vandtryk (brugsvand). Årsagen er, at når en person bader, støjer det i
hele huset pga. af den trykforskel der er fra tryksiden, til det vand
der løber ud af hane/bruser. Hvis der åbnes helt for vandhanen
forsvinder støjen. Konklusion: det er ikke flowet/mændgen af vand men
udligningen af trykforskellen der støjer. Jeg skal derfor bruge en
ventil der holder det nødvendige tryk men ikke højere. Dette kan på
anden måde opnås ved at lukke delvis på hovedhanen men hvis mere en en
hane i huset bruger vand falder trykket og en eller anden skriger pga.
for varmt eller kold brusebad.
Findes der en ventil der kan holde et konstant lavt tryk uanset
forbrug.
Det er da et forsøg hver.
"Niels Stæhr" <ni...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:12293696820.220435548287639@dtext.news.tele.dk...
Har du prøvet at sætte en af de der plastic dimser (vandsparer ofte rød,
gul, og grøn) der følger med når man køber et bruser hoved, det hjælper i
hvert fald mod trykfald, tilgængæld er der ikke så meget vand i bruseren,
men det kan løses ved at bore hullerne i plastic dimsen lidt op.
PAS PÅ bor kun med et meget lille bor og start med et hul, da du ellers bare
får samme trykfalds problem igen.
"Niels Stæhr" <ni...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:12293696820.220435548287639@dtext.news.tele.dk...
"Niels Stæhr" <ni...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:12295089440.466383095070167@dtext.news.tele.dk...
> Jeg har søgt på nettet efter en ventil der kan stilles til et bestemt
>
> vandtryk (brugsvand).
Jeg ved godt at svaret her er noget sent, men jeg synes alligevel jeg vil
skrive.
Der findes en trykreduktionsventil for brugsvand. Vi fik installeret én
lige efter vandmåleren for et år siden. Vi havde forsyningstryk på mere
end 7 bar, hvilket fik en overtryksventil (justeret til 7 bar) på vores
varmtvandsanlæg til at dryppe, og nogen gange tapløbe.
Ventilen minder om en reduktionsventil til trykluft, med manometer og
regulator.
Nu er trykket reguleret ned til 4 bar. En behagelig sideeffekt er at vi
bruger _meget_ mindre vand til daglig. Når ungerne lige skal skylle
tandbørsten for åben hane er det nu kun med det halve tryk, så
vandforbruget til den slags "småting" er kraftigt reduceret.
Indrømmet - Jeg er selv overrasket over effekten
--
Med venlig hilsen
Steen Christensen
Tourinnes-la-Grosse, Belgien