Jeg har for 10min siden konstateret at min kombivarmtvandsbeholder drypper.
Det drejer sig om følgende model: Metro 644C.
http://www.metrotherm.dk/Produkter/Combi-vandvarmere/60---160-liter/
Den er i øvrigt fra 1998.
Efter at vores naturgasfyr har været gået ud i x antal timer, og nu er
blevet startet igen, drypper det altså ud af bunden. Når jeg fjerner det
store plastdæksel i bunden, kan jeg se op i enden, hvor der bl.a. sidder en
klemrække til de 400V. Der sidder også nogle 8-12mm møtrikker, spændt på
nogle bolte, hvorfra vandet drypper. Det er ikke voldsomt, men måske et par
dryp i minuttet.
Jeg har selvfølgelig taget beholderens kraftstik ud af væggen, idét
stærkstrøms-klemrækken sidder faretruende tæt på vandet.
Skal der en ny beholder til?
Jeg kan dårligt forestille mig at det er en "let" reparation, idét man har
placeret en 400V klemrække lige nedenunder drypstedet. Det tyder jo lidt på
at det bare er et sted hvor der aldrig må komme vand ud...
/Niels Munk
> Efter at vores naturgasfyr har været gået ud i x antal timer, og nu
> er blevet startet igen, drypper det altså ud af bunden. Når jeg
> fjerner det store plastdæksel i bunden, kan jeg se op i enden, hvor
> der bl.a. sidder en klemrække til de 400V. Der sidder også nogle
> 8-12mm møtrikker, spændt på nogle bolte, hvorfra vandet drypper. Det
> er ikke voldsomt, men måske et par dryp i minuttet.
Har du prøvet at åbne for en varm hane, og tage trykket af beholderen
på den måde? Min varmtvandsbeholder opfører sig på samme måde, når der
har været brugt varmt vand i større mængder, mens fyret er
slukket. Når der kommer varme på igen, udvider vandet i beholderen sig
ret meget, og det giver lidt dryppen. Det er som udgangspunkt ikke
noget at være himmelråbende nervøs over.
--
/Wegge
Øh-bøh....
Det skulle din sikkerhedsventil jo netop tage højde for!
Jeg vil så sandelig mene at man burde være "himmelråbende
nervøs" hvis sikkerhedsventilen ikke virker....
Når det er sagt, så har jeg faktisk oplevet at en vandvarmer
(også Metro, men anden model) har svedt omkring boltene.
Det er pakningen i flangen som er blevet "træt," og man kan som
det første prøve at krydsspænde samtlige bolte ca en ½ omgang
(ikke mere, så knækker de ikke...), og hvis det ikke hjælper er
tiden kommet til en ny pakning.
Det er såmænd også en god anledning til at få renset beholderen
ud for kalk og slam som helt naturligt dannes med tiden.
Ren
-Og Niels, tjek nu lige at sikkerhedsventilen virker...
Der skal være en form for manuel udløser, det afhænger lidt af
model/fabrikat.
Jeg må desværre skrive sludder og vrøvl.- Det eneste sted en vandvarmer evnt.
må dryppe
fra er sikkerhedsventilen.-
Men nu til fejlbeskrivelsen:
Det drypper tilsyneladende fra flangen ,der er skruet på beholderen.
Varmelegemet der er et tørt steatitvarmelegeme ligger inde i flangen .
Prøv at spænde flangen .
Hjælper det ikke, er pakningen utæt.
Sjælnere kan flangen være tæret.
Begge dele kan fås som reservedel.
NB: Du skal ikke have 400 volt på vandvarmeren om vinteren, da der ved
forkert brug - kan vandvarmeren opvarme radiatorvandet ved hjælp af el.
Ideen med denne combivandvarmer er at slukke for fyret om sommeren og så
kører el til varmt vand. - det er dog lidt tvivlsomt om det lønner sig på gas.
Så jeg tror de 400 volt skal være afbrudt hele året.
Med venlig hilsen
ESPERSEN EL & Antenne
2730 Herlev
> Det skulle din sikkerhedsventil jo netop tage højde for! Jeg vil så
> sandelig mene at man burde være "himmelråbende nervøs" hvis
> sikkerhedsventilen ikke virker....
Smag og behag ...
En varmtvandsbeholder kommer alligevel aldrig op på kogepunktet[1],
så en træg overtryksventil er et irritationsmoment, snarere end et
sikkerhedsproblem.
1. Gør den det, er varmtvandsbeholderen det mindste problem i den
installation.
--
/Wegge
Endnu mere sludder og vrøvl.!!
Sikkerhedsventilen har intet med overkogning at gøre.
Sikkerhedsventilen skal udjævne det tryk der opstår i varmvandsbeholderen fordi
koldt vand der kommer ind i beholderen udvider sig. Ellers ville beholderen i
princippet
sprænge.
El-varmen er naturligvis afbrudt via en kontakt på beholderen, men derfor er
der jo stadig 400V på klemrækken inde i beholderen, idét klemrækken sidder
før betjeningspanelet på beholderen.
Selve rør-installationen mellem gasfyr og beholder er 1½ år gammel. Så der
sidder en overtryksventil lige under beholderen. Den virker fint når jeg
drejer på håndtaget. Dog kan jeg mistænke den for at åbne for sent/ved for
højt tryk, da bruseren kan begynde at dryppe en halv times tid efter et
langt bad. Vi har en 5L spand stående som opsamler fra overtryksventilen
(jeg ved godt det er ulovligt), og den tømmes aldrig, medmindre vi har haft
gæster i længere tid. Vi er kun min kæreste og jeg i husstanden. Dog er der
altid vand i spanden, men ved normalt brug fordamper det åbentbart lige så
hurtigt som den fyldes.
Jeg vil prøve at efterspænde boltene med gefühl. Tak for rådene
/Niels Munk
> Endnu mere sludder og vrøvl.!!
Når man aldrig har lært at bnetjene andet end en hammer, ligner
alting et søm...
Du er et glimrende eksempel på hvorfor fagidioter har fået det navn
de har.
--
/Wegge
Nu plejer jeg ikke at skændes med folk.- Men det er nu sjovt, at der er nogle
der absolut skal gøre sig klog på noget, som de tydeligvis ikke aner noget om.
Ikke een gang men 2 gange. Og gruppen her hedder ikke, jeg tror, men
dk.teknik.el
> Nu plejer jeg ikke at skændes med folk.- Men det er nu sjovt, at der
> er nogle der absolut skal gøre sig klog på noget, som de tydeligvis
> ikke aner noget om.
Hellere det end en idiot der er så groet fast i de faglige rutiner,
at alarmberedskabet starter så snart der er noget der drypper
indimellem.
Det er det der med at have en form for proportionssans du mangler.
--
/Wegge
> ret meget, og det giver lidt dryppen. Det er som udgangspunkt ikke
> noget at være himmelråbende nervøs over.
http://www.youtube.com/watch?v=JmJoyuUJj2Q
Derfor bør man have en sikkerhedsventil som virker :-)
--
-René
Og som jeg sagde, hvis man kan gøre det med en vandbåren opvarmning,
er der helt andre og langt alvorligere problemer i installationen.
--
/Wegge
POLAKKER
KsK
> Jeg har for 10min siden konstateret at min kombivarmtvandsbeholder
> drypper.
> Det drejer sig om følgende model: Metro 644C.
> http://www.metrotherm.dk/Produkter/Combi-vandvarmere/60---160-liter/
> Den er i øvrigt fra 1998.
Jeg havde een, der gjorde det samme for et par år siden. Det skyldes højst
sandsynligt, at flangerøret (hvor varmelegemet sidder) er tæret i
svejsningen mellem rør og flange. Køb et nyt flangerør og skift det. Husk at
købe en ny anode også, hvis ikke den følger med.
Jeg tror, jeg gav omkring 1000 kr for flangerøret, men jeg husker det ikke
nøjagtigt.
Du må selv vurdere, om det kan betale sig at reparere en 10+ år gammel
beholder, eller om der skal en ny varmtvandsbeholder til. Hvis der er plads
nok, er det ikke det store bøvl at skifte flangerøret.
Men prøv da at skille den ad, inden du dødsdømmer den.
--
Preben Mortensen
(Cykellapper)
> Jeg havde een, der gjorde det samme for et par år siden. Det skyldes
> højst sandsynligt, at flangerøret (hvor varmelegemet sidder) er tæret
> i svejsningen mellem rør og flange. Køb et nyt flangerør og skift
> det. Husk at købe en ny anode også, hvis ikke den følger med.
> Jeg tror, jeg gav omkring 1000 kr for flangerøret, men jeg husker det
> ikke nøjagtigt.
>
> Du må selv vurdere, om det kan betale sig at reparere en 10+ år gammel
> beholder, eller om der skal en ny varmtvandsbeholder til. Hvis der er
> plads nok, er det ikke det store bøvl at skifte flangerøret.
>
> Men prøv da at skille den ad, inden du dødsdømmer den.
Her er et flangerør:
http://multikoeb.dk/varmesystemer/varmtvandsbeh/tilbehoer/metro_flangeroer_55300_liter_7033_da.html
Kan ikke garantere, det passer til din model, men der er tilsyneladende en
ny anode med. Tjek med leverandøren, at røret er dybt nok til at rumme
varmelegemet. Det var det ikke på mit, men jeg bruger ikke varmelegemet.
Med henvisning til Mythbustersvideoen: Husk at fylde beholderen helt op med
vand FØR strømmen tilsluttes til varmelegemet. Ellers forsvinder dit hus.
--
Preben Mortensen
(Cykellapper)