Dec 2, 2009, 4:48:02 PM12/2/09
to
Vores hus - og vores gasfyr - er ca. 12 �r gammelt. Gulvvarme i hele huset
som er 188 m2. �rligt forbrug ca. 2500 m3. Fyret er Vaillant VC 185.
Gulvvarmen styres i 13 kredse, med en indgangsventil - som vi for nylig har
f�et gjort tr�dl�s med termostat i hvert rum - og s� en returventil,
brachon�gle betjening, som st�r i forskellige stillinger alt efter afstand
til pgl. rum.
PROBLEMET som g�r igen hvert �r, og nu igen i disse dage, er at n�r
temperaturen �ndrer sig udenfor, s� er det som om der ikke er varme nok til
alle rum. Bl.a. forsvinder gulvvarmen i badev�relset - som ligger l�ngst v�k
fra varmvandsbeholderen - n�rmest totalt, og der er hundekoldt om morgenen.
Jeg g�r s� i panik og �bner helt op for pgl. returventil - i h�b om at det
hj�lper. Derudover skruer jeg helt op for "varmekurven", alts� den
temperatur, som vandet skal opvarmes til, afh�ngig af udenf�rs temperatur
(der er jo ogs� f�ler udenfor). Oftest bliver jeg n�dt til at LUKKE for
�vrige rums returventiler, for at f� opvarmet badev�relset igen. DET KAN VEL
IKKE PASSE? Hvad skal vi g�re for at f� varmen ordentlig fordelt igen?
Hvordan prioriterer gasfyret fordelingen af varmt vand til r�rerne under
gulvet?
Jeg kan jo se p� kontrolpanelet for de tr�dl�se styringer, at der er "�bent"
for tilf�rsel til f.eks. n�vnte badev�relse, men n�r der s� alligevel ikke
er varme i gulvet, m� det vel v�re fordi der ikke totalt set er varmt nok
vand til dette fjerne rum, og n�rmere rum "skal have f�rst"...eller hvad?
Preben


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 2, 2009, 5:08:28 PM12/2/09
to
"___P.Sir" skriver:

>
> Jeg kan jo se p� kontrolpanelet for de tr�dl�se styringer, at der er "�bent"
> for tilf�rsel til f.eks. n�vnte badev�relse, men n�r der s� alligevel ikke
> er varme i gulvet, m� det vel v�re fordi der ikke totalt set er varmt nok
> vand til dette fjerne rum, og n�rmere rum "skal have f�rst"...eller hvad?

Fyret prioriterer n�ppe varmeforcelingen i huset.

Du har varmt vand kommende ud af fyret. Det g�r til en fordeler og
str�mmer s� ud i rummene. Sjovt nok er vand altid "dovent", s� det l�ber
den vej det lettest kan. Det vil sige nu du har langt ud til de
fjerneste rum, skl returventilen for det rum v�re helt �bent og dem for
de rum der er t�ttere p� mere lukket. Egentligt skal du balancere flowet
med returventilerne.

Men lider du ikke af at dit fyr er for lille?

Hvad med din cirkulationspumpe, hvordan har den det?

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt dom�ne http://www.moppe.dk
S�lges 15" st�lf�lge med Michelin Alpin vinterd�k til VW Golf

___P.Sir

unread,
Dec 2, 2009, 5:18:47 PM12/2/09
to

> Men lider du ikke af at dit fyr er for lille?
>
> Hvad med din cirkulationspumpe, hvordan har den det?

V.V. cirkulationspumpe blev udskiftet for�ret 2009. Endvidere ny 3-vejs
ventil i 2005, luftudlader i 2005 og ny (ekstra) ekspansionsbeholder i 2006.
Anl�g endvidere trykpr�vet til OK i 2006. Synes snart jeg har smidt rigeligt
med penge efter det anl�g!
Hvad med vandstanden - har det noget at sige? Er i bunden af det gr�nne
omr�de i �jeblikket. B�r jeg holde den oppe i toppen?
preben


Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 2, 2009, 5:28:18 PM12/2/09
to
"___P.Sir" skriver:

>
> V.V. cirkulationspumpe blev udskiftet for�ret 2009. Endvidere ny 3-vejs
> ventil i 2005, luftudlader i 2005 og ny (ekstra) ekspansionsbeholder i 2006.
> Anl�g endvidere trykpr�vet til OK i 2006. Synes snart jeg har smidt rigeligt
> med penge efter det anl�g!

Mine for�ldre smed Vaillant gasfyr p� porten - de er lagt fra de
eneste.....

> Hvad med vandstanden - har det noget at sige? Er i bunden af det gr�nne
> omr�de i �jeblikket. B�r jeg holde den oppe i toppen?

Nej, det b�r ikke have s� meget at sige.

Kender du temperaturen p� vandet der l�ber retur?

___P.Sir

unread,
Dec 2, 2009, 6:04:21 PM12/2/09
to

"Klaus D. Mikkelsen" <Er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i en meddelelse
news:4B16EA02...@du.kan.finde.den...

