Kim Therkelsen

unread,
Feb 1, 2008, 5:51:03 PM2/1/08
to
Hej,
Jeg ved ikke, om det er den rigtige gruppe at poste i, men jeg prøver
alligevel.

Jeg har fået støbt slanger til gulvvarme ned i et etagedæk. Efterfølgende
har nogle tømrere så boltet ting fast i dækket uden at ajourføre sig med
VVS-manden først. Nu ved vi ikke, hvor mange slanger, de måske har ramt.

Vi vil så selvfølgelig snarest muligt udføre en almindelig tryktest med
vand, men der kan sagtens være en masse huller, denne test ikke kan
detektere, hvis fx en gevindstand går ned i en slange så stramt, at det på
nuværende tidspunkt virker tæt. Efter nogle år ruster gevindstangen op, og
så er gulvvarmen utæt.

Man kan selvfølgelig bruge en isotop test, men den vil heller ikke vise
sådan noget. Jeg har tænkt på, om man kan sende en væske igennem slangen,
der vil reagere med metal og så evt. skifte farve, men det er vist ikke en
så holdbar ide.

Min hidtil bedste ide går ud på, at man fylder slangerne med vand ved tre
bar og så går man ellers hver eneste forankret bolt igennem med et
multimeter for at se, om der er forbindelse mellem vandet og boltene hver
især. Ledningsevnen af vandet kan forbedres ved fx at fylde salt i.

Tilbage er der så en risiko for, at nogle af slangerne kun er blevet
snittet, så de i en af siderne er tyndere end ellers, men det er vel nærmest
umuligt at opdage.

Har I nogle bedre ideer?

Mvh.
Kim


Martin Petersen

unread,
Feb 2, 2008, 7:09:52 AM2/2/08
to
"Kim Therkelsen" <kim...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:47a3a257$0$90271$1472...@news.sunsite.dk...

> Hej,
> Jeg ved ikke, om det er den rigtige gruppe at poste i, men jeg prøver
> alligevel.
>
> Jeg har fået støbt slanger til gulvvarme ned i et etagedæk. Efterfølgende
> har nogle tømrere så boltet ting fast i dækket uden at ajourføre sig med
> VVS-manden først. Nu ved vi ikke, hvor mange slanger, de måske har ramt.
>
> Vi vil så selvfølgelig snarest muligt udføre en almindelig tryktest med
> vand, men der kan sagtens være en masse huller, denne test ikke kan
> detektere, hvis fx en gevindstand går ned i en slange så stramt, at det på
> nuværende tidspunkt virker tæt. Efter nogle år ruster gevindstangen op, og
> så er gulvvarmen utæt.

Den teori tror jeg ikke på. Det er ikke nemt at sætte en gevindstang igennem
en pexslange og samtidig gøre det tæt. Smid en ganske alm. tryktest efter
den, og kryds fingrene. Den skal nok vise det hvis der er sket noget.

Borer man ned i en slange får man for det meste en masse plastspåner med op,
og så er man ikke i tvivl.

- Martin


Henning Lund

unread,
Feb 2, 2008, 10:11:16 AM2/2/08
to
Martin Petersen tastede:

> Den teori tror jeg ikke på. Det er ikke nemt at sætte en
> gevindstang
> igennem en pexslange og samtidig gøre det tæt.

Det kan ikke lade sig gøre, det vil altid lække.


--
Mvh Henning Lund
http://www.sitecenter.dk/freespace/
vestj...@lite.dk fjern vestjyde for mail.

Kim Therkelsen

unread,
Feb 2, 2008, 3:44:30 PM2/2/08
to
"Martin Petersen" <usenet@[FJERN]nakskovnet.dk> wrote in message
news:47a45d9a$0$89167$157c...@dreader1.cybercity.dk...

Ok, tak for det! Jeg håber også, at tømrerne ville have opdaget, hvis de
havde ramt en slange.
Det var faktisk VVS-manden der sagde, at en almindelig tryktest måske ikke
vill vise noget, hvis en bolt havde gennemboret en slange og det med, at den
ville ruste op. Måske er det fordi betonen er meget stærk, at han mener, at
den ikke vil vise noget.

Jeg håber, at den almindelige tryktest vil vise, hvis der er noget. Jeg har
efterfølgende fundet ud af, at sandsynligheden for, at slanger er blevet
ramt alligevel ikke er så stor, så jeg krydser fingre.

Mvh.
Kim


Sybil

unread,
Feb 4, 2008, 8:20:11 AM2/4/08
to

En perforering af et rør vil nok være svær at opdage...
termofotografering, rørsøger?

Hvis nogen har boret i en slange, må der være skidt i slangen, alså
når du fylder vand på så må du kunne se det snavs...

Hvordan er det boldtet fast? i mit hus blev der lavet hulder som blev
fyldt ud med en 2-komponent klæber, med en gevindstang i.... så der må
også være noget klæber + gevindstang, som også påvirker
gennemstrømningen i røret!

Jeg ved sku ikke men noget bør du kunne se!

og husk så at tegne en rørskadeforsikring!

Uffe Ravn

unread,
Feb 4, 2008, 4:56:15 PM2/4/08
to
Kim Therkelsen wrote:

Forudsat at der ikke er anvendt fittings andre steder end på enderne af
slangerne, så kan du jo komme saltvand slangerne og ohme i forhold til
stel/de fastboltede dele.

Er der ingen gennemgang er slangerne frikendt.

Husk at skylle ud igen bagefter.

Mvh. Uffe Ravn