Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Beregning af vandmængde i luft.

759 views
Skip to first unread message

Ivar

unread,
Mar 24, 2001, 7:41:20 AM3/24/01
to
Hvorledes beregner man mængden af vand i luft, når man
kender temperaturen og den relative luftfugtighed ?

Fx: hvor meget vand skal der tilføjes 1 kbm luft, for at øge
den relative luftfugtighed fra 25% til 35% ved 20 C.

Ivar


Casper Lyngsø

unread,
Mar 24, 2001, 11:07:45 AM3/24/01
to
...eller endnu bedre: anvend et i,x diagram.

Casper Lyngsø
stud. polyt, aau


"Morten Bjergstrøm" <nos...@dafnie.dk> wrote in message
news:99i7nb$1thk$1...@news.net.uni-c.dk...
> Ivar <did@vip.[nozpam]cybercity.dk> skrev...


> > Hvorledes beregner man mængden af vand i luft, når man
> > kender temperaturen og den relative luftfugtighed ?
> >

> Relativ fugtighed beregnes på følgende måde:
>
> RH=P(H2O)/P(H2O),sat(T)
>
> Dvs. vands partialtryk divideret med trykket af mættet vanddamp ved den
> pågældende temp.
>
> Dvs. du ret enkelt kan beregne damptrykket ved de to RH værdier og
> efterfølgende bruge disse damptryk i eksempelvis idealgasloven.
> --
> Mvh. Morten
>
> http://miljokemi.dk


Casper Lyngsø

unread,
Mar 24, 2001, 11:18:20 AM3/24/01
to
Molliers i,x diagram er baseret på entalpiligningen, og angiver sammenhængen
mellem: vandindhold i luften, temperaturen og luftens entalpi.

Casper Lyngsø
stud. polyt, aau

"Morten Bjergstrøm" <nos...@dafnie.dk> wrote in message

news:99igpb$cn4$1...@news.net.uni-c.dk...
> Casper Lyngsø <lyn...@abk.auc.dk> skrev...


> > ...eller endnu bedre: anvend et i,x diagram.
> >

> Hvad er det helt præcist?

Casper Lyngsø

unread,
Mar 24, 2001, 11:20:24 AM3/24/01
to
(ups, jeg glemte hehe)
...ved forskellige luftfugtigheder

Casper Lyngsø
stud. polyt, aau

"Casper Lyngsø" <lyn...@abk.auc.dk> wrote in message
news:99ih2j$gv8$1...@sunsite.dk...

Per A. Hansen

unread,
Mar 25, 2001, 4:26:04 AM3/25/01
to

Ivar <did@vip.[nozpam]cybercity.dk> skrev i en
news:99i5pl$pa5$1...@news.cybercity.dk...
Vand indeholder ved 20 gr. C ca. 17.3 g vanddamp/kbm ved mætning.
Det giver en forskel på 1.73 g vanddamp, som skal tilføres - med
konstant temperatur.

--
Med venlig hilsen
Per A. Hansen

Ivar

unread,
Mar 25, 2001, 6:21:35 AM3/25/01
to
> ... ved 20 gr. C ca. 17.3 g vanddamp/kbm ved mætning....

Tak, har du værdierne for andre temperaturer, fx -10, 0, 10 og 30 C ?

Ivar


V.Bentsen

unread,
Mar 25, 2001, 7:50:47 AM3/25/01
to
Ved :
-10grdc: 1,6g H2O/ kg tør luft ; Mættet tryk: 0,26 kPa
0grdC:3,7g H2O/ kg tør luft ; Mættet tryk 0,61 kPa
10grdC:7,6g H2O/ kg tør luft ; Mættet tryk 1,28kPa
20grdC:15g H2O/ kg tør luft ; Mættet tryk 2,24 kPa

mvh V.Bentsen

V.Bentsen

unread,
Mar 25, 2001, 9:23:13 AM3/25/01
to
Prøv denne link.
http://www.snowball.frogspace.net/js/humcalc.html

mvh.V.Bentsen

V.Bentsen

unread,
Mar 25, 2001, 9:26:41 AM3/25/01
to
Du skal lige bemærke at vandinholdet er "gram pr. kg. tør luft" og ikke
"pr. kubikmeter"!!!!!

mvh.V.Bentsen

Per A. Hansen

unread,
Mar 26, 2001, 5:24:31 AM3/26/01
to

Ivar <did@vip.[nozpam]cybercity.dk> skrev i en
news:99kkjs$k37$1...@news.cybercity.dk...

> > ... ved 20 gr. C ca. 17.3 g vanddamp/kbm ved mætning....
>
> Tak, har du værdierne for andre temperaturer, fx -10, 0, 10 og 30 C ?

0 gr C : 4,85 g/kbm
10 - - 9,4 -
30 - - 30,4 - -
40 - - 51,6 - -
50 - - 83,4 - -
Der kan være en smule afvigelse på værdierne, afhængig
af målemetoden - dugpunkt - damptryk ( mættet)

0 new messages