Hej NG,

er der nogen som har et link til en metode til at optimere
freml�bstemperatur for et kondenserende gasfyr med udef�ler og justerbar
vamekurve?

Mvh. NKJensen

Kim

unread,
Jan 24, 2010, 1:44:57 PM1/24/10
to
On 20 Jan., 11:10, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
wrote:

> Hej NG,
>
> er der nogen som har et link til en metode til at optimere
> fremløbstemperatur for et kondenserende gasfyr med udeføler og justerbar
> vamekurve?
>
> Mvh. NKJensen

Hej
På dit fyr sidder der højst sandsynlig en såkaldt klimastat, det er
den hvori du stiller din varmekurve.
For at stille den på det mest optimale skal ud vælge en kurvehældning
hvor du ved en udetemperatur på 0 har en fremløbstemperatur på mellem
45 og 55 grader.
Kurven er benævnt med forskellige inddelinger alt efter hvilket
fabrikat der er tale om, de kan hede 1.2.3 osv eller a.b.c. men dette
kan du se i brugsvejledningen til fyret.
Som en god tommelfinger regel " start så lavt som muligt med
fremløbstemp. og skru op lidt ad gangen indtil familien ikke hyler
mere"

KEH

Hans Kjaergaard

unread,
Jan 24, 2010, 1:59:10 PM1/24/10
to
On Sun, 24 Jan 2010 10:44:57 -0800 (PST), Kim <kim.e....@gmail.com>
wrote:

>On 20 Jan., 11:10, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
>wrote:
>> Hej NG,
>>
>> er der nogen som har et link til en metode til at optimere

>> freml�bstemperatur for et kondenserende gasfyr med udef�ler og justerbar
>> vamekurve?
>>
>> Mvh. NKJensen
>
>Hej
>P� dit fyr sidder der h�jst sandsynlig en s�kaldt klimastat, det er


>den hvori du stiller din varmekurve.

>For at stille den p� det mest optimale skal ud v�lge en kurveh�ldning
>hvor du ved en udetemperatur p� 0 har en freml�bstemperatur p� mellem
>45 og 55 grader.
>Kurven er ben�vnt med forskellige inddelinger alt efter hvilket


>fabrikat der er tale om, de kan hede 1.2.3 osv eller a.b.c. men dette
>kan du se i brugsvejledningen til fyret.

>Som en god tommelfinger regel " start s� lavt som muligt med
>freml�bstemp. og skru op lidt ad gangen indtil familien ikke hyler
>mere"

Side 20 i denne
http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/76/3e/00/834243_dk-nl-tr_01_2007_vrc-410_ia-ba.pdf
?

/Hans

Niels Kristian Jensen

unread,
Jan 24, 2010, 2:07:52 PM1/24/10
to
Kim <kim.e....@gmail.com> wrote in news:3866b491-fedd-466f-a981-
c54e7e...@o28g2000yqh.googlegroups.com:

> On 20 Jan., 11:10, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
> wrote:
>> Hej NG,
>>
>> er der nogen som har et link til en metode til at optimere

>> freml�bstemperatur for et kondenserende gasfyr med udef�ler og juster
> bar
>> vamekurve?
>>
> Hej
> P� dit fyr sidder der h�jst sandsynlig en s�kaldt klimastat, det er


> den hvori du stiller din varmekurve.

> For at stille den p� det mest optimale skal ud v�lge en kurveh�ldning

> hvor du ved en udetemperatur p� 0 har en freml�bstemperatur p� mellem
> 45 og 55 grader.
> Kurven er ben�vnt med forskellige inddelinger alt efter hvilket


> fabrikat der er tale om, de kan hede 1.2.3 osv eller a.b.c. men dette
> kan du se i brugsvejledningen til fyret.

> Som en god tommelfinger regel " start s� lavt som muligt med

> freml�bstemp. og skru op lidt ad gangen indtil familien ikke hyler
> mere"

OK, s� har jeg gjort det nogenlunde rigtigt, tror jeg.

Ved varmekurve 1.1 kunne det lige g� med alle radiatorventiler p� max i
stuen, og "normal" (mellem 2 og 4 afh�ngigt af hvilket rum) regulering af
alle andre rum. Hvis man stillede termostatventilerne "normalt" i stuen, s�
kunne det ikke g�. Det m� v�re noget med at ventilerne ikke �bner fuldt op
hvis temperaturen er t�t p� det rigtig.

