Hej

Jeg har købt et hus hvor der er en næsten ny Danfoss varmepumpe. Der er
gulvvarme i noget af huset, og radiatorer i den sidste del.

Jeg skal skifte et par af radiatorerne ud, og pga. jordvarmen, har jeg
fået at vi de skal være så 'store' som muligt.

Derfor har jeg kigget på forskellige, og undre mig over effekten er
meget højere på de radiatorer der sælges hos olt.dk, end andre steder.

Det er alle dobbelt radiator.


olt - 60*100 1844w kr. 578
http://www.olt2.dk/index.asp?Action=vb&SeltypeQ=295015&Vnr=2800050210

Harald Nyborg - 60*100 1000w kr. 659
http://www.harald-nyborg.dk/p8141/panelradiator-str-60x100cm-dob

vvs-eksparten - 65*100 1129w kr. 1537
http://www.vvs-eksperten.dk/index/rio-radiator-655-2pk-22-1000mm-p5634


Spørgsmål 1 - Kan man virkelig regne med olt's radiator er så effektiv ?

Spørgsmål 2 - Hvor stor radiator BØR jeg købe ?

Rum1, soveværelse 30 m2 2.5 meter til loft.
rum2, entre, 15 m2 men meeeget højt til loft, da der er trappe til
første sal.

Huset er 'rimeligt' isoleret.

Nogle stedet har jeg læst mig frem til det kun er antal m2 der bruges
som belæg for beregning af størrelsen, andre steder er det m3 - hvad er
rigtigt ?

Eller skal jeg pga. jordvarmen bare købe de største jeg har plads til ?

Mvh. Henrik

Jørgen Nielsen

unread,
Sep 24, 2012, 4:51:28 AM9/24/12
to
Henrik Andresen skrev den 24-09-2012:
> Spørgsmål 1 - Kan man virkelig regne med olt's radiator er så effektiv ?

Så stor forskel er der næppe, men de oplyser jo ikke ved hvilke
temperaturer de opnår de opgivne Watt.

De to øvrige opgiver 70/40-20

--
Mvh. Jørgen
[e-mail address is valid]


Henrik Andresen

unread,
Sep 24, 2012, 6:06:34 AM9/24/12
to
On 9/24/12 10:51 AM, Jørgen Nielsen wrote:
> Henrik Andresen skrev den 24-09-2012:
>> Spørgsmål 1 - Kan man virkelig regne med olt's radiator er så effektiv ?
>
> Så stor forskel er der næppe, men de oplyser jo ikke ved hvilke
> temperaturer de opnår de opgivne Watt.
>
> De to øvrige opgiver 70/40-20
>

Arh der er da langt fra harald-halv-pris 1000watt til olt 1847 watt, men
du har ret i det mht. hvordan det er beregnet.

Jørgen Nielsen

unread,
Sep 24, 2012, 6:38:46 AM9/24/12
to
Henrik Andresen skrev den 24-09-2012:
> On 9/24/12 10:51 AM, Jᅵrgen Nielsen wrote:
>> Henrik Andresen skrev den 24-09-2012:
>>> Spᅵrgsmᅵl 1 - Kan man virkelig regne med olt's radiator er sᅵ effektiv ?
>>
>> Sᅵ stor forskel er der nᅵppe, men de oplyser jo ikke ved hvilke
>> temperaturer de opnᅵr de opgivne Watt.
>>
>> De to ᅵvrige opgiver 70/40-20
>>
>
> Arh der er da langt fra harald-halv-pris 1000watt til olt 1847 watt, men du
> har ret i det mht. hvordan det er beregnet.

Og det er temperaturer du nᅵppe har rᅵd til at bruge med varmepumpe.

Ud fra de billeder jeg kan finde, ser det ikke udt til at Matek
radiatoren kan yde sᅵ meget mere end de ᅵvrige 2 radiatorer.

Jeg kan ikke finde 1844 watt finde i tabellen, som vist gᅵr ud fra
90/70
http://www.maktek.com.tr/products_radiator_range_panel_radiator-l-2-sayfa_id-333-g_id-1776-id-4850

RIO finder du her
http://www.riopanel.dk/da/

Den ved Harald Nyborg kan jeg ikke lige se fabrikatet pᅵ.