> "___P.Sir" skriver:
>>
>> V.V. cirkulationspumpe blev udskiftet for�ret 2009. Endvidere ny 3-vejs
>> ventil i 2005, luftudlader i 2005 og ny (ekstra) ekspansionsbeholder i
>> 2006.
>> Anl�g endvidere trykpr�vet til OK i 2006. Synes snart jeg har smidt
>> rigeligt
>> med penge efter det anl�g!
>
> Mine for�ldre smed Vaillant gasfyr p� porten - de er lagt fra de
> eneste.....
>
>> Hvad med vandstanden - har det noget at sige? Er i bunden af det gr�nne
>> omr�de i �jeblikket. B�r jeg holde den oppe i toppen?
>
> Nej, det b�r ikke have s� meget at sige.
>
> Kender du temperaturen p� vandet der l�ber retur?
>

Hm, temp. p� vandet der l�ber retur....tror jeg ikke jeg kan se. Der er jo
en temperaturindkator i fyret - men den viser jo, s� vidt jeg ved, den
temperatur, vandet opvarmes til, dels til brugsvand (ca.80 grader) og dels
til gulvvarme - ca. 60 grader - n�r fyret k�rer. Eller m�ske er det
returvandets temp.?
preben


CC

unread,
Dec 2, 2009, 7:36:19 PM12/2/09
to

"___P.Sir" skrev i meddelelsen
>
> "Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse

>> "___P.Sir" skriver:
>>>
>>> V.V. cirkulationspumpe blev udskiftet for�ret 2009. Endvidere ny 3-vejs
>>> ventil i 2005, luftudlader i 2005 og ny (ekstra) ekspansionsbeholder i
>>> 2006.
>>> Anl�g endvidere trykpr�vet til OK i 2006. Synes snart jeg har smidt
>>> rigeligt
>>> med penge efter det anl�g!
>>
>> Mine for�ldre smed Vaillant gasfyr p� porten - de er lagt fra de
>> eneste.....
>>
>>> Hvad med vandstanden - har det noget at sige? Er i bunden af det gr�nne
>>> omr�de i �jeblikket. B�r jeg holde den oppe i toppen?
>>
>> Nej, det b�r ikke have s� meget at sige.
>>
>> Kender du temperaturen p� vandet der l�ber retur?
>>
>
> Hm, temp. p� vandet der l�ber retur....tror jeg ikke jeg kan se. Der er jo
> en temperaturindkator i fyret - men den viser jo, s� vidt jeg ved, den
> temperatur, vandet opvarmes til, dels til brugsvand (ca.80 grader) og dels
> til gulvvarme - ca. 60 grader - n�r fyret k�rer. Eller m�ske er det
> returvandets temp.?
>
>
I f�rste omgang tror jeg, at du skal have hele anl�gget indreguleret, og s�
skal du v�bne dig med t�lmodighed.
N�r temperaturen rasler ned, kan gulvvameanl�g have sv�rt ved at f�lge med
fordi der er store masser, der skal varmes op.
En temperatur �nding p� en ventilen kan som reglen f�rst ses dage efter.
�bner du helt op for returventilen, s� suser vandet igennem, og s� n�r
vandet ikke, at s�tte varme af i r�rene.
Hvis du vil give huset et "bust", s� skal du fort�lle kedlen, at det er
koldt udenfor. Drej op p� 5 p� freml�bstemperaturen p� kedlen.
N�r rummene er blevet varme, skal du skrue freml�bstemperaturen ned igen.
Termostaterne skal nok s�rger for, at �bne og smide varmt vand ud i
slangerne.
Jeg g�r ud fra at det er kedeltemperaturen der er 80 grader, og brugsvandet
er 60 grader - og ikke omvendt.
Hvis du vil kompensere de langsomme temperatursvingninger, skal du have et
"hurtigere" anl�g. Det kan du fx. g�re ved at supplerer med radiatorer,
br�ndeovne etc.

Hvis du stadig mister meget varme i badv�relset efter hele anl�gget er
indreguleret, s� kan det t�nkes, at du skal have de 13 kredse splitte op i
grupper,. og s� skal der automatik ind. der prioterer de enklet grupper.
Sluttelig er der jo ogs� den mulighed (som en anden tidligere har n�vnt), at
din kedel er for lille. Havde du 13 kredse gulvvarme, da kedlen blev
installeret for 12 �r siden ?

Stig Johansen

unread,
Dec 2, 2009, 11:57:14 PM12/2/09
to
___P.Sir wrote:

> PROBLEMET som g�r igen hvert �r, og nu igen i disse dage, er at n�r
> temperaturen �ndrer sig udenfor, s� er det som om der ikke er varme nok
> til alle rum. Bl.a. forsvinder gulvvarmen i badev�relset - som ligger
> l�ngst v�k fra varmvandsbeholderen - n�rmest totalt, og der er hundekoldt
> om morgenen.