Nu st�r den p� varmekurve 1.2, og det giver et lille "overskud" af
freml�bstemperatur, s� nu skal termostatventilerne begr�nse en lille smule
i stuen ogs�. Det g�r bla. at br�ndeovnen f�r radiatorerne til at lukke
(som �nsket).

Mvh. NKJensen

Niels Kristian Jensen

unread,
Jan 24, 2010, 2:26:06 PM1/24/10
to
Hans Kjaergaard <hans.k...@post5.tele.dk> wrote in
news:l26pl5ll1h0im4ump...@4ax.com:

> Side 20 i denne
> http://www.vaillant.dk/stepone2/data/downloads/76/3e/00/834243_dk-nl-tr
> _01_2007_vrc-410_ia-ba.pdf ?

Lige pr�cis den enhed, jeg har. Mange tak for linket. Det er ofte nemmere
end papir-udgaven, n�r man har sp�rgsm�l.

Mvh. NKJensen

Kim

unread,
Jan 29, 2010, 7:28:21 AM1/29/10
to
On 24 Jan., 20:07, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
wrote:
> Kim <kim.e.han...@gmail.com> wrote in news:3866b491-fedd-466f-a981-
> c54e7e3f1...@o28g2000yqh.googlegroups.com:

>
>
>
>
>
> > On 20 Jan., 11:10, Niels Kristian Jensen <n...@internetDYTgruppen.dk>
> > wrote:
> >> Hej NG,
>
> >> er der nogen som har et link til en metode til at optimere
> >> fremløbstemperatur for et kondenserende gasfyr med udeføler og juster
> > bar
> >> vamekurve?
>
> > Hej
> > På dit fyr sidder der højst sandsynlig en såkaldt klimastat, det er

> > den hvori du stiller din varmekurve.
> > For at stille den på det mest optimale skal ud vælge en kurvehældning
> > hvor du ved en udetemperatur på 0 har en fremløbstemperatur på mellem
> > 45 og 55 grader.
> > Kurven er benævnt med forskellige inddelinger alt efter hvilket

> > fabrikat der er tale om, de kan hede 1.2.3 osv eller a.b.c. men dette
> > kan du se i brugsvejledningen til fyret.
> > Som en god tommelfinger regel " start så lavt som muligt med
> > fremløbstemp. og skru op lidt ad gangen indtil familien ikke hyler
> > mere"
>
> OK, så har jeg gjort det nogenlunde rigtigt, tror jeg.
>
> Ved varmekurve 1.1 kunne det lige gå med alle radiatorventiler på max i
> stuen, og "normal" (mellem 2 og 4 afhængigt af hvilket rum) regulering af
> alle andre rum. Hvis man stillede termostatventilerne "normalt" i stuen, så
> kunne det ikke gå. Det må være noget med at ventilerne ikke åbner fuldt op
> hvis temperaturen er tæt på det rigtig.
>
> Nu står den på varmekurve 1.2, og det giver et lille "overskud" af
> fremløbstemperatur, så nu skal termostatventilerne begrænse en lille smule
> i stuen også. Det gør bla. at brændeovnen får radiatorerne til at lukke
> (som ønsket).
>
> Mvh. NKJensen- Skjul tekst i anførselstegn -
>
> - Vis tekst i anførselstegn -

Det kan være at du skal hæve fremløbstemperaturen lidt i
overgangsperioderne fra sommer til vinter hvis du har
konvektionsradiatore på dit anlæg for at de kan afgive varmen optimalt

KEH

Niels Kristian Jensen

unread,
Jan 29, 2010, 3:35:58 PM1/29/10
to
Kim <kim.e....@gmail.com> wrote in
news:00a97c9e-dce4-4e9f...@c29g2000yqd.googlegroups.com:

> Det kan v�re at du skal h�ve freml�bstemperaturen lidt i


> overgangsperioderne fra sommer til vinter hvis du har

> konvektionsradiatore p� dit anl�g for at de kan afgive varmen optimalt

OK, det m� jeg huske.

Mvh. NKJensen