--
Mvh. Jᅵrgen
[e-mail address is valid]


Henrik Andresen

unread,
Sep 24, 2012, 6:54:55 AM9/24/12
to
On 9/24/12 12:38 PM, Jørgen Nielsen wrote:
> Og det er temperaturer du næppe har råd til at bruge med varmepumpe.
>
> Ud fra de billeder jeg kan finde, ser det ikke udt til at Matek
> radiatoren kan yde så meget mere end de øvrige 2 radiatorer.
>
> Jeg kan ikke finde 1844 watt finde i tabellen, som vist går ud fra 90/70
> Den ved Harald Nyborg kan jeg ikke lige se fabrikatet på.
>
>
>

Nej... Det ser ikke ud til at passe hvad OLT angiver...

Men igen, hvor stor radiator skal der bruges ?

Jørgen Nielsen

unread,
Sep 24, 2012, 8:15:06 AM9/24/12
to
Henrik Andresen skrev den 24-09-2012:
> Men igen, hvor stor radiator skal der bruges ?

Det kan jeg desvᅵrre ikke hjᅵlpe med, da det er +25 ᅵr siden jeg sidst
har vᅵret i den branche.

Elmand

unread,
Sep 24, 2012, 5:35:11 PM9/24/12
to

"Henrik Andresen" <hhand...@gmail-REMOVE.com> skrev i en meddelelse
news:506015d4$0$293$1472...@news.sunsite.dk...
Er du ikke begrænset i størelsen af en eventuel afstand mellem rør eller har
du
lodret rørføring til 1 sal ??
Årsagen til at radiatoren skal være så stor som muligt er p.g.a ,du opnår en
bedre
ydelse på varmepumpen ved en så lav fremløbstemperatur som muligt.
Jeg ville købe samme mål, som du har idag men med 3 lag i stedet.- Det har
Rio.
Med venlig hilsen
ESPERSEN El & Antenne


Ivar

unread,
Oct 2, 2012, 4:43:14 PM10/2/12
to
Henrik Andresen skrev:

> Jeg skal skifte et par af radiatorerne ud, og pga. jordvarmen, har jeg f�et
> at vi de skal v�re s� 'store' som muligt.

Ja, s� derfor kan du ikke forvente, at f� et svar p� hvor store de b�r
v�re. En st�rre vil energim�ssigt altid v�re bedre. Du kan udregne
hvor store de mindst skal v�re.

Du kan kun sammenligne watt-effekter, hvis indgangs- udgangs- og
rumtemperaturer er de samme for dem du sammenligner.

Du b�r kende freml�bstemperaturen i dit varmesystem. Det samme
for returtemperaturen. Du kan kun bruge watt-tal fra de radiatorer
hvor de opgivet udfra disse temperaturer. En effektangivelse for
temperaturerne 70/40-20 kan du ikke bruge til noget. (Hvilket ikke
er helt sandt, du kan med nogle hardcore beregninger, omregne fra
et temperaturs�t til et andet.

Der findes nogle tommelfingerregler om hvor mange watt der skal
bruges udfra rumst�rrelse og isolering.


Ivar Magnusson


Henrik Andresen

unread,
Oct 3, 2012, 3:05:07 AM10/3/12
to
Jeg ville s�dan set som en start 'bare' sammenligne radiatorerne, og f�
dem der passede mig bedst mht. ydeevne og pris ;)

Men tak for dit svar, altid dejligt med flere �jne.

Ivar

unread,
Oct 3, 2012, 3:52:07 PM10/3/12
to
Henrik Andresen skrev:

> Jeg ville s�dan set som en start 'bare' sammenligne radiatorerne, og f�
> dem der passede mig bedst mht. ydeevne og pris ;)

Hvis du vil sammenlige radiatorene skal du sammenligne watt
angivelserne ved de samme tre temperaturer.

Hvis du vil vide hvilke der passer dig bedst, skal du kende
watt-angivelserne ved de temperaturer du har.


Ivar Magnusson


Ivar

unread,
Oct 3, 2012, 3:55:24 PM10/3/12
to
J�rgen Nielsen skrev:

> Jeg kan ikke finde 1844 watt finde i tabellen, som vist g�r ud fra 90/70

Hvis man sender 90/70 igennem en radiator f�r man nok noget der ligner
dobbelt s� mange watt som ved 70/40.


Ivar Magnusson


Jørgen Nielsen

unread,
Oct 3, 2012, 4:36:33 PM10/3/12
to
Ivar skrev den 03-10-2012:
> Jᅵrgen Nielsen skrev:
>
>> Jeg kan ikke finde 1844 watt finde i tabellen, som vist gᅵr ud fra 90/70
>
> Hvis man sender 90/70 igennem en radiator fᅵr man nok noget der ligner
> dobbelt sᅵ mange watt som ved 70/40.

Du er rimeligt tᅵt pᅵ, da radiatorerne har stort set samme varmeflade /
areal, burde de give nᅵsten samme efekt i watt (+84,4 %).

Da det er til en varmepumpe vil det sikkert vᅵre noget der ligner 30/22
der er brug for og sᅵ skal der vist nogle pᅵnt store radiatorer til.

Ivar

unread,
Oct 3, 2012, 5:09:20 PM10/3/12
to
J�rgen Nielsen skrev:

> Da det er til en varmepumpe vil det sikkert v�re noget der ligner 30/22 der
> er brug for og s� skal der vist nogle p�nt store radiatorer til.

Hvis det skal helt der ned, skal der v�re meget stort areal til.
Jeg har p� min gulvvarme (fjernvarme) noget der ligner 35/30.
Ved 30/22 vil jeg skyde p� at man skal have et radiatorareal der
er betydeligt st�rre end lokalets gulvareal. Er temperaturen ikke
over 30 grader?


Ivar Magnusson


Jørgen Nielsen

unread,
Oct 3, 2012, 5:24:31 PM10/3/12
to
Ivar skrev den 03-10-2012:
> Jᅵrgen Nielsen skrev:
>
>> Da det er til en varmepumpe vil det sikkert vᅵre noget der ligner 30/22 der
>> er brug for og sᅵ skal der vist nogle pᅵnt store radiatorer til.
>
> Hvis det skal helt der ned, skal der vᅵre meget stort areal til.
> Jeg har pᅵ min gulvvarme (fjernvarme) noget der ligner 35/30.
> Ved 30/22 vil jeg skyde pᅵ at man skal have et radiatorareal der
> er betydeligt stᅵrre end lokalets gulvareal. Er temperaturen ikke
> over 30 grader?

De 30/22 er et gᅵt, mest for at gᅵre opmᅵrksom pᅵ at tabellerne med
70/40 og 90/70 er misvisende til varmepumpe brug.

Det er muligt jeg rammer lidt forkert, da jeg ikke har erfaring med
varmepumper, men der gᅵlder vel at mindst mulige fremlᅵbstemperatur
giver bedste driftsᅵkonomi.

Henrik Andresen

unread,
Oct 4, 2012, 1:50:20 AM10/4/12
to
On 10/3/12 22:36 PM, Jᅵrgen Nielsen wrote:

>> Hvis man sender 90/70 igennem en radiator fᅵr man nok noget der ligner
>> dobbelt sᅵ mange watt som ved 70/40.

Sᅵ giver det desvᅵrre nok mening mht. forskellen pᅵ radiatorerne.

> Du er rimeligt tᅵt pᅵ, da radiatorerne har stort set samme varmeflade /
> areal, burde de give nᅵsten samme efekt i watt (+84,4 %).

Tak :) Ja der er nok ikke sᅵ revolutionerende opfindelser pᅵ den front :(

> Da det er til en varmepumpe vil det sikkert vᅵre noget der ligner 30/22
> der er brug for og sᅵ skal der vist nogle pᅵnt store radiatorer til.

Ja - som jeg skrev til at starte med, 'Bᅵr vᅵre sᅵ store som muligt'

Men kᅵber ind og installerer i weekenden.

Tak for alle svar.