Jeg oplevede nogenlunde det samme da jeg skiftede fra mit gamle fyr til et
nyt.

Data havde jeg ikke kigget s� meget p�, men fandt efterf�lgende ud af, at
det nye fyr var p� 16kW, hvor det gamle var p� 35kW (det er ikke sikkert
det er de rigtige tal, men det nye havde kun ca 1/2 effekt af det gamle).

Fyret virker find nok, og er ogs� kraftigt nok i dagligdagen, MEN som du
siger, s� kunne der godt mangle lidt varme om morgenen i de kolde perioder.

I mit tilf�lde er jeg rimelig sikker p, at fyret simpelthen ikke er kraftigt
nok til (hurtigt) at f� h�ver temperaturen efter nats�nkningen.

Mit fyr er s�dan indrettet, at det bruger varmen fra varmtvandsbeholderen
under nats�nkningen, s� ud over at varme huset op, skal det ogs� banke
temperaturen op i varmtvandsbeholderen.

Jeg valgte den p� 110 ltr, s� der skal dunkes lidt i de kolde perioder.

Jeg har ikke pr�vet at sl� nats�nkning fra, eller omkonfigurere det med
varmtvandsbelohderen - jeg lever med det, da det trods alt ikke er s�rlig
tit.

--
Med venlig hilsen
Stig Johansen

Elmand

unread,
Dec 3, 2009, 3:35:29 AM12/3/09
to

"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i en meddelelse
news:4b16e092$0$270$1472...@news.sunsite.dk...
Hvad sker der n�r det bliver koldere.- ??
Kan fyret f�lge med ?

Nu taler du om gulvvarme.- Gulvvarme har aldrig v�ret let at f� hurtigt op eller
ned
i temperatur.- Stor masse i gulvet.- Det egner sig ikke til nats�nkning.
( N�r nats�nkningen indtr�ffer tager det laaang tid at f� k�let gulvet ned og
n�r
der skal varme p�, tager det laaangt tid at f� temperaturen p� gulvet op.Det
hj�lper
ikke at skrue op i panik. Det g�r ganske vist hurtigere, men det bliver s� for
varmt
- u�konomisk.

Det kan tilgeng�ld give en meget behagelig varme godt fordelt , der sagtens kan
reguleres i forholdt til udetemperaturen..

Det er alts� ikke kedlen der er problemer med, men programmeringen af
temperaturer
og tidspunkter.

Med venlig hilsen
Kurt Bjerretoft Espersen


___P.Sir

unread,
Dec 3, 2009, 5:03:52 AM12/3/09
to
F�rst og fremmest: Jeg har taget nogle billeder af hele systemet og lagt
her: www.granvista.dk/gasfyr
H�ber det hj�lper p� at opklare problemet.

> �bner du helt op for returventilen, s� suser vandet igennem, og s� n�r
> vandet ikke, at s�tte varme af i r�rene.

Aha - s� dumt at �bne helt op for returventilen - s� den er straks k�rt ned
igen, ca. 2 omgange fra lukket.

> Hvis du vil give huset et "bust", s� skal du fort�lle kedlen, at det er
> koldt udenfor. Drej op p� 5 p� freml�bstemperaturen p� kedlen.
> N�r rummene er blevet varme, skal du skrue freml�bstemperaturen ned igen.
> Termostaterne skal nok s�rger for, at �bne og smide varmt vand ud i
> slangerne.

Min freml�bstemperatur er altid helt i max, "7", da rumf�leren skulle
override denne stilling - har jeg f�et at vide...?! Der sidder en m�rkat ved
knappen, der siger "Dellastregulering indreguleret til 7 mbar"...?!
Det med induviduel tr�dl�s styring i hvert rum er dog ganske nyt. Har hidtil
bare haft �n rumf�ler centralt i huset. Den skal jeg selvf�lgelig have
fjernet, s� ikke den laver ravage i det nye system. Har bedt dem som opsatte
det nye system komme tilbage og fjerne det gamle.

> Jeg g�r ud fra at det er kedeltemperaturen der er 80 grader, og
> brugsvandet er 60 grader - og ikke omvendt.

Det ved jeg ikke. Men jeg kan bare se, at hvis jeg skruer op for �nskede
vandtemperatur, s� starter pumpen, og s� stiger temperaturen p�
freml�bstermometeret til ca. 80. Hvorimod hvis det ikke er brugsvandet, jeg
har bedt om, men fyret bare starter selv, s� k�rer den op p� 60-70.

>
> Hvis du stadig mister meget varme i badv�relset efter hele anl�gget er
> indreguleret, s� kan det t�nkes, at du skal have de 13 kredse splitte op i
> grupper,. og s� skal der automatik ind. der prioterer de enklet grupper.
> Sluttelig er der jo ogs� den mulighed (som en anden tidligere har n�vnt),
> at din kedel er for lille. Havde du 13 kredse gulvvarme, da kedlen blev
> installeret for 12 �r siden ?

Ja, det har vi haft fra starten. Der sidder 8 ved selve fyret, som man kan
se p� billedet. De �vrige 5 er i den anden ende af huset.

preben
>
>
>


___P.Sir

unread,
Dec 3, 2009, 5:09:31 AM12/3/09
to
>>
> Hvad sker der n�r det bliver koldere.- ??
> Kan fyret f�lge med ?

Nej - det er netop det store problem.

> Nu taler du om gulvvarme.- Gulvvarme har aldrig v�ret let at f� hurtigt op
> eller ned
> i temperatur.- Stor masse i gulvet.- Det egner sig ikke til nats�nkning.

Vi bruger ikke nats�nkning.

> Det kan tilgeng�ld give en meget behagelig varme godt fordelt , der
> sagtens kan
> reguleres i forholdt til udetemperaturen..
>
> Det er alts� ikke kedlen der er problemer med, men programmeringen af
> temperaturer
> og tidspunkter.

Se hele systemet her: www.granvista.dk/gasfyr


TJ

unread,
Dec 3, 2009, 11:21:05 AM12/3/09
to
"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i meddelelsen
news:4b16e092$0$270$1472...@news.sunsite.dk...

> PROBLEMET som g�r igen hvert �r, og nu igen i disse dage, er at n�r
> temperaturen �ndrer sig udenfor, s� er det som om der ikke er varme nok
> til alle rum. Bl.a. forsvinder gulvvarmen i badev�relset - som ligger
> l�ngst v�k

Jeg har lidt samme problem, og dog ikke alligevel - pr�ver at forklare

Har nogenlunde samme st�rrelse hus 179, og et nyt gasfyr p� 2-17 KW
(problemet var ogs� eksisterende med det gamle fyr, s� fyret udelader jeg
som �rsag)
Gulvarme i n�sten det hele, Roth med styring p� alle gulve og en samlet
shunt
Freml�b cirka 40, retur cirka 35

En del af huset er nybygget tilbygning og der er isolering lavet efter
foreskrifterne
I tilbygningen har jeg helt styr p� gulvvarmen, det v�re sig i tr�gulve og
betongulve.

Men vi har et badev�relse hvor gulvvarmen og noget sv�r at styre.
Systemet bruger mange kr�fter bare p� at holde det vedlige.

Jeg mist�nker isolering, for at v�re problemet. Gulvet ligger over en
k�lder, der ikke er opvarmet, men den er heller ikke pivkold 15-18 grader.
S� det eneste sted varmen kan flygte, er der hvor betond�kket ligger
an/st�der op mod ydermuren.
Jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke gulvet blev adskilt fra konstruktionen
vha flamingo (det lavede vi i tilbygningen)

S� mit indspark er b�de input og et sp�rgsm�l?

Kan det skyldes at temperaturfaldet udenfor tr�kker s� mange kalorier ud, at
din gulvvarme simpelthen ikke kan n� at regulere hurtig nok?

Hvis du lader systemet k�re uden "indblanding" kommer temp. s� op igen over
tid?

Var det en ide, at drosle kraftig p� de andre rum? Alts� helt ned hvor
guvlet i rummet bliver koldt, og s� en kvart omgang op igen.
Som du skriver skal du lukke for at f� varmen op, og derfor g�tter jeg, jf
andet indl�g, at de andre rum stj�ler varmen f�rst

mvh TJ

___P.Sir

unread,
Dec 3, 2009, 11:32:47 AM12/3/09
to
> Var det en ide, at drosle kraftig p� de andre rum? Alts� helt ned hvor
> guvlet i rummet bliver koldt, og s� en kvart omgang op igen.
> Som du skriver skal du lukke for at f� varmen op, og derfor g�tter jeg, jf
> andet indl�g, at de andre rum stj�ler varmen f�rst
>

Jeg har netop i eftermiddag lukket ned for de andre rum rundt om pgl.
badev�relse, dvs. lukket returventilerne helt, men samtidig ogs� s�rge for,
at termostaterne ikke beder om varme selvf�lgelig, dvs. ved at s�tte den
�nskede temperatur ned p� ca.20. S� f�r vi se i l�bet af et d�gns tid om der
dukker varme op i badev�relesegulvet.
preben


Henrik Kolle Rasmussen

unread,
Dec 3, 2009, 1:48:00 PM12/3/09
to
Check om du har byttet om p� rumf�lerne.
Skift pumpen til 25-60.
Husk der skal v�re et shunt med overstr�mningsventil.
s� skal slangerne indregulere n�jagtigt. og ikke efter tommelfingerreglen.
Check om kedlen b�de laver varmt vand og centravvarme samtidig, evt h�nger 3
vejsventilen
Kedlen er rigeligt stor.

Med Venlig Hilsen Henrik Kolle Rasmussen

"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i en meddelelse

news:4b17e830$0$276$1472...@news.sunsite.dk...

Hatting

unread,
Dec 3, 2009, 2:04:44 PM12/3/09
to
Hejsa P.Sir.

Ja jeg ser ikke de store problemer i det du skriver.
Nu skal du h�re.
Jeg kan se p� dit billede nr.3 at der ikke er cirkulation p� din gulvvarme,
dvs at du laver en slange fra modtager til retur ( Muffer til hj�re ) open
helt for den ene ventilen og luk n�sten for den anden.
S� er jeg n�sten sikker p� at dit probelem er l�st.

Du er velkommen til at sp�rge igen hvis det ikke virker ;-)

Mvh

S�ren


"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i en meddelelse

news:4b16e092$0$270$1472...@news.sunsite.dk...

Hatting

unread,
Dec 3, 2009, 2:06:38 PM12/3/09
to

"Hatting" <vaerk...@fjernlite.dk> skrev i en meddelelse
news:4b180be3$0$36583$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

Undskyld jeg kom til at skrive fra toppen :-/

S�ren


Preben Andersen

unread,
Dec 3, 2009, 3:09:12 PM12/3/09
to
"Hatting" <vaerk...@fjernlite.dk> skrev i meddelelsen
news:4b180be3$0$36583$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

> Hejsa P.Sir.
>
> Ja jeg ser ikke de store problemer i det du skriver.
> Nu skal du h�re.
> Jeg kan se p� dit billede nr.3 at der ikke er cirkulation p� din
> gulvvarme, dvs at du laver en slange fra modtager til retur ( Muffer til
> hj�re ) open helt for den ene ventilen og luk n�sten for den anden.
> S� er jeg n�sten sikker p� at dit probelem er l�st.
>
> Du er velkommen til at sp�rge igen hvis det ikke virker ;-)

Jeg har et setup, som ligner det p� billedet, ogs� uden slange mellem frem
og retur. Jeg har fjernvarme direkte ind. Skal der v�re slange?
--
mvh/Preben

___P.Sir

unread,
Dec 3, 2009, 5:05:09 PM12/3/09
to

"Hatting" <vaerk...@fjernlite.dk> skrev i en meddelelse
news:4b180be3$0$36583$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

> Hejsa P.Sir.
>
> Ja jeg ser ikke de store problemer i det du skriver.
> Nu skal du h�re.
> Jeg kan se p� dit billede nr.3 at der ikke er cirkulation p� din
> gulvvarme, dvs at du laver en slange fra modtager til retur ( Muffer til
> hj�re ) open helt for den ene ventilen og luk n�sten for den anden.
> S� er jeg n�sten sikker p� at dit probelem er l�st.
>
> Du er velkommen til at sp�rge igen hvis det ikke virker ;-)
>
>

For nu at v�re sikker p� jeg forst�r dig ret, har jeg lagt et nyt billede
ind nederst, hvor jeg har lavet en streg mellem de to, som jeg tror du
hentyder til? Kig lige engang og fort�l, om jeg har opfattet dig
korrekt...?! www.granvista.dk/gasfyr
preben


Henrik Kolle Rasmussen

unread,
Dec 4, 2009, 2:30:30 AM12/4/09
to

>>ja forbind disse to og monter er overstr�mningsventil.
>
> mvh Henrik Kolle
> men husk det l�ser ikke dit problem her og nu
Det beskytter bare pumpen.
forestil dig alle ventiler lukkede og pumpen k�rer hvad den kan, ja s� k�rer
den varm.
derfor skift din pumpe til en 25-60
og lav et bypass med en overstr�mningsventil
mvh Henrik
>


Henrik Kolle Rasmussen

unread,
Dec 4, 2009, 2:26:51 AM12/4/09
to

Mogens

unread,
Dec 4, 2009, 3:01:00 AM12/4/09
to
Henrik Kolle Rasmussen wrote:
>>
Er der nogen som kan forklare hvorfor det er en fordel at k�re med
lavest mulige freml�bstemperatur n�r man bruger gulvvarme? Da det k�rer
i et lukket kredsl�b g�r der vel ikke energi til spilde ved en h�jere
temperatur, og alt andet lige vil en h�jere temperatur vel betyde at
cirkulationspumpen skal arbejde mindre.

___P.Sir

unread,
Dec 4, 2009, 5:55:24 AM12/4/09
to

>>>ja forbind disse to og monter er overstr�mningsventil.
>>
>> mvh Henrik Kolle
>> men husk det l�ser ikke dit problem her og nu
> Det beskytter bare pumpen.
> forestil dig alle ventiler lukkede og pumpen k�rer hvad den kan, ja s�
> k�rer den varm.
> derfor skift din pumpe til en 25-60
> og lav et bypass med en overstr�mningsventil
> mvh Henrik
>>
For at l�se problemet her og nu har jeg nu lukket samtlige returventiler -
undtagen badev�relset - og skruet termostaterne i de enkelte rum ned, s� der
ikke skulle v�re noget krav fra �vrige rum. S� vil jeg give det nogle time
og se om der begynder at komme varme i gulvet derude. Hvis ikke- s� kan de
jo v�re en fejl i termostaten i badev�relset - eller en l�k. Er det ikke en
gangbar testmetode?
preben


Preben Andersen

unread,
Dec 4, 2009, 6:21:35 AM12/4/09
to
"Mogens" <n...@mail.com> skrev i meddelelsen
news:4b18c1bd$0$272$1472...@news.sunsite.dk...


Det skal vel heller ikke v�re lavest mulig. Freml�bstemperaturen skal v�re
s� h�j, at du kan opretholde en passende rumtemperatur dog s�ledes, at du
ikke beskadiger hverken tr�gulve eller klinkegulve. Min freml�bstemperatur
er pt. ca. 29 grader, og det giver en gulvtemperatur p� 23-25 grader og en
rumtemperatur p� 21 grader.
--
mvh/Preben

Mogens

unread,
Dec 4, 2009, 7:02:28 AM12/4/09
to
Mont�ren som installerede mit nye fyr i g�r sagde at "temperaturen skal
jo st� s� lavt som muligt". Derfor sp�rgsm�let. Desv�rre spurgte jeg
ikke uddybende til hvad han mente i situationen.

Preben Andersen

unread,
Dec 4, 2009, 7:07:22 AM12/4/09
to
"Mogens" <n...@mail.com> skrev i meddelelsen
news:4b18fa54$0$283$1472...@news.sunsite.dk...

> Mont�ren som installerede mit nye fyr i g�r sagde at "temperaturen skal jo
> st� s� lavt som muligt". Derfor sp�rgsm�let. Desv�rre spurgte jeg ikke
> uddybende til hvad han mente i situationen.

Jamen det er noget vr�vl, han siger. S� kan du jo bare slukke for fyret.
--
mvh/Preben

Mogens

unread,
Dec 4, 2009, 7:41:39 AM12/4/09
to
Nu betyder vendingen "..som muligt" vel nok at det skal ske under
samtidig hensyntagen til at fyret skal kunne l�se opgaven med at varme
huset op. Ville dog have forventet at en person der arbejder fuldtids
med servicering og montering af naturgasfyr ikke bare fyrer s�dan noget
af ud i det bl� :)

En tanke kunne jo v�re at der m�ske lukkes mindre energi ud med
r�ggassen jo lavere temperatur vandet varmes op til?

Henrik Kolle Rasmussen

unread,
Dec 4, 2009, 8:04:46 AM12/4/09
to

> check om motorventilen �bner og f�r signal
hvis det er den til evt stuen som �bner
s� er de byttet om
>


Preben Andersen

unread,
Dec 4, 2009, 8:13:29 AM12/4/09
to
"Mogens" <n...@mail.com> skrev i meddelelsen
news:4b190384$0$272$1472...@news.sunsite.dk...

> Nu betyder vendingen "..som muligt" vel nok at det skal ske under samtidig
> hensyntagen til at fyret skal kunne l�se opgaven med at varme huset op.
> Ville dog have forventet at en person der arbejder fuldtids med
> servicering og montering af naturgasfyr ikke bare fyrer s�dan noget af ud
> i det bl� :)
>
> En tanke kunne jo v�re at der m�ske lukkes mindre energi ud med r�ggassen
> jo lavere temperatur vandet varmes op til?

Hvis du har et kondenserende fyr, drejer det sig om, at opn� en
returtemperatur s� lav som muligt under hensyn til det, jeg skrev tidligere.
--
mvh/Preben

___P.sir

unread,
Dec 4, 2009, 9:04:05 AM12/4/09
to

"Henrik Kolle Rasmussen" <koll...@tdcadsl.dk> skrev i en meddelelse
news:4b1908ee$0$56778$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

Der er et lille vindue i telestaterne, hvor man kan se, om den er �ben. Og
det er den. S� det svarer til den digitale information, om at gulvet derude
kr�ver vand.
preben


KsK

unread,
Dec 9, 2009, 1:58:57 PM12/9/09
to

"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i meddelelsen


den kan jeg orden for en 500 mand ..

KsK

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 9, 2009, 2:02:35 PM12/9/09
to
KsK skriver:

>
> den kan jeg orden for en 500 mand ..

Det er vi ikke i tvivl om, men m� vi h�re, hvad der er galt?

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
Min egen hjemmeside nu med nyt dom�ne http://www.moppe.dk
S�lges 15" st�lf�lge med Michelin Alpin vinterd�k til VW Golf

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 2:31:14 PM12/9/09
to

"Henrik Kolle Rasmussen" <koll...@tdcadsl.dk> skrev i meddelelsen
news:4b18ba96$0$56776$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

vr�l og t�ge snak
KsK

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 2:34:10 PM12/9/09
to

"Klaus D. Mikkelsen" <Er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i meddelelsen
news:4B1FF44B...@du.kan.finde.den...


