'a pas permis de dépanner mon MTN6260-1007.
Le panel démarre sur Windows CE mais ne charge pas le logiciel KNX. Du coup, l'import de la configuration ou même la mise à jour du firmware ne fonctionne pas.
Reste à trouver une solution afin de mettre à jour la mémoire interne.
J'attends le retour du support.

Serge

Xenon Serge

unread,
Apr 6, 2016, 4:21:52 AM4/6/16
to domotique-EIB

Bonjour,
Suite des évènements:

J'ai eu par Schneider les fichiers permettant de faire un "reset usine" pour le panel.
J'avais de grands espoirs mais cela s'est terminé par un écran noir. Le reset n'a pas fonctionné.
Et pire, j'ai maintenant un écran noir et Schneider ne sait pas réparer ce matériel.

Pour information, la vraie cause, c'est que la partition contenant l'OS était saturée par le cache du navigateur, du fait d'avoir voulu afficher la caméra IP sur le panel. Il me semble que cela est un défaut de conception. Il aurait été judicieux de prévoir une partition supplémentaire.

Du coup, j'ai fais quelques recherches.
La carte SD ne contient que les fichiers de configurations mais doit être présente pour que le soft de gestion KNX puisse démarrer.
Le matériel :
Carte CPU: Mikrap AG 11021 3A
Carte mère : Mikrap AG 10945 7A (documentation introuvable)

La carte CPU possède une led qui est visible de l'extérieur du boitier:
Pour ma part, elle clignote 8 fois, ce qui veut dire que le panel demande une entrée console.
Sauf que la carte mère ne possède pas de connecteur de type série.
En cherchant bien, la carte mère a un composant soudé, le MAX3387E.
Les brochages RS-232 outputs et inputs sont câblés sur des pastilles prêtes à souder:


Prochaine étape, souder une RS232. Et avoir une console opérationnelle!
Auto Generated Inline Image 1
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages