Hejsa

Konen har dikteret gulvvarme i køkken og forgang, men vil have at
minishunten placeres i kælderen.

Kan sådan et system udluftes fornuftigt uden at der sidder udluftningsskruer
over gulvhøjde?

og selvfølgelig - hvordan gøres det i praksis.

mvh

bo


mr

unread,
Oct 23, 2008, 4:42:32 AM10/23/08
to

"bme" <b...@fritid.tele.hej> skrev i en meddelelse
news:628ca$48ff800a$59b8853a$28...@news.comxnet.dk...
Ja!
Måden det foregik (det er kun sket ved første påfyldning, har ikke været
nødvedig siden) på, var at ekspansionbeholder blev fyldt helt op. Vand
tilsluttet fremløb gulvarme, slange på returløb gulvvarme ud af vinduet. Lad
masser af vand løbe igennem til al luft er væk. Saml.
DA gulvvarmeslangerne løber (burde) vandret bør luft være et minimalt
problem. Det kan betale sig at være omhyggelig ved lægning af slanger.

Steen Jørgensen

unread,
Oct 25, 2008, 11:57:38 AM10/25/08
to

Hej Bo.
Jeg tilsluttede et gammelt vandværk og lod vandet cirkulere indtil der
ikke kom mere luft.
Det fungerede fint.
Hilsen
Steen

bme

unread,
Oct 25, 2008, 4:32:55 PM10/25/08
to
Tak for svar

Det blev konen glad for....


/bo