> KsK skriver:
>>
>> den kan jeg orden for en 500 mand ..
>
> Det er vi ikke i tvivl om, men m� vi h�re, hvad der er galt?


Ja forkert gasmont�r :-)


der kan v�re flere ting galt


KsK

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 2:38:58 PM12/9/09
to

"Klaus D. Mikkelsen" <Er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i meddelelsen

news:4B16E55C...@du.kan.finde.den...
> "___P.Sir" skriver:


>>
>> Jeg kan jo se p� kontrolpanelet for de tr�dl�se styringer, at der er
>> "�bent"
>> for tilf�rsel til f.eks. n�vnte badev�relse, men n�r der s� alligevel
>> ikke
>> er varme i gulvet, m� det vel v�re fordi der ikke totalt set er varmt nok
>> vand til dette fjerne rum, og n�rmere rum "skal have f�rst"...eller hvad?
>

> Fyret prioriterer n�ppe varmeforcelingen i huset.
>
> Du har varmt vand kommende ud af fyret. Det g�r til en fordeler og
> str�mmer s� ud i rummene. Sjovt nok er vand altid "dovent", s� det l�ber
> den vej det lettest kan. Det vil sige nu du har langt ud til de
> fjerneste rum, skl returventilen for det rum v�re helt �bent og dem for
> de rum der er t�ttere p� mere lukket. Egentligt skal du balancere flowet
> med returventilerne.
>
> Men lider du ikke af at dit fyr er for lille?
fyret er i hvert fald ikke for lille tviimod

> Hvad med din cirkulationspumpe, hvordan har den det?

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 2:48:29 PM12/9/09
to

"CC" <C...@mail.dk> skrev i meddelelsen
news:4b170807$0$283$1472...@news.sunsite.dk...
>
> "___P.Sir" skrev i meddelelsen
>>
>> "Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse
>>> "___P.Sir" skriver:
>>>>
>>>> V.V. cirkulationspumpe blev udskiftet for�ret 2009. Endvidere ny 3-vejs
>>>> ventil i 2005, luftudlader i 2005 og ny (ekstra) ekspansionsbeholder i
>>>> 2006.
>>>> Anl�g endvidere trykpr�vet til OK i 2006. Synes snart jeg har smidt
>>>> rigeligt
>>>> med penge efter det anl�g!
>>>
>>> Mine for�ldre smed Vaillant gasfyr p� porten - de er lagt fra de
>>> eneste.....
>>>
>>>> Hvad med vandstanden - har det noget at sige? Er i bunden af det gr�nne
>>>> omr�de i �jeblikket. B�r jeg holde den oppe i toppen?
>>>
>>> Nej, det b�r ikke have s� meget at sige.
>>>
>>> Kender du temperaturen p� vandet der l�ber retur?
>>>
>>
>> Hm, temp. p� vandet der l�ber retur....tror jeg ikke jeg kan se. Der er
>> jo en temperaturindkator i fyret - men den viser jo, s� vidt jeg ved, den
>> temperatur, vandet opvarmes til, dels til brugsvand (ca.80 grader) og
>> dels til gulvvarme - ca. 60 grader - n�r fyret k�rer. Eller m�ske er det
>> returvandets temp.?
>>
>>
> I f�rste omgang tror jeg, at du skal have hele anl�gget indreguleret, og
> s� skal du v�bne dig med t�lmodighed.
> N�r temperaturen rasler ned, kan gulvvameanl�g have sv�rt ved at f�lge med
> fordi der er store masser, der skal varmes op.
> En temperatur �nding p� en ventilen kan som reglen f�rst ses dage efter.


> �bner du helt op for returventilen, s� suser vandet igennem, og s� n�r
> vandet ikke, at s�tte varme af i r�rene.

> Hvis du vil give huset et "bust", s� skal du fort�lle kedlen, at det er
> koldt udenfor. Drej op p� 5 p� freml�bstemperaturen p� kedlen.
> N�r rummene er blevet varme, skal du skrue freml�bstemperaturen ned igen.
> Termostaterne skal nok s�rger for, at �bne og smide varmt vand ud i
> slangerne.

> Jeg g�r ud fra at det er kedeltemperaturen der er 80 grader, og
> brugsvandet er 60 grader - og ikke omvendt.

> Hvis du vil kompensere de langsomme temperatursvingninger, skal du have et
> "hurtigere" anl�g. Det kan du fx. g�re ved at supplerer med radiatorer,
> br�ndeovne etc.


>
> Hvis du stadig mister meget varme i badv�relset efter hele anl�gget er
> indreguleret, s� kan det t�nkes, at du skal have de 13 kredse splitte op i
> grupper,. og s� skal der automatik ind. der prioterer de enklet grupper.
> Sluttelig er der jo ogs� den mulighed (som en anden tidligere har n�vnt),
> at din kedel er for lille. Havde du 13 kredse gulvvarme, da kedlen blev
> installeret for 12 �r siden ?

Kedel er stdigv�k ikke for lille det er en 28 kw kedel det kan tr�kket et
hus p� 500 kvm basta


KsK

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 3:35:54 PM12/9/09
to

"KsK" <6169...@mobil.dk> skrev i meddelelsen
news:4b1ffbb4$0$277$1472...@news.sunsite.dk...

det rigtigt Gasmont�r ville sikket ogs� ha f�et sk�ret et del af gas
forbrugt af .. problemet er det er efter udannet bagere cykel mekinike der
k�re som Gastekniker idag ..


desv�rre

KsK

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 3:51:08 PM12/9/09
to

start med at skrue det sort d�ksl af p� eletronik boks .. ved side af str�m
klemme sidde der et stik hvor der st� 1 2 3 og s sluk str�m flytte
den til 3

hvis ikke det hj�lp s� kontakt mig hvis du bor p� sj�lland s� skal jeg sk�re
50 % af din gas regning og f�r lort til at k�re som den aldrig har k�rt
f�r --- der er mind 5 �r tilbage i det fyr

brug pengen p� at for isoleret huset


KsK

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 9, 2009, 4:13:31 PM12/9/09
to
KsK skriver:

>
> Ja forkert gasmont�r :-)

Du er eddermanme en r�ver.



> der kan v�re flere ting galt

Jeg er klar over at du kan de der ting til fingerspidserne, men kan vi
f� et par bud?

KsK

unread,
Dec 9, 2009, 5:55:13 PM12/9/09
to

"Klaus D. Mikkelsen" <Er.du.s...@du.kan.finde.den> skrev i meddelelsen

news:4B2012FB...@du.kan.finde.den...


> KsK skriver:
>>
>> Ja forkert gasmont�r :-)
>
> Du er eddermanme en r�ver.
>
>> der kan v�re flere ting galt
>
> Jeg er klar over at du kan de der ting til fingerspidserne, men kan vi
> f� et par bud?
>

jeg vil helle snakke om mit VCDS kabel :-)


Han m� ikke rodet med det selv

veksler
Bypas
trevejs ventil
ydelse
Justring

jeg har jo tilbudt ham at lave det ude Matrialer for en � :-)


jeg love ham besparelse p� 10 gan en � n� jeg er f�rdig med dem .....

og s� brug peng p� efter isolering

KsK

Klaus D. Mikkelsen

unread,
Dec 10, 2009, 12:24:23 AM12/10/09
to
KsK skriver:

>
> jeg vil helle snakke om mit VCDS kabel :-)

Pis, nu tror jeg lige at du faldt ud der....



> Han m� ikke rodet med det selv
>
> veksler
> Bypas
> trevejs ventil
> ydelse
> Justring

Okay....

KsK

unread,
Dec 21, 2009, 6:42:43 PM12/21/09
to
send mig lige en mail igen
KsK

"___P.Sir" <remo...@granvista.dk> skrev i meddelelsen
news:4b16e092$0$270$1472...@news.sunsite.dk...
> Vores hus - og vores gasfyr - er ca. 12 �r gammelt. Gulvvarme i hele huset
> som er 188 m2. �rligt forbrug ca. 2500 m3. Fyret er Vaillant VC 185.
> Gulvvarmen styres i 13 kredse, med en indgangsventil - som vi for nylig
> har f�et gjort tr�dl�s med termostat i hvert rum - og s� en returventil,
> brachon�gle betjening, som st�r i forskellige stillinger alt efter afstand
> til pgl. rum.
> PROBLEMET som g�r igen hvert �r, og nu igen i disse dage, er at n�r
> temperaturen �ndrer sig udenfor, s� er det som om der ikke er varme nok
> til alle rum. Bl.a. forsvinder gulvvarmen i badev�relset - som ligger
> l�ngst v�k fra varmvandsbeholderen - n�rmest totalt, og der er hundekoldt
> om morgenen.
> Jeg g�r s� i panik og �bner helt op for pgl. returventil - i h�b om at det
> hj�lper. Derudover skruer jeg helt op for "varmekurven", alts� den
> temperatur, som vandet skal opvarmes til, afh�ngig af udenf�rs temperatur
> (der er jo ogs� f�ler udenfor). Oftest bliver jeg n�dt til at LUKKE for
> �vrige rums returventiler, for at f� opvarmet badev�relset igen. DET KAN
> VEL IKKE PASSE? Hvad skal vi g�re for at f� varmen ordentlig fordelt igen?
> Hvordan prioriterer gasfyret fordelingen af varmt vand til r�rerne under
> gulvet?

> Jeg kan jo se p� kontrolpanelet for de tr�dl�se styringer, at der er
> "�bent" for tilf�rsel til f.eks. n�vnte badev�relse, men n�r der s�
> alligevel ikke er varme i gulvet, m� det vel v�re fordi der ikke totalt
> set er varmt nok vand til dette fjerne rum, og n�rmere rum "skal have
> f�rst"...eller hvad?

> Preben
